Beste,

Ik wil een wandcontactdoos aansluiten op een wipschakelaar (inbouw).
Normaal doe je na een wip 1,5mm2 naar een lichtpunt bijvoorbeeld.

In dit geval wil ik dus een WCD aansluiten. Is het dan nog steeds gebruikelijk om 1,5mm2 te gebruiken of toch beter de 2,5mm2.

Graag jullie advies.

hangt ervan af , een gewone lichtschakelaar kan toch maar 10amp aan , die stroom is laag zat voor 1,5mm2 . gebruik je een echte schakelaar waar meerdere wcd's met vermogensverbruikers aangesloten zitten , dan is 2,5mm2 beter.

Er zijn ook 16A inbouwsokkels.
Wanneer zou je 16A nodig zijn.

De schakeling gebruik ik om later bijvoorbeeld een laptop op aan te sluiten. Kerstlampjes. Wellicht ooit een normale boormachine, zaag, wat klusspullen.