Jochem
If you want to succeed, double your failure rate.
M'n broertje heeft een huisje gekocht, maar toen ik de groepenkast zag leek het me wel tijd voor een upgrade:
Wat er niet op de foto staat is een los bijgeplaatst uitbreidingsgroepje, gevoed door het stuk flex dat je rechtsboven ziet. Verder dus geen aardlek, en wat weinig groepen voor een modern huishouden.
Nu wilde ik ergens in een webshop een goedkope voorbedrade groepenkast halen, en die lekker zelf aansluiten. Daarbij doen zich een paar problemen voor:
- De voedende draad vanuit de kWh-meter is uitzonderlijk kort, zeker de blauwe
- Zoals je kunt zien is de blauwe draad vanuit de kWh-meter de fase, en de bruine de nul. Hoe is dit mogelijk? Even een huis-tuin-en-keuekn meting met mijn spanningszoekertje gedaan: op de blauwe licht het lampje op, en op de bruine blijft hij uit. Het is dus weldegelijk terecht dat de huidige groepenkast zo bedraad is.
- Er zijn 2 oude metalen buizen zoals je kunt zien. Is het verplicht deze te vervangen? Dat is bijna niet te doen namelijk...
- Wat zijn fatsoenlijke merken? Ik zie Eaton Holec (Systeem 55) vaak opduiken. Lijkt me geen rommel en ook geschikt voor NL incl KEMA-keur. Voor 238 euro (ex BTW) een voorbedrade kast met 2 aardlek, 6x B16 en een hoofdschakelaar...
- Er is geen hoofdschakelaar, als de boel spanningsloos moet zal ik het zegel moeten verbreken om de hoofdzekering te verwijderen. Voor het terugplaatsen moet ik dan een bedrijf met zegelrecht inschakelen. Maar daarvan hoor ik weer dat die meldingsplicht hebben als ze een installatie zonder zegel, of met beschadigd zegel aantreffen. Het zou dus alleen van toepassing zijn als ZIJ zelf het oude zegel verwijderen.
Zou een installateur met zegelrecht zitten wachten op het aansluiten van door mij aangeschaft materiaal voor een klein prijsje? Of zoek ik beter een installateur die het allemaal voor me regelt? Zoals gewoonlijk mag het uiteraard maar weinig kosten, want dit was natuurlijk een onvoorziene post voor m'n broertje.
De nul vanaf de kwh-meter lijkt mij ook aan de dunne kant.
Hiervoor zou ik minimaal 4mm2 verwachten al ben ik geen expert op huis installaties.
Als het mijn installatie was zou ik het ook vervangen.
Holec wat je noemde lijkt mij prima materiaal. We gebruiken dat op het werk (scheepsinstallaties) ook.
Jochem
If you want to succeed, double your failure rate.
De nul en de fase zijn even dik, volgens mij 4mm2 of 6mm2, tenzij je het blauwe stukje 2,5mm2 bedoelt na het kroonsteentje tot aan de rail. Dat is inderdaad wat dun.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
als de voeding 1x 230v blijft is 6mm2 als kastbedrading wel standaard.
de kroonstenen in de voeding komen omdat de eerste kast nog zo'n gietijzeren ding is geweest met maar 2 groepen . de 2 metalen leidingen zijn origineel en hebben al de huidige kleuren draad ,dus zal de installatie al eens vervangen zijn. aan het zegel te zien is de hoofdkast max 15 jaar terug nog open geweest.wrs een hoofdzekering die door was , deze kan nog 25amp zijn. maar de groepkast zelf is bakkeliet uit de 70's .
als je weet wat je doet bij de hoofdzekering eruit halen ,kan bij een controle de term " het zegel was er al af toen ik het pand kocht " wel werken , het is een formaliteit met een goede installatie en juiste hoofdzekering in de kast..
de hoofdzekering eruit halen en de 6mm2 vanaf de meter vervangen tot de hoofdschakelaar die je ook in de vervangende kast zet. beter het meterzegel ook eraf als de draad weer verlengen met een kroonsteen , en daar wordt die stoffen draad niet beter van ,ook lijkt die draad dikker als hij echt is..
6 groepen b16 zijn iig ruim als ik het nu zo zie... evt ga je bij een installatiebedrijf langs en koop je een k2 35amp zekering , want de 25amp origineel is tegenwoordig erg krap .
de stalen buizen kun je proberen zo te laten , als de nieuwe kast hoger is dan kun je deze inkorten , maar dat is niet makkelijk met de draad er nog in..
