Hallo.
Ik heb op mijn werk een portaalkraan met 5x400Watt metaal-halogenide lampen die vallen steeds uit als ik ga hijsen met de kraan. Nu heb ik gehoord dat als de spanning onder een bepaalde voltage komt dat ze dan uitgaan ter beveiliging.
De lampen zijn over een trafo aangesloten omdat die kraan op 3-Fase krachtstroom loopt zonder nul.
De trafo heeft een input van 400v en 220 output met nul, Hij is ook 2500VA. Dit probleem is heel irritant omdat in het donker steeds de lampen 1 voor 1 uit vallen dit heeft de verlichting altijd gehad. Wat is een mogelijke oplossing.
Groeten Koos74

zet de lampen op een aparte krachtgroep , daar de motor erg veel stroom afneemt en de dip geeft een reactie op de lampen . gebeurt dit ook als je de kraan gebruikt zonder gewicht aan de haak ?

de lampen zijn al 2000watt bijelkaar , heb je ook een optie om de trafo op 230v uitgang in te stellen ? door een draad te verzetten primair ofzo .

overigens kunnen de lampen ook zonder de trafo op 1 losse 230v groep met c automaat of 2x 230v groepen met b16 automaat .

de trafo gebruikt 2 fasen die zakken snel in door de motorlast , als je een nul hebt ben je maar afhankelijk van 1 fase die inzakt omdat de kraan geen nul nodig heeft .dat scheelt ook met de uitval steeds.

[Bericht gewijzigd door testman op (18%)]

Ik zal eens kijken of de trafo op 230 is in te stellen maar ik dacht van niet, en de kraan heeft geen nul. En ja hij doet het ook zonder last te hijsen.
Groeten Koos74

Je zou eens kunnen proberen meten hoeveel de spanning zakt en dan rekenen of je met een dikkere aansluitkabel minder spanningsval krijgt zonder dat het een onpraktisch dikke kabel moet worden.
Andere optie is misschien een aanloopregeling voor de motor zodat die hoge inschakelstroom beperkt wordt. Ofwel: ik denk dat UPS'en voor PC's ook wel kunnen dienen