uitvallen beveiligingen eigen trafohuis wegrestaurant (geen zekeringen!)

Is het mogelijk dat een trafohuis dat alleen gebruikt wordt door een wegrestaurant uitvalt doordat er een kabel doorgesneden wordt van een gewone 230V 16amp groep bij sloopwerkzaamheden?

Er kwam geen vonk vanaf en er waren op het doorgesneden stuk geen plekken te zien die duiden op kortsluiting.
Op het moment van de uitval sneden we een kabel door, hoorden we een raar gezoem vanuit de eindverdeler en viel alle stroom uit.
Het vreemde was dat er nergens een aardlek of zekering uit was gesprongen
Er waren verschillende beveiligingen uitgesprongen in de hoofdzekeringkast van het trafohuis, welke precies wilden de monteurs van het energiebedrijf niet vertellen.

:+ volgende keer dat we in belgie groepen ergens uit moeten schakelen draaien we allebei de stoppen uit en niet alleen de fase

als de hoofdzekeringen maar 35amp waren en zeer oud kan een enkele sluiting dicht bij de kast wel een hoofdzekering laten klappen , maar drie fasen secundair van de trafo is vrijwel onmogelijk bij een 1 fase 230v sluiting.

ze zullen niet snel zeggen wat er stuk is , zeker als er nog een rekening komt die afhankelijk is van het probleem . dat kan enorm aangedikt worden soms.

[Bericht gewijzigd door testman op (26%)]

het leuke is dat vanaf het trafohuis twee dikke kabels komen die in een kast met een grote hoofdschakelaar bijeenkomen waar vervolgens drie dikke kabels uitkomen die naar drie onderverdelingen gaan,

1e gaat naar het hotelgedeelte dat nog open is.

2e gaat naar een eindverdeler in dezelfde ruimte als de stroom binnenkomt die voor alle verlichting, de airco's en de ups'en is

3e gaat naar het horeca gedeelte waar een kast hangt met een hoofdaardlekautomaat van 250A/0.3A, waarvan een krachtgroep komt die naar een eindkast gaat voor de koelingen, een krachtgroep voor de 'eetruimte' eindkast waar ook dus koffiezet apparaten, warmhoudplaten grill etc. opzitten(waar het gebeurt is) en nog een flink aantal groepen van de keukenapparatuur.

Alles is automaten behalve de eindkast van de 'eetruimte', daar waren nog smeltzekeringen.

Edit: de monteur zei er wel bij dat we een aardsluiting hadden gemaakt tussen aarde en nul omdat we alleen de fase zekering eruit hadden gedraait maar die van de nul erin hadden laten zitten

[Bericht gewijzigd door EL83 op (10%)]

Alles kan....
wel een vreemd verhaal, ik kan me alleen maa indenken dat er in de taforumte een aardlekschakelaar zit, het geen zeer ongebruikelijk ks.
Of........ de kabel die doorgeknipt is , was niet beveiligd in je eigen zekeringkast. Je had dan vast wel een knal gehoord en een steekvlammetje gezien.

Gezekerde nul? Bullshit!

Groetjes Hans.

aarde en nul zijn met een kracht 400v net gelijk , iig geen verschilspanning zo hoog dat alles eruit knalt. met een 3x 220v net kan het wel maar dan is de nul ook eigenlijk een fase en dan heb je gewoon een harde sluiting naar aarde . dat brommen doen automaten vaker trouwens , met een pieklast kun je het ook horen .

ik denk eerder aan een automaat in het trafohuisje die eruit is geknald door de aardsluiting , een aardlek van 300ma . dit is wel raar om die aan de netbeheerderkant te hebben zitten dus of dat normaal is ....

anders kan niet alles van die voeding wegvallen in een aansluiting van zo te horen 400Kva oid .

Aardlek er uit als er sluiting tussen nul en aarde gemaakt is dat kan wel door het minimale spanninsverschil tussen de aarde en het sterpunt van de trafo. Dan gaat inderdaad alles er uit, maar voor mij is het vreemd dat de aardlek hoofdschakelaar in het trafohuis zit. Overigens gaat dat dan wel heel stil zonder vonken of vlammen!