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
1: De draad, die moet je vervangen.
Hiervoor moet je de zaak spanningsloos maken.
Dit kan in het onderste gietijzeren kastje, maar daar mag je niet in komen. Het kastje is ook niet van je.
Neem kontakt op met een goede installateur met zegelrecht (ikke?) en laat het goed maken.
2: vertrouw NOOIT een huis tuin en keuken spanningszoeker.
Maar controleer het, en laat het gelijk goed maken als je punt 1 uit laat voeren.
3: Stalen buizen hoef je niet te vervangen, het is echter raadzaam het wel te doen, aan jou de beslissing.
4: Ik onthoud me hier van.
5: Hoofdschakelaar is niet verplicht, maar wel handig en veiliger. Ik zou er maar een gaan toepassen.
6: je vergeet het belangrijkste:
a: is je (veiligheids)aarding goed (TT of TN stelsel)
b: toepassing van aardlekschakelaars, niet verplicht maar zo langzamerhand niet meer dan normaal.
Gebruik voor de groepen aardlekautomaten, is een beetje duurder, maar veel beter en comfortabeler.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
het gebruik van zgn alamats is wel duurder , maar niet beter . een aardlek gaat bijna nooit stuk , waar een alamat dit veel vaker wel is , zonder dat je het merkt.
de huis aarding is wel een punt idd, als dit tijdens de bouw nog van het waterleidingnet kwam is een eigen aardpin slaan wel verstandig. als de bestrating aan vervanging toe is dan is de kans op vervanging van het water leidingnet door tyleen ook aanwezig , dan is er geen aarde meer.
of een aardlek niet verplicht is weet ik zo net niet , bij een grote verbouwing is de aanpassing van de stroomvoorziening ook nodig , dus de keuken of badkamer aanpassen en je zit toch aan een aardlek ..
[*] Wat zijn fatsoenlijke merken? Ik zie Eaton Holec (Systeem 55) vaak opduiken. Lijkt me geen rommel en ook geschikt voor NL incl KEMA-keur. Voor 238 euro (ex BTW) een voorbedrade kast met 2 aardlek, 6x B16 en een hoofdschakelaar...
link heb ik laatst thuis gemonteerd en functioneerd tot nog toe prima 
Niets is verplicht, NEN1010 is norm en geen wet.
Verder schrijft de NEN1010 volgens mij niet voor dat aardleks verplicht zijn. Een voldoende lage aardverspreidingsweerstand voldoet ook.
Op 8 november 2011 21:48:05 schreef kees22:
Niets is verplicht, NEN1010 is norm en geen wet.
Daar heb je er weer zo een ... Ga lekker aanrommelen en wacht tot het mis gaat zou ik zeggen. Je verzekeraar denkt namelijk héél anders over jou stelling. Dat de NEN en NPR een Norm en Praktijkrichtlijn zijn en geen wet wil niet zeggen dat je je er niet aan hoeft te houden.
Heb je ook uberhaupt wel les/cursus gehad in de NEN1010 + NPR5310 + NEN3140 ? Zo nee, vis blad 1 van de NPR op en lees de uitleg op pagina 1 en de NEN1010 bepaling 411.3.3.
Alle eindgroepen die een WCD voeden moeten beveiligd zijn met een aardlek.
@Jochem, zoals voorgesteld zou ik een installateur met zegelrecht de kast open laten maken en 2 nieuwe voldoende lange 6mm draden laten aansluiten.
Dominic
Kuijltje
Ik ben met niks begonnen, het meeste heb ik nog over.
Zoals ik zie is die gietijzeren kast, een hazemeijer kast. Was dat niet de voorloper van Holec?? Werden veelal gebruikt in de utiliteit. Bij oude Philipsvestigingen kom je ze nog wel tegen. Wat een nostalgie.........
Op 8 november 2011 22:06:49 schreef Dominic:
[...]Daar heb je er weer zo een ... Ga lekker aanrommelen en wacht tot het mis gaat zou ik zeggen.
Dit zal je mij ook nooit horen zeggen. Ik zal het gebruik van aardleks nooit afraden.
En wou je zeggen dat als je ergens les/cursus in hebt gehad je iedere bepaling uit je hoofd kent????
Grt,
Chris
Op 8 november 2011 22:26:22 schreef Kuijltje:
Zoals ik zie is die gietijzeren kast, een hazemeijer kast. Was dat niet de voorloper van Holec?? Werden veelal gebruikt in de utiliteit. Bij oude Philipsvestigingen kom je ze nog wel tegen. Wat een nostalgie.........
