hallo,
Ik wil voor een project volgende programmeren in een LOGO plc
hoogte detectie met alarmering;
op een transportband lopen potjes achterelkaar. wanneer 1 pot is omgevallen moet de band stoppen en er moet een zoemer afgaan.
om hem weer op starten moet er een reset knop ingedrukt worden.
de transportband wordt geregeld middels een relais aan of uit.

Nu de voorwaarden in de PLC heb ik reeds, 2 cap.sensoren, logo plc en een reset knop.
Nu mijn vraag heb ik hier voldoende aan?
En hoe progammeer ik het resetten van de fout naar de output?
Dus wanneer de omgevallen pot weggenomen is mag deband paslopen als de reset knop is bediend.

Graag wat hulp
Alvast bedankt.

Zoek in de logo help maar eena op Set/reset functie.

Zorg dat als er een pot omvalt dat de flag/merker gereset wordt.
Na herstel van de pot druk je op de knop en set je de flaf/merker weer en kan de band weer gaan draaien.

Bij opstraten van de logo moet je de knop ook 1 maal bedienen om de band te starten.Je kunt dit ook om draaien door bij een fout situatie de merker te setten.

Bekijk ook hoe je flanken gaat detekteren. De beide sensoren moeten nl niet recht boven elkaar; de bovenste moet iets achter de onderste. Op de opgaande flank van de onderste sensor moet je kijken of de bovenste er is: wel=goed/niet=omgevallenpot

hoi,
Ik heb het denk ik voor elkaar , ik heb geen marker gebruikt.
Het werkt (vlgs de simulatie ).
dus
I1 Sensor 1...............and----set/reset........output 1 (actief)
I2 sensor 2 geinverteerd..and ||
I3 reset knop ------------------------
Wanner beide potten worden gezien of niet gezien door de sensoren gebeurd er niets, wanneer I2 niets ziet wordt de output geset.
en kan alleen worden gereset door op I3 te drukken.
Ik heb alleen geen marker geplaatst, is dat een probleem?
Bij de voorwaarden bij wanneer ze allebei de potten zien of niet zien I1 en I2 heb open conn. voor gekozen ( Q wordt-> X1 en X2).

groet Arnhem

Een merker heb je niet nodig, wel een flankdetektie om het betrouwbaar te krijgen. Wat je nu hebt werkt prima in een simulatie maar in de praktijk gaat het niet werken.

hoi bddankt voor respons.
Ik begrijp alleen niet precies niet je met flankdetectie bedoeld.
Welke functies in de plc prog. zijn/is dat.

Groet Arnhem

De poorten met een pijl omhoog erin.
Je hebt twee sensoren. De onderste sensor moet een klein stukje VOOR de bovenste staan.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscn1032.jpg

Hallo GJ,
Perfect! ik hebt het geimplenteerd in de progamma en het werkt.
Vwb de uitgang bij allebei S1 en S2 zien of niet zien;
Ik denk niet dat het nodig is om open conn. te kiezen of uberhaupt een regel te maken.

vriendelijk bedankt,

m.vr,gr. Arnhem

oke nu probleem nummer 2,

Ik kan vanuit mijn PG apparaat geen progamma downloaden naar de LOGO
PLC , veel opties geprobeerd tevergeefs,
het gaat om een obA6 LOGO met software V5.0 logo.
Moet ik misschien een geupgradet software hebben of vergeet ik iets.
Het gaat om een nieuwe LOGO en de het downlaoden gebeurd met
een RS232 kabeltje naar de logo.

Iemand tips misschien??

bvd

Wat is een "mijn PG apparaat"?

Je kunt kostenloos upgraden bij Siemens
Onder het knopje Help zit een tabblad naar upgrade.
Je krijgt dan de versie 7.0 en is nog niet in het Nederlands beschikbaar.
Daar moet het mee lukken.
Denk aan dat je de juiste LOGO! selecteert met CTRL+ H
Je moet wel een echte betaalde volledige versie van Siemens LOGO hebben, ook al is het versie 2 anders kun je geen gebruik maken van je programmmeerkabel

Ohh, ja siemens... duits... ja, nu valt het kwartje. (O, die hebben we natuurlijk ook niet meer) Maar meestal gebruik je toch gewoon een pc c.q. laptop en die prop je dan via een kabel aan de logo?

Die heet dan ook PG, een PLC heet AG. :-)