Hallo allemaal,
Ik ben van plan binnenkort in de tuin electronica aan te leggen en heb een plan bedacht. Echter zitten hier wat onzekerheden in voor een electronica leek. De situatie:
Ik wil achter in de tuin een WCD hebben met 4 aansluitingen. Hierin zal permanent de vijverpomp, filter en tuinverlichting gestoken worden. Hou ik één aansluiting over voor overige.
Het plan:
1. Door een gat in de het kozijn (die er al zat) trek ik een kabel, deze steek ik met een via een schakelaar in een geaarde WCD in het huis.
2. Ik leg de +-20m lange elec. kabel over de grond achter de begroeiing door een PVC buis naar een spatwaterdichte WCD (waarom helemaal je kabel begraven als dat niet nodig is?)
3. Ik maak achter in de tuin op de schutting een waterdichte WCd waar ik vervolgens permanent de stekker voor de vijverpomp in steek.
Mijn twijfels:
- Is een spatwaterdichte WCD nog steeds veilig bij regen als er een stekker in zit of moet ik een speciale WCD gebruiken?
- Is een kabel over de grond door een PVC buis veilig en bestand tegen vorst?
- Is een 20 m kabel niet te lang en welk type kabel moet ik gebruiken?
- Zijn er spatwaterdichte schakelaars die ik op afstand kan schakelen?
Er is genoeg op i-net te vinden, maar veel mensen spreken elkaar tegen, daarbij wil ik dit graag op een veilige en robuuste manier oplossen.
Bedankt!
weardguy
http://www.m-voorloop.nl --- Ik? Welnee! Ik zit nog lang niet achter de germaniums.
Een spatwaterdichte WCD is misschien wel veilig, maar of het ook geen 'valse' aardfouten gaat geven is maar zeer de vraag (let op: ik bedoel dus dat de aardlekschakelaar terecht uitschakelt omdat er ergens een vochtpad ontstaan is, maar dat jij er als mens geen last van hebt)
2. Normtechnisch, en praktisch gezien: nee. Je dient de kabel simpelweg in te graven, om 'm zo tegen beschadiging en eventuele UV-straling (de buis zal hier dus zeker bestand tegen moeten zijn!) te beschermen. Vergeet daarnaast het tegenwoordige risico op koperdiefstal niet.
Als die kabel ooit overgroeit raakt, is het maar de vraag of misschien een volgende eigenaar er geen schep doorheen steekt...
20 meter is geen aparte lengte: de kabel die hier van het huis naar de werkplaats van m'n ma loopt is dat ook minstens (ik schat zo'n 30 meter) en is een standaard grondkabel met 2x2,5 met aardscherm.
GerardMonique
soms zoekt men te diep in het EENVOUDIGE.
Op 7 juli 2011 19:44:51 schreef Finpenny:
- Zijn er spatwaterdichte schakelaars die ik op afstand kan schakelen?
Is het niet beter om de schakelaar(s) binnen te monteren (LOGO Siemens vanaf 4 uitgangen)
en dan separaat naar buiten, en geen stekkers maar lasdozen. En niet te vergeten dat er een aardlek er bij zit.
Dan heeft men minder kans op defekt raken bij weersinvloeden en mechanische beschadigingen.
En zo kan men per groep schakelen en ook eventueel extra afzekeren.
MVG Gerard.
computerman30
Als de rook uit een component is verdwenen dan weet je dat hij is overleden.......
Hierbij alles eerste even de tip tel eerst even het vermogen bij elkaar op van je vijverpomp filter en verlichting plus de rest wat
erop de wcd kan komen te staan.
Want ik lees in uw verhaal dat Udit allemaal met een wcd en schakelaar wil verwerken.
Let wel op de keuze van de schakelaar.
Want de meeste simpele schakelaars mogen maar max 10Amper schakelen en dat zou over een komen met een max. vermogen van 2300watt.
Echter zou ik het veel anders doen en veiliger.
Als er nog een mogelijkheid is om een extra groep erbij te maken in de meterkast wat achter de aarlek kan zou ik dat doen of een extra aardlek voor deze groep apart. geen geziek in huis als er wat gebeurt in de schuur.