Ik ken er nog een fabriek vol van (tot vervelens toe) hoeveel moet je er hebben ??

Jochem
If you want to succeed, double your failure rate.
Even deze norm-of-wet-zijstraat in de kiem smoren. Ik wil sowieso aardlek, en ik houd me graag aan NEN1010. Zo, klaar. 
Volgens mij moet er volgens NEN1010 behalve een ALS ook een hoofdschakelaar in zichtbereik van de kast.
Aarding komt met een dikke blanke leiding van buiten (net als voeding door buitenmuur via kruipruimte de meterkast in). Geen idee waar hij buiten aan vast zit.
Alamats zijn vooral handig in verband met de netfilters die je tegenwoordig in steeds meer apparaten terugvindt. Je merkt dat er wat meer lekt en dat je liever geen 3 of 4 groepen op 1 aardlek hebt. Ik hoef ze niet persé, voornamelijk vanwege kosten en het feit dat ik misschien niet meer dan een 1-rijig 220x220 kastje kwijt kan. Dan kun je meer groepen kwijt met losse ALS.
Op 8 november 2011 16:24:14 schreef Toeternietoe:
1: De draad, die moet je vervangen.
Hiervoor moet je de zaak spanningsloos maken.
Dit kan in het onderste gietijzeren kastje, maar daar mag je niet in komen. Het kastje is ook niet van je.
Tja, maar op zich kan ik alles zelf, dus het is verleidelijk om hem los te halen en nadien een installateur alleen te laten komen voor het verzegelen en eventueel een kleine controle.
Neem kontakt op met een goede installateur met zegelrecht (ikke?) en laat het goed maken.
Als jij mijn laatstgenoemde idee uit kan voeren, dan is Bennekom niet ver van Oosterbeek natuurlijk...
2: vertrouw NOOIT een huis tuin en keuken spanningszoeker.
Vertrouwen doe ik hem niet, maar als hij op 1 draad oplicht en op de andere niet, dan ben ik er behoorlijk zeker van dat de oplichtende ader de fase is.
3: Stalen buizen hoef je niet te vervangen, het is echter raadzaam het wel te doen, aan jou de beslissing.
Ja, ze gaan het plafond in, dus eigenlijk kan ik er niks mee. Inkorten is misschien wel nodig, dus dat is niet fijn. Eigenlijk moet je met een goede pijpensnijder er rondom kunnen, en dan zo gecontroleerd dat je de draden niet meepakt. Ik heb helaas geen pijpensnijder.
Op 8 november 2011 16:01:50 schreef testman:
de hoofdzekering eruit halen en de 6mm2 vanaf de meter vervangen tot de hoofdschakelaar die je ook in de vervangende kast zet. beter het meterzegel ook eraf als de draad weer verlengen met een kroonsteen , en daar wordt die stoffen draad niet beter van ,ook lijkt die draad dikker als hij echt is..
Liefst verleng ik niet. Dus iemand met zegelrecht mag ook bij de meter zelf komen? Dat láát ik dan liever doen, zelf aan de meter schroeven moet je een beter verhaal bij hebben dan een hoofdzekeringkastje zonder zegel.
6 groepen b16 zijn iig ruim als ik het nu zo zie...
Ruim zat, ik had 5 in gedachten maar zag kastjes van 6. Wel komt er een klein hobby-café in het tuinhuis, dus die wil ik al apart. Dan nog 2 (of 3) voor de keuken en dan heb je er nog 2 over voor de rest van 't huis.
evt ga je bij een installatiebedrijf langs en koop je een k2 35amp zekering , want de 25amp origineel is tegenwoordig erg krap .
Mag dat, mocht er nu 25A in zitten? Is 35A de kleinste vastrecht-optie bij enkelfasig tegenwoordig?
