Hallo,
Ik heb een vraagje, het arei schrijft voor dat je een stopcontact voor een fornuis met 6mm² bedraad (mono)
Maar P=U*I dus 6mm² of 40A maakt dus 9.2kw maar wat doe je dan als het fornuis 12kw is? je weet niet op voorant wat het gaat zijn.
Je zou kunnen overwegen om je fornuis met een 3 fasen aansluiting te voeden. (moet je fornuis wel de mogelijkheid voor hebben)
Die zou je:
12kW/3=4kW per fase
4kW/230V=17,4 Ampere per fase
Dus kun je op 20 Ampere per fase afzekeren.
Dit zal in de uitvoering een stuk praktischer zijn want:
-een groep voor 12 kW (minimaal 52A) is hoogstwaarschijlijk niet selectief met jou hoofdzekering.
-een contactdoos welke veilig 52A aan stroom kan doorvoeren is groot en lomp(tenzij je hem vast aansluit).
Technisch is het echter wel mogelijk.
Je neemt een dikkere draadsectie en een zwaardere zekering, en je zorgt ervoor dat dit selectief is met je hoofdzekering(zwaardere aansluiting aanvragen). Verder een stekker welke of vaste aansluiting geschikt voor deze grote stroom en klaar is Tygerr.
Ik zou als ik jou wat kijken of je fornuis geschikt is voor 3 fasen en een 3 fasen aansluiting realiseren. En mocht je geen 3 fasen aansluiting hebben is de aanvraag van 3 fasen vast goedkopen dan een verzwaring van de aansluiting naar de waarde om selectief te blijven voor groep van minimaal 52 A.
Hoop dat je wat aan dit verhaal hebt.
Mvg,
Chris
Ik betwijfel of je ooit een 12kW toestel gaat vinden die op monofase 230V zal werken.
Leg hiervoor dan maar een 3f-groep aan die op (minstens) 20A wordt afgezekerd.
Bedankt voor het antwoord, de vraag was omdat iemand een elek fornuis wou en wist nog niet wat precies, nu is alles monofasig vandaar de vraag.