En dan onder het huis door een dikke grondkabel 2x 2,5mm en een gevlogte aarde in de kabel. ( YMVKAS )Dit evetueel naar de schuur laten lopen.
op het punt waar de vijver komt met al zijn aansluitingen zou ik een mooi rond gat maken in de muur en waar al de kabels naar binnen laten lopen en deze daar in een spatwaterdichte wcd zetten en eventueel ook je schuur verlcihting mee verwerken.
Dan heb je dus voor het geheel een hele schone groep met max een vermogen van 3680watt wat achter een losse aardlek staat.
ook makleijk als er is een keer een storing optreed dan hoef je niet het hele huis uit te kamen.
Ikz eg er wel bij is een duurdere oplossing maar let wel als er wat is je zoekt je het apenzuur als het zo gemaakt wordt als uw idee.
Suc6 met het klussen.
-> Als je 3 van de 4 aansluitingen toch permanent gaat gebruiken. Sluit die dan ook permanent aan in een waterdichte aftakdoos. Het is toch evenveel werk, mooier en in mijn ogen correcter. En ga dan van die aftakdoos naar een waterdicht stopcontact
-> Kabel hoeft inderdaad niet in de grond. Meer nog, binnenshuis moet dat zelfs niet in de muur of onder de vloer. In een buis achter de kast is ook voldoende. (Het is mssn een scheve vergelijking, maar het is wel waar het op neerkomt). Doe aub 1x de moeite, steek die kabel 60cm diep en je hebt enkel een probleem na 20 jaar...
Voor al de rest sluit ik mij aan bij voorgaande commentaren. Veel succes ermee!
rew
four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Volgens mij mag je "vaste" bedrading niet met een stekker in een stopkontact stoppen. Als het ingegraven wordt -> mag niet met een stekker. Ga je een WCD er aan maken -> mag niet met een stekker.
Bedankt voor alle tips alvast.
Ik was één belangrijk detail vergeten te melden, namelijk de reden dat ik een contactdoos in de tuin wil hebben. Aan de vijverpomp en filter zitten stekkers, als ik deze eraf knip vervalt mijn garantie. De kabel aan de stekker is helaas maar 5 meter en dus niet genoeg om naar binnen te komen. Vandaar dat ik in de buurt van de vijverpomp en filter een spatwaterdichte WCD wil maken.
Voor het maximaal wattage ben ik niet zo bang, de filter en pomp zijn bij elkaar nog onder de 50 W, de tuinverlichting moet ik nog aanschaffen, maar ook dat wattage zal niet ehel erg hoog liggen.
Ik heb mmijn plan aangepast:
- Ik koop een 16 A schakelaar voor in huis
- Ik trek een kabel vanuit die schakelaar naar buiten toe en leg deze volledig in een PVC buis. Deze buis graaf ik in.
- Ik monteer achter in de tuin op de schutting een RVS of kunststof kastje met daarin een spatwaterdichte WCD. Onderin het kastje sleufgaten maken om de kabels met stekkers door te leiden een ik heb een veilige situatie. Door het kastje kan ik met de tuinslang niet meer in de WCD spuiten.
- Dan hoef ik alleen nog maar op zoek naar een op afstand bestuurde spatwaterdichte schakelaar voro de tuinverlichting.
Misschien niet volledig volgens de norm, maar wel veilig en praktisch. Of zie ik iets over het hoofd?
Een WCD is spatwaterdicht niet druipwaterdicht o.i.d. dus moet hij buiten wel een bescherming hebben van een kastje o.i.d. ; als ik het goed lees ben je dat ook van plan.
GerardMonique
soms zoekt men te diep in het EENVOUDIGE.
@Finpenny:
Maar dan de snoer/kabel-doorvoer ook afdichten. Voor ongedierte die zich anders in het kastje en verder nestelen.
En als je nu een meeraderige kabel 2 of 3 + nul en aardscherm neemt, dan hoeft men alleen aan het eind in de tuin een lasdoos te plaatsen en dan van daar naar de verbruiker 1, 2 of 3 te verdelen.
De mogelijkheid is dan zo dat men binnen de desbetreffende buiten lamp of wat dan ook kan schakelen en eventueel dimmen en individueel afzekeren.
