goedendag zal me even voorstellen ,
ik ben maikel net nieuw hier en heb een vraag:
ik heb namelijk een groepenkast die ik mobiel ga gebruiken,de verbruikers die zijn aangesloten zijn verdeeld over drie groepen,
en als ik op 380v ben aangesloten heeft elke groep een eigen fase nu het volgende door enkele verbruikers uit te schakelen per groep als dit niet hinderlijk is voor het functioneren van het systeem betekend dit dat ik in principe ook gebruik kan maken van 220v 16a en aangezien dit in aansluitkosten een slok op een borrel scheelt(groepenkast wordt gebruikt op evenementen)is dit vaak de moeite waard.ik heb nu onder de groepenkast een stekker gezet cee 16a waar dus drie fase binnenkomen nu wil ik een verloop maken van schuko naar een cee 16a contrastekker en dan in de stekker alle fases doorverbinden ....het werkt goed maar ......MAG DIT??graag reactie
bij voorbaat dank mcj.scholten
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Je maakt wel een hele rare constructie zo.
Van 1 fase 230 Volt 16 Ampere kun je geen 3 fase 16 Ampere maken.
Dus eigenlijk snap ik niet helemaal wat je wilt.
Maar een verloopsnoer van 1 fase "gewoon Schuko" naar Cee-form 3 fase+N mag je maken.
Hou je er wel rekening mee dat alle eindgroepen van je verdeelkast beveiligd MOETEN zijn met een aardlekschakelaar van max 30mA
dank je voor je reactie:
ik weet dat je van 220v 1 fase geen 3 fase 220v kunt maken maar het gaat erom dat als er (gratis/goedkoop) 380v aanwezig is ik de volledige 3x16a kan benutten en zodra er een dure 380v aansluiting is ik het verloop van schuko naar 3x16a cee gebruik en ik dus enkele verbruikers uitschakel (bijv. 1/3 van de verlichting en andere verbruikers blijft uit als het 3fase relais niet wordt ingeschakeld)en de 3 fase motor laat lopen via een frequentieregelaar die is ingebouwd in de groepenkast(alleen met de beperking dus dat ik maar een groep 16a heb) en natuurlijk is elke groep apart beveiligd met een 0,03 aardlek ik wist alleen niet of het ook mocht.
deskjet
if you think it's expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur
Op 27 oktober 2009 19:05:17 schreef Toeternietoe:
Maar een verloopsnoer van 1 fase "gewoon Schuko" naar Cee-form 3 fase+N mag je maken.
Vind ik toch een risico aan zitten: omdat je een schuko op 2 manieren in het stopkontakt kunt steken weet je nooit wat fase en wat de nul is. Bij een CEE heb je dit probleem niet. Als je bv enkelpolig schakelt achter dit verloop kan er dus spanning op je fase blijven.
Roetzen
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
De situatie is toch niet wezenlijk anders dan bij een tafelverdeeldoos met (enkelpolige) schakelaar? Daar kan de schakelaar toch ook in de nul zitten?
deskjet
if you think it's expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur
Op 28 oktober 2009 13:05:40 schreef Roetzen:
De situatie is toch niet wezenlijk anders dan bij een tafelverdeeldoos met (enkelpolige) schakelaar? Daar kan de schakelaar toch ook in de nul zitten?
Een beetje fatsoenlijke verdeeldoos is met dubbelpolige schakelaar uitgerust. Die dozen van de Gammel waarschijnlijk niet maar daar is de prijs dan ook naar. Het is maar waar je voor kiest.
Roetzen
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
En als die mobiele groepenkast van TS een beetje fatsoenlijk is, dan is die ook uitgerust met dubbelpolige schakelaars. Dus wat is het verschil?
deskjet
if you think it's expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur
Het gaat mij om het gebruik van een dergelijke verloopkabel in het algemeen. Als ik zo'n constructie tegenkom gaat bij mij een alarmbelletje af.
Roetzen
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Er wordt heel wat afgerommeld met verloopjes, maar in dit geval lijken me die alarmbellen een vals alarm af te geven. Als je het als een black box ziet met een Schuko stekker aan de ene kant en een aantal Schuko stopcontacten aan de andere kant, dan is de constructie gewoon toegelaten en verantwoord.
Dit in tegenstelling tot andere dubieuze verloopjes. Zoals die 63A naar 32A verloopkabel die ik afgelopen zondag weer zag op een snuffelmarkt (Brabanthallen, Den Bosch.) Dat vind ik nu onverantwoord.
Sparkz
Tradities en regels zijn er om te breken. Orde niet.
Het verloopsnoer dat de TS gaat bouwen is misschien onorthodox, maar zeker niet gevaarlijk. Het verloopsnoer (2,5mm² mag ik hopen?) is beveiligd door de 2-polige automaat (16 of 20A) in de installatie waartoe het stopcontact hoort.
Alleen kunnen er geen "echte" 3-fasige verbruikers aangesloten worden als de kast met 1x230V gevoed wordt. De TS heeft dit al omzeild door een enkelfasig gevoede inverter te gebruiken. Driefasige stopcontacten op deze groepenkast zou ik toch afraden (is misschien ook niet de bedoeling?).
Het zou pas onveilig zijn als men de faseverbindingen telkens eigenhandig in de kast zou moeten maken en dus ook ten gepaste tijde moet VERWIJDEREN. Met alle gevolgen als men dat vergeet
. Dat probleem stelt zich helemaal niet met het verloopsnoer.
hartelijk dank voor jullie reacties,ik verwachte wel dat het kon en mocht gezien jullie reacties,vandaag voor de zekerheid even de nen-normen en richtlijnen nagevraagdt welke de tuv en vinqotte hanteren voor mobiele installaties en attracties en volgens deze instanties is het goedgekeurd mits:het verloopje verloopt van schuko naar 16a cee en in de contrastekker is verbonden om menselijk falen uit te sluiten er MOGEN geen 3 fasige aparaten gebruikt worden mits deze worden voorgeschakeld door een 3 fasig relais ivm met ???? ben ik ff vergeten maar had iets te maken met 3x dezelfde fase in een aparaat dus zoals ik het had gemaakt was het goed alleen wilde ik zekerheid omdat ik ook maar een amateur ben en liever niet afbrand...haha..
p.s. het snoertje uit de brabanthallen gebruikte ik vroeger ook ,van 63a cee naar 16a schuko en dit gaat meestal goed maar als het fout gaat gaat het ook goed fout ik heb ooit brand gehad daardoor in principe KAN er dus gewoon 63a door je complete systeem en dat is niet de bedoeling...
nee bartiebami dat zocht ik niet want als ik iets zocht dat er al is dan kocht ik het wel daar heb ik minder ellende mee als nu....
ik moest van schuko 16a naar 16a cee en niet andersom.
even geod de posts lezen en geloof me:ook jullie kunnen dat niet standaard leveren..
groetjes maikel
Roetzen
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Op 28 oktober 2009 17:00:04 schreef maikeltje:
p.s. het snoertje uit de brabanthallen gebruikte ik vroeger ook ,van 63a cee naar 16a schuko en dit gaat meestal goed maar als het fout gaat gaat het ook goed fout ik heb ooit brand gehad daardoor in principe KAN er dus gewoon 63a door je complete systeem en dat is niet de bedoeling...
Tja, dat is dus echt een NONO. Bij de overgang van "dik" naar "dun" moet er altijd een zekering tussen zodat de stroom door het "dunne" deel nooit hoger kan worden dan waar het voor ontworpen is.