Op 8 november 2011 21:45:15 schreef joost123456:
link heb ik laatst thuis gemonteerd en functioneerd tot nog toe prima
Moet niet gekker worden, dat is zelfs incl. BTW.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
hazemeier , holec, eaton allemaal een pot nat...
het is een hazemeier idd, met zo'n teer kabel invoer nog erop. die zijn zeker nog den ouden doos , maar de ijzeren leidingen zeggen dat ook al , denk aan de jaren 40 eigenlijk...
de draad in de kast is met stofmantel , dan zou ik jaren 40 zeggen .. dan is de stoffen draad in de huisinstallatie vervangen door bruin/blauw , wat bij groen / rood als originele draad niet zo snel wordt gedaan.
overigens is de bijgemaakte groep met de flexbuis wel door piet frot gemaakt, deze groep is alleen door de hoofdzekering afgezekerd! let dus op met verbouwen , want sluiting op deze groep kost een belletje met de energiemaatschappij ...
edit: 35 mag idd, let dan wel op dat je gebruikte componenten ( aardlek , hoofdschakelaar ) 40 amp aankunnen . op de meter staat al vaak 10-30amp
[Bericht gewijzigd door testman op (20%)]
mvdk
Golden Member
De op de foto zichtbare gietijzeren kast is een z.g. "bommetje". Als je zelf de zekering wil losdraaien in zo'n kastje, trek dan rubberhandschoenen, z.g. elektrohandschoenen aan. Het isolatiemateriaal van de schroefkoppen kan gescheurd zijn, en je zou tegen het gietijzer kunnen stoten. De mensen van het energiebedrijf hebben tegenwoordig een extra regel in de werkinstructie voor deze kastjes: een aanwezige aarddraad aan het kastje aan de buitenzijde, moet voor het openen van het kastje worden weggeknipt. De mantel van de GPLK is in het kastje in de meeste gevallen niet verbonden met de behuizing. Wees voorzichtig. Ik zelf zou het anders doen: ik zou dat bommetje lekker dicht laten, en de draden voorzichtig onder spanning losdraaien aan de meter. Daar moet je anyway wezen: beide draden zitten onder de meterklemmen.
Wat betreft het upgraden naar 35A: Hoe dik is de dienstleiding / aansluitkabel ? Het is allemaal heel oud, het zou zelfs een 4x2.5qmm kunnen zijn.
Jochem
If you want to succeed, double your failure rate.
Op 8 november 2011 22:46:34 schreef testman:
overigens is de bijgemaakte groep met de flexbuis wel door piet frot gemaakt, deze groep is alleen door de hoofdzekering afgezekerd! let dus op met verbouwen , want sluiting op deze groep kost een belletje met de energiemaatschappij ...
Op 8 november 2011 15:27:22 schreef Jochem:
Wat er niet op de foto staat is een los bijgeplaatst uitbreidingsgroepje, gevoed door het stuk flex dat je rechtsboven ziet.
Dus alleen als het met het stukje flex tussen de groepenkast en het bijgeplaatste zekeringkastje (1 smeltpatroon) mis gaat, dan gaat de hoofdzekering.
edit: 35 mag idd, let dan wel op dat je gebruikte componenten ( aardlek , hoofdschakelaar ) 40 amp aankunnen . op de meter staat al vaak 10-30amp
Op de meter staat dit:
(klikbaar)
Dus 10(60)A, wat dat dan ook mag betekenen.
Op 8 november 2011 23:07:00 schreef mvdk:
Ik zelf zou het anders doen: ik zou dat bommetje lekker dicht laten, en de draden voorzichtig onder spanning losdraaien aan de meter. Daar moet je anyway wezen: beide draden zitten onder de meterklemmen.
Lijkt me een mooie oplossing. Maar het lijkt me toch dat ik gezeik krijg als ik de verzegeling van de meter verbreek?
Wat betreft het upgraden naar 35A: Hoe dik is de dienstleiding / aansluitkabel ? Het is allemaal heel oud, het zou zelfs een 4x2.5qmm kunnen zijn.
Dat kan ik dus alleen weer zien als ik dat 'bommetje' van zijn verzegeling ontdoe.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
als je de draad bij de meter loshaalt , hoeft de hoofdzekeringkast niet eens open . bij de meter zit er een bakkeliet rand onder met de aansluitingen
zoiets als dit dus , bij jou zal het een 230v aansluiting zijn. als je de draden losmaakt die van de meter naar de groepkast gaan dan is het best te doen. vervang deze dan door 6mm2 cu met een aderhuls .
wel alle zekeringen eruit draaien in de kast , anders heb je kans dat met loshalen er een vonk komt.
gezien de stoffen draad is het doorknippen van de draad net 1cm onder de meteraansluitingen nog beter miss . dan trek je de oude draad boven eruit en het kleine stukje in de meter valt na losdraaien vanzelf uit de kast. gebruik dan wel een vde 1000v tang !
Jochem
If you want to succeed, double your failure rate.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
Op 8 november 2011 23:07:00 schreef mvdk:
Ik zelf zou het anders doen: ik zou dat bommetje lekker dicht laten, en de draden voorzichtig onder spanning losdraaien aan de meter.