Want het is niet alleen spatwater maar ook condensvocht/mist die niet met 230Volt samenwerkt.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Als je dan toch aan het werk gaat, waarom niet meteen goed.
Een snoer door het kozijn etc.... dat mag niet.
Maak er een vast aansluiting van.
Als je buiten wat wilt schakelen, dan maak je binnen een of meerdere schakelaars op de muur.
De kabel moet een grondkabel worden, type VmvK-as of YmvK-as. De kabel moet minimaal 60 cm diep liggen. Neem een paar aders extra voor het schakelen.
Buiten maak je dan een kastje of zoiets met een of meerdere wandkontaktdozen, die je door de schakelaars binnen uit kan schakelen. Een voor je vijverpomp, een voor je verlichtng, en.... bedenk maar.
Het schakelmateraal buiten moet minimaal IP54 zijn, spatwaterdicht. Da. mag je zo buiten monteren, maar beter is er een dakje of zo boven te maken, om zo het ergste regenwater tegen te houden.
IP54 schakelmateriaal en lasdozen etc. is gewoon te koop in de bouwmarkt, men noemt het vaak waterdicht, maar dat is het natuurlijk niet.
Als je een kabel neemt van 2,5qmm is een afstand van 20 meter geen enkel probleem.
Denk wel, alle elektra buiten moet mede beveiligd zijn door een aardlekschakelaar van max 30 mA!
mvdk
Golden Member
Als je dan binnen een schakelaar gaat gebruiken, i.p.v. de wcd die eerst was gepland, is het ook handig om een dubbelpolige te gebruiken.
Als er dan eens wat is, een trippende aardlekschakelaar, kan je makkelijker storingzoeken. Een wcd "mag dan niet van de regeltjes" maar had wel het voordeel van dubbelpolig afschakelen.
rew
four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Op 8 juli 2011 09:24:44 schreef GJ_:
Waarom zou dat niet mogen?
"stomme regeltjes". Maar goed. Ik heb wel de papieren om er aan te MOGEN knutselen, maar ik heb er nooit les over gehad. Dus mijn kennis beperkt zich tot wat ik zo nu en dan hoor....
Ik ben er een keer achteraan geweest, om te vragen wat de regels zijn voor mijn huisinstallatie. Eneco opgebeld.. Nee mijnheer we hebben geen PDF, u kunt wel langskomen. Daar was mijn motivatie dan een beetje op.
//offtopic:
Op 8 juli 2011 19:03:18 schreef rew:
[...]
Ik heb wel de papieren om er aan te MOGEN knutselen, maar ik heb er nooit les over gehad.
Mag ik vragen hoe je hieraan komt??
Ik heb er ook nooit les in gehad, maar ik wil wel graag een papiertje halen. Kan je hier een soort examen in afleggen??
//ontopic:
Ik denk dat het het mooiste is om het gelijk goed te doen.
Hoeft helemaal niet zo veel te kosten.
Soms kan je op marktplaats vrij goedkoop grondkabel vinden voor ongeveer €1,- de meter.
Als je alles appart wilt schakelen kan je ook eens kijken naar draadloze schakelaars van bijvoorbeeld klikaan-klikuit.
Grt,
Chris
Wat heet mogen, in Nederland hanteert men in de regel de NEN1010 norm, maar die is zeker geen WET zoals het AREI in België dat is.
voorzover ik het begrijp wil je 4wcd's buiten gebruiken omdat je niet bij de schuur of het huis komt met de stekker, en moet(en) enkele of een van deze wcd's worden geschakeld. Als ik jouw was, een 3 aderige grondkabel (fase,nul,schakelen) met een aardmantel op een eigen groep met aardlek. de wcd's inbouwen in een goed water/dieren ed. bescherming.
[edit] kabel min 60cm ingraven[/edit]
mvdk
Golden Member
@rew: Eneco, (nu Stedin) en vermoedelijk alle andere netbeheerders vragen bij de aanvraag voor een nieuwe aansluiting om een gereedmelding door een installateur. Vroeger had je in de Annastraat een winkeltje, die je, als je tenminste een deel van je benodigde materialen bij hun kocht, een stempel op je aanvraagformulier gaf. Ook nu zijn er nog manieren om een d.h.z. installatie aangesloten te krijgen