Beste circuitters
Ik heb hier een elektronische ballast uit een TL-armatuur ( EX uitvoering )
Merk: Vossloh Schwabe
Type: ELXe 258.222
Nu was ik van plan deze te bestellen daar mijn TL verlichting niet meer werkt. Ik zie echter op de ballast het volgende staan:
Range of application DC 198V...254V
Wat wil dit zeggen? Ik weet van niet anders dat de voeding voor deze TL lampen simpelweg uit 230 V wissel bestaat. Of is dit gewoon een mogelijkheid om het boeltje te laten werken op gelijkspanning?
Mvg
Voldr
Turbokeu
Golden Member
I love watching conspiracy theorists use the airtight logic of the argument from incredulity: "Well I don't understand how it works so it can't be real!!!"
EVSA's werken inderdaad ook gewoon op pure DC (het eerste wat er gebeurt in een EVSA is het gelijkrichten van de netspanning).
Ahzo
Dus deze ballast is tevens een gelijkrichter. Wil dit zeggen dat de uitgangsspanning dan ook DC is? Of wordt deze dan terug omgevormd naar wissel?
Mvg
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
er komt 100khz wissel uit de evsa . de spanning op de buis is dan ook hoger vaak .
als het een 2x 58w tlbak is dan is er keus zat in evsa's maar als het buizen zijn met maar 1 dikke pen aan elke kant van de buis dan is het een aparte soort vsa . dit zijn ook buizen voor ex tlbakken .
Turbokeu
Golden Member
I love watching conspiracy theorists use the airtight logic of the argument from incredulity: "Well I don't understand how it works so it can't be real!!!"
EVSA's bestaan grosso modo uit een EMI-filter, een AC-DC gelijkrichter, een PFC (Power Factor Corrector, om de cos phi zoveel mogelijk ohms te houden), een FET half-bridge bestuurd door een dedicated ECG (Electronic Control Gear) controller chip en tenslotte een tank-circuit naar de lamp.
International Rectifier is de bekendste leverancier van ECG controller chips (IR21xx serie).
Afhankelijk van het type EVSA (cold start, warm start, dimmable) varieert de frekwentie van het uitgangssignaal tussen ca. 40 en 120KHz, afhankelijk van het type/vermogen/lengte van de aangesloten lamp varieert de uitgangsspanning tussen ca. 50-150V (brandspanning) en ca. 400-1500V (ontsteekspanning).
Alle EVSA's hebben de eigenschap dat ze rechtstreeks via DC kunnen gevoed worden, eigenschap waarvan dan dikwijls ook dankbaar gebruik gemaakt wordt in kantoorverlichting (de lichtarmaturen worden i.g.v. stroomonderbreking rechtstreeks uit accu's gevoed i.p.v. (dure) UPS'en of Dieselgeneratoren).
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
dat werkt heel mooi op 230v gelijkspanning , heb dat eens getest met 40 36w bakken op een stapel loodgelaccu's .
het werkt overigens niet met alle evsa's ,de eerdere typen van philips hadden nog een 18watt vsa in de 230v lijn zitten als weerstand , die doet weinig bij dc.
deze truc heb ik ook bij een server gezien , daar zat een ingebouwde ups in die rechtstreeks 300v dc op de voeding zette , dat kan al met een smps voeding zonder er een nette 50hz van te hoeven maken.
Okay
Thanks everybody, weer ietwat meer gedetailleerde informatie dan gevraagd, maar toch bedankt 
Zo word je tenminste wijzer!
Greetz
Niet elk eVSA is vrijgegeven voor DC bedrijf. Soms is de interne zekering niet geconstrueerd voor DC stromen (niet vlamboogdovend). Dat kan resulteren in brand bij aanspreken van de zekering.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
probeer maar eens 1000watt aan evsa tlbakken te schakelen op dc met de standaard wisselschakelaar. knetter en het was een schakelaar daarna .
in diverse evsa's zit geen eens meer een zekering , maar een speciaal printspoor wat die functie heeft . als er zekeringen inzitten dan zijn het er vaak zelfs 2 . voordeel is dat je van buiten al de zwarte veeg kunt zien onder de print en meteen de vsa eruit kunt mikken 
Die "zekeringen" ken ik: een dun printspoortje met een kwakje kit erop. Niet echt betrouwbaar m.i. en dus een verkeerd voorbeeld van ultieme kostenbesparing als je het mij vraagt. Er zit niet voor niets een heel skala aan keurmerken op een echte zekering!
Dat er twee zekeringen inzitten heeft te maken met het feit dat soms niet bepaald is waar fase en nul aangesloten worden: in dat geval is er altijd intern afgezekerd in geval van sluiting naar aarde.