Hallo,
Ik heb onlangs een gipspomp gekocht welke voorzien is van een eenfasemotor (met tandwielkast) met bedrijfscondensator en aanloopcondesator( welke via een apart relais dus korte tijd wordt ingeschakeld)
Wat is nu het probleem?
Als de spuit geheel schoon is, loopt de motor meteen (of na ca. 3x snel schakelen) aan en loopt dan zonder probleem. Echter als tussendoor ook maar even gestopt wordt krijgt de motor de pomp niet meer rond agv de extra weerstand v/d gips in de pomp. Dit terwijl dit wel moet kunnen (tot 10min volgens fabrikant).
Ik heb hierover contact gehad met de fabrikant en dit was een bekend probleem bij de eerdere modellen van ca 10jr geleden, tegenwoordig gebruiken ze daarom 3fase motor met frequentieregelaar.
Gegevens typeplaatje:
Motor 2,2kW - 220V - 50Hz - 13,9A - Cos 0,98 - 2660 omw.
CB 50 - CA 120.
De bedrijfscondensator is inderdaad 50uF en de aanloop is 130uF,
beide heb ik belast laten testen en waren in orde.
Nu is mijn vraag of het veel kwaad kan om een grotere aanloopcondensator te kiezen, 160uF of hoger bijvoorbeeld?
De motor is thermisch beveiligd op 12A, neem aan dat de (extra) kortstondige overbelasting hierbij niet schadelijker is dan herhaaldelijk schakelen zoals ik nu moet doen?
Oja, ik heb de spoelen nagemeten:
Hulpwikkeling Z1-Z2 4,1 ohm
Hoofdwikkeling U1-U2 1,5 ohm, nogmaals motor ,wanneer deze loopt, is niets mis mee, niet warm of niks..
Of zijn er nog andere opties om het aanloopkoppel te verhogen?
Hoor graag een reactie, zit er een beetje verlegen om..
MGP
LDmicro user.
De condensator zal wel berekend zijn door de fabrikant op max vermogen.
Er zijn 2 dingen die je eventueel kunt proberen.
Een kleinere C maakt de draaihoek groter en daardoor heeft de motor misschien meer koppel ofwel de C vergroten, dat heeft als gevolg meer stroom door de hulpwikkeling wat bij veel startstops extra warmte met zich meebrengt.
Ik zou opteren voor het eerste (bv +-100µF).
Als al de rest ok is natuurlijk.
Ik heb inmiddels van een andere elektromotor een condensator gevonden.
Deze is 40uF en wil dan morgen deze parallel schakelen aan de huidige van 130uF.
Hopelijk zal de overbelasting dan niet te groot zijn en anders de thermische beveiliging ingrijpen. Trouwens dat veel starten valt gelukkig mee, als de machine loopt blijft deze ook meestal wel een tijdje in gebruik..
Ik zal tevens proberen een kleinere condensator te vinden en dit ook eens te testen..
Ik neem aan dat de verleng haspel 2,5mm2 is , en in lengte beperkt blijft. Het probleem bestaat evenzeer bij perslucht compressoren die het zonder haspel wel goed doen. Meet de spanning eens bij aanloop.
Op een stroomgroep van minder dan 20Kva lukt het dan helemaal niet.