Om een 40 kW motor te laten draaien maken we gebruik van een frequentieomvormer. Nu is mijn vraag, hoe dik moet mijn voedingskabel minimaal zijn? Ik wil graag gebruik gaan maken van een NWPK of iets in die zin.

Greetz Peer V

Dat moet minimaal 16 kwadraad zijn.

Lengte kabel
Soort een waarde van de voorbeveiliging (zekering automaat karakteristiek en waarde)
Soort kabel (Ymvk, Vmvk)
Hoe aangelegd(in de muur, kabelgoot, in de grond)
Welke temperatuur van de omgeving van de kabel
Hoe belast (100%, of 10%)
eventuele andere bepalende gegevens.
Dan gaan we pas aan het rekenen.

Voorbeveiliging: mespatroon 80A. Kabel: NWPK losliggend over de (buiten)grond. Buiten, dus buitentemperatuur. Belasting van 0 tot max 90%. Lengte van de kabel is max 15mtr.

Hopelijk kunnen jullie hier iets meer mee.

Greetz Peer

Heeft niet zoveel met de belasting te maken. regelaar zit achter een 80A zekering dus 16 kwadraad NWPK nemen.