Groetjes Hans.

het is een zeer rare constructie om een aardlek combi van een 400Kva te hebben in een trafohuisje . het zal dan ook geen 300ma model zijn maar een 500ma model . anders gaat dit altijd fout , tenslotte hebben de hoofddiffs in de onderverdelingen minder per diff aan aardlekkage als de diff in de voeding zelf .

als het een 500ma diff is , dan is de diff in de hoofdinstallatie zelf niet helemaal fris , soms is het brommen een teken dat de diff niet uit kan vallen door vastzittende mechanica .

wel leuk dat een nul /aarde sluiting in belgie een gans gebouw kan laten platgaan . dat zal leuk in het nieuws komen als het vliegveld van antwerpen platging door een beker koffie die over een verlengblok ging :)

Bij een feestje ook eens gehad, kortsluiting tussen aarding en nul, dan was een differentieel bij de HV trafo uitgesprongen (500mA), gelukkig had iemand een sleutel zodat men die stiekem terug kon opzetten zonder factuur van het energiebedrijf.

De vraag is, hoe snel was die aardlek er uit. Is dat traag, laten we zeggen een seconde of iets minder, dan kan het brommen veroorzaakt worden door de faseregeling die het sterpunt van de trafo gebruikt als referentie. Wordt het sterpunt met aarde verbonden, dan gaat de boel scheef en dat kan herrie geven, in het ergste geval stijgt het gehele trafohuisje op! Dat gebeurt overigens alleen bij grote koppel/hoogspanningsstations dus geen reden voor paniek.

Groetjes Hans.

Als het trafohuisje een z.g. klantaansluiting is, dan is het in België gebruikelijk dat er een aardlekschakelaar direct na de stroomtrafokast van de kWh meter zit. Trouwens, bij een door een Belgische installateur aangelegde aansluiting in Bleiswijk (NL) werd ook een aardlekschakelaar geplaatst in het trafohuis van de klant.
Het is dus een Belgisch ding.

Ehm, als ik dit topic en andere topics met Belgische afkomst doorlees dan kun je zeggen dat belgen verliefd zijn op aardlekschakelaars.....

M`n pa en ma hebben ook `n eigen trafohuisje(NL) en er zit geen aardlek in het laagspannigsgedeelte, in de hoofdverdeler heeft geen enkele groep een ALS (distibutiegroepen)

je ziet ook wel dat het een dom ding is op een hoofdvoeding van 400Kva . dat kan idd gaan bakken met een beschadiging door graven , maar dat zit dan in de grond en gaat vanzelf een keer fout. en bij een hoofdvoeding die weer door meerdere hoofddiff's gaat is dit sowiso stom , die krijgen miss wel 100ma aan lekstroom per diff wat dan nog maar weinig nodig heeft om de voedingsdiff eruit te laten knallen .

als de netbeheerder dan nog die lekstroom betaalde , maar het ding zit achter de meter ook nog !

tevens zijn diff's niet erg gelukkig met een koude omgeving dus dat kan ook nog lol geven .

de sleutels van het hoogspanningshok hebben is wel zo handig dan , anders kan ik als netbeheerder ook wel zorgen dat de monteurs werk houden .....

Als het goed is, kan je vanuit je eindgebruiker-installatie niet iets zodanig fout doen dat het trafo-huis kapot gaat (of dat er daar zekeringen klappen).

Dit gaat pas lukken als je dingen doet als: zekering vervangen door een spijker. "zo werkt het toch ook?"....

Zolang dat soort dingen niet aan de hand zijn, zal jij niet verantwoordelijk gehouden worden voor de schade aan het trafo-huis: daar moet iets mis geweest zijn wil dat kapot gaan door jou toedoen.

Als het gaat om kleine lekstromen, in de aansluitkabel en verder, en achter de meter, dan kan je maar beter zo'n grote aardlekschakelaar hebben. Het kost anders maar elektriciteit zoals testman zegt. Maar zonder aardleksch. kan bij oplopende kortsluitstroom de schade ook fors oplopen.
Overigens zijn bij dit type aardlekschakelaars aanspreekstroom en afsch.tijd in te stellen, je zou dus in een verdeler meerdere van deze apparaten achter elkaar kunnen hebben.
En je kan als eindgebruiker wel degelijk een trafohuisje plat krijgen ( of eerder, een hele streng ). Als de aansluiting maar groot genoeg is, en de sluiting heftig genoeg.
Brand in een LS verdeler bij een grote klant met een 1000kVA trafo kan zo'n situatie veroorzaken. Die 1000kVA zit nog achter patronen, kijk de smeltgrafiek maar eens door, zie je rare dingen.

hoe dat zit met trafo's en 10Kv voeding is me toch al een raadsel . als er uitval is hier , dan valt alleen dit huizenblok zonder stroom en dan verderop is alles nog aan . dat trafo's gelust waren op de 10Kv had ik ook altijd gedacht maar daar zit geen logica in lijkt het wel....

een paar jaar terug was er uitval in de nacht door een brand in een hotel verderop , alleen deze wijk want de overkant van de straat had wel stroom . het hotel stond best een eind verder , dus de logica dat we hier niks meer hadden was al raar . je zou zeggen dat de 10Kv wel meerdere trafo's voedt maar niet allemaal bijelkaar ofzo ....

De hoogspanningskabels welke de trafo`s voeden liggen in een "ring" in elke trafo kan de in en uitgaande kant van de ring worden afgeschakeld, echter kun je een ring niet selectief krijgen omdat afhankelijk welk deel los geschakeld is de stroom ook via andere kant op kan gaan.

Bij een grote kortsluiting aan de laagspanningskant van een trafo kan door de impedantie van de trafo en de 10KV voedingskabels welke vele kilometers lang zijn de 10KV voeding eruit blazen, dan komt er een busje van de netbeheerder en die localiseerd eerst waar het probleem zit waarna hij gedeelte`s van de ring weer onder spanning zet.

In het noorden van het land (Enexis) is bezig met de ontwikkeling van een automatisch systeem waardoor deze handelingen vanaf remote afstand bediend en gemonitord kunnen worden waardoor de shutdown tijd vele malen korter zal worden.

Op 31 juli 2011 12:18:13 schreef meije:
De hoogspanningskabels welke de trafo`s voeden liggen in een "ring" in elke trafo kan de in en uitgaande kant van de ring worden afgeschakeld, echter kun je een ring niet selectief krijgen omdat afhankelijk welk deel los geschakeld is de stroom ook via andere kant op kan gaan.

10kV kabels liggen inderdaad vaak in een ring, maar een verstandig netwerkbedrijf zorgt ervoor dat die ring altijd ergens open staat. Anders kunnen kabelbreuken lange tijd onopgemerkt blijven.

In trafohuisjes staat meestal een ring main unit van Eaton, een z.g. magnefix installatie. Daarin zitten overstroomverklikkers. Als je niet al weet waar de fout zit, b.v een graafmachinemachinist die netjes gebeld heeft, dan loop je met de netkaart in de hand de huisjes af, tot je een verklikker vind die niet aangesproken is. Heb je nou een lange streng, van b.v. 20 stations, dan kan zo'n afstand overstroomsignalering wel helpen om sneller de fout te vinden. Of dat ook werkelijk in de praktijk zo is, hoor je nooit iets over. Het is meer om tegen de toezichthouder te kunnen zeggen, kijk, dat hebben we gedaan. Overigens, die kastjes werken met GPRS of GSM. Die dienst kan ook onklaar raken door dezelfde stroomuitval.
Het is verstandiger minder huisjes op een streng te zetten. Maarja, meer kabel, duurder.
(Het lukte me niet om de betreffende tekst van meije te quoten)

We hadden een paar weken terug een rekening ontvangen van 2000 euro vanwege de geleden schade(meer dan de helft van de gasten checkte uit, en de rekening van het energiebedrijf).
We zijn hiertegen in (beroep) gegaan omdat zij eigenlijk hadden moeten zorgen dat het blok waar wij bezig waren spanningsloos was, en dat dit voor gevaarlijke situaties had kunnen zorgen, want wij gaan ook geen elektricien inhuren, omdat zij dat hadden moeten doen maar niet deden.

In de laatste week van de zomervakantie hebben we nog zo een klus aangenomen van hun in een vergelijkbaar pand, toen wij binnenkwamen was een elektricien bezig het pand af te koppelen van het net en een kabel voor de werfkast aan te leggen, terwijl wij ruim een maand van tevoren gevraagd hadden om een werfkast aan te laten sluiten(moest er anyway komen omdat het pand twee weken later gesloopt ging worden).
Uiteindelijk hadden we een uur of drie gewacht, tot we prik hadden voor het gereedschap.

bij semi overheid is het wachten op al lang aangevraagde handelingen normaal helaas. het hangt bij de verbouwing ervanaf wie de elektra in behandeling had , hoorde dit bij de aannemer of was de eigenaar verantwoordelijk voor het af laten koppelen van de stroom tijdens de bouw ?

daar zit het probleem , als jullie het wel zelf hebben afgekoppeld maar dat eigelijk al gedaan had moeten zijn door de uitvoerder , dan is het kostenplaatje door een verkeerde handeling ook daar te plaatsen , tenslotte had deze ook verantwoordelijk kunnen zijn voor elektrocutie van een bouwvakker en dan rook je als verantwoordelijke een zwaardere pijp als een stroomuitval die eigenlijk door de netbeheerder komt met z'n *ucking aardlekken ..

Van het eerste pand was nog het hotelgedeelte in gebruik, omdat er nieuwe gebouwen werden gebouwd die toen nog niet af waren, het restaurantgedeelte was al gesloten zodat wij daar de keukenapparatuur weg konden halen.
Nadat de spullen van het hotel naar het nieuwe gebouw werden verhuist ging een aannemer het gebouw afbreken.

Dus als er iemand de pijp uit gaat door elektrocutie is de eigenaar van het pand verantwoordelijk, want die had een elektricien in moeten schakelen om het betreffende gedeelte spanningsloos te maken.

[Bericht gewijzigd door EL83 op (24%)]

Het verhaal is mij nog steeds niet helemaal duidelijk, ik kan alleen een paar algemeenheden uitleggen over de situatie in NL. Bij het beëindigen van een leveringskontrakt voor elektriciteit en/of gas, waarbij het de uiteindelijke bedoeling is om ook de aansluiting(en) te laten verwijderen, moet daartoe bij het betreffende netwerkbedrijf separaat een aanvraag worden ingediend. Bij het bedrijf waar ik gewerkt heb, ging dat ook weleens mis, kassenslopers die met hun slijptolletje in onder spanning staande kabels staan te snijden. Dan moet er op het laatste moment een storingstechneut naartoe, om bijvoorbeeld een 2500 Amp aansluiting uit te schakelen. Echt gebeurd. De betreffende tuinder pleitte onschuldig. Accountmanagers van een ander bedrijfsonderdeel hadden de man verzekerd dat alles in orde zou komen, alleen verzuimden ze de aanvraag voor verwijdering door te sturen naar de juiste afdeling.
Als eigenaar van een elektrische installatie blijf je zelf verantwoordelijk voor alles, tenzij je een kontrakt hebt met een partij die optreed als Installatie Verantwoordelijke. En in zo'n kontrakt moet e.e.a. ook duidelijk staan omschreven, anders ben je bij ongelukken nog steeds het haas.

ja de installatie en de werkomgeving is de verantwoording van de opdrachtgever tenzij anders ( op papier ) afgesproken , iets wat bij toeval werd ontdekt door een ongeluk op m'n oude werk met een duiker in het zwembad aldaar. ik heb het zien gebeuren , maar het hoofd td ging toen eens uitzoeken wie er verantwoordelijk was voor de werkomgeving en sindsdien is er veel veranderd aldaar.

de duiker had geen brevet , was alleen aan het duiken . en houten stutbalken onder water willen gaan drijven natuurlijk...

Laat ik hier nu eens duidelijk maken dat het hier een totaal ander geval betreft en dat de spanning WEL was afgesloten. Wat nog wel bestond was de aansluiting van de nul aan het sterpunt en de aardleiding. In dat geval mogen aardleiding en nul niet met elkaar in verbinding komen, omdat het sterpunt nog aangesloten was. Het sterpunt heeft afhankelijk van de belasting een paar volt spanning en dat is genoeg om de aardlek er uit te gooien. Dit gaat over een spanning van tussen de 10 en 25 volt, dus niet echt dodelijk. Wel kan hier een zeer groot vermogen achter zitten en daarop spreekt de aardlek aan.
Men heeft hier ook een brom gehoord toen de sluiting werd gemaakt en dat komt door de compensatieregeling die ging protesteren omdat het sterpunt als referentie wordt gebruikt.

Groetjes Hans.