Onder spanning werken zou ik zeker niet doen. Kan je niet gewoon een installateur bellen om te vragen of deze de boel spanningsloos maakt(bijv s'ochtends). Daarnaa doe jij je ding en kan hij later (s'avonds) de hoofdzekering weer terug plaatsen.
Grt,
Chris.
Is het niet mogelijjk om via https://www.aansluitingen.nl/ de netbeeherder te benaderen met het verzoek de hoofdaansluiting met het meterbord te vernieuwen ?
Ik heb geen idee van de kosten, maar ik neem aan dat ze toch ook een onderhoudsplicht hebben ?
het is tenslotte hun eigendom en je mag er niet zelf aan sleutelen. laat hun er dan ook voor zorgen dat het aan de praktijk en veiligheidseisen van 2011 voldoet...
Of denk ik nou zo simpel ?
Jochem
If you want to succeed, double your failure rate.
Zou mooi zijn, maar ik vrees dat ze het wel prima vinden. Ik denk dat ik maar eens een paar offertes bij installateurs met zegelrecht opvraag, met de insteek van kees22.
Damic
Ben Belg sowat :D :: plaatjes zijn meestal klikbaar
Meeste installateurs van de maatschappij werken onder spanning alleen als het echt moet (zware kabel breuk in het straat, met lekke gasleiding en water) zetten ze een heel gebied af (dacht ik).
mvdk
Golden Member
Ik ben op vakantie, en zit de hele tijd met een antwoord over dit onderwerp in m'n kop. Ik was bang te worden afgemaaid over het losmaken van een draad in het meterblok onder spanning. Metermonteurs van de netbeheerders die de meter moeten ijken, werken veelal op deze manier, het spaart tijd, en is eigenlijk ook veiliger, omdat je de HAK (huisaansluitkast) niet hoeft te openen, en geen zekeringen hoeft los te draaien. Zo'n kast zit daar jaren, en niemand weet wat er gebeurd als je een zekering los draait. Door het bewegen kan er iets sluiting maken met vervelende gevolgen.
De goedkoopste manier om je ding op een legale manier te doen is, doe een aanvraag bij de netbeheerder om de aansluiting uit en weer in te schakelen. Uitschakelen, bedrading vernieuwen, en weer inschakelen. Het vernieuwen van de bedrading naar de hoofdschakelaar kost je als je dit heel amateuristisch doet hooguit 15 minuten. In het verleden kostte dat 144 euro. De monteur van het energiebedijf zal hoogstwaarschijnlijk niet vragen of je de installateur bent, hij wil alleen maar een handtekening op z'n werkbrief. Maar nogmaals, wees voorzichtig met dat bommetje. Ook als de monteur van het e bedrijf heel nonchalant de zekering er voor je uitdraait. Van hun word verwacht dat ze bij het openen van de kast en het uitdraaien van de zekeringen hun persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
Over ontbrekende zegeltjes vanuit het perspectief van de monteur van het energiebedrijf:
Geen zegeltje op het klemmendeksel van de meter: Heee, een nieuwe groepenkast geplaatst, nu met hoofdschakelaar.
Geen zegeltje op de HAK, ooh fuck, je meet op alle fasen onder de zekering geen spanning. Het probleem zit dus buiten.
Er zijn een hoop doehetzelvers, mensen die de storingsdienst pas bellen als ze het zelf niet kunnen fixen. Er zijn ook een hoop verschillende monteurs, het hangt er altijd vanaf wie je treft.
Opschrift meter 10/60 betekend vrij vertaald dat de meter in het gebied van 10 Amp geijkt is en daar de meest betrouwbare registratie van verbruikte kWh's geeft ( iemand die dit zuiverder kan verwoorden ?)
Je kan beter geen aanvraag doen voor vernieuwing van dit ding, laat ze dat zelf maar verzinnen. Het probleem is, dat ze buiten je huis een verbindingsmof zullen willen maken, om dan een nieuw stuk kabel in een nieuw te plaatsen HAK aan te sluiten. Dat betekent een hoop hak en breekwerk in je huis. Dit alles omdat ze ( de netbeheerder )zeer waarschijnlijk geen spullen hebben om een nieuwe HAK te plaatsen op een oude GPLK kabel.
Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
Misschien wel erg oude meter , te oud op kosten van bedrijf
http://www.verispect.nl/files/metrologiewet/energiesector/2011-01_afke…
kan typenr niet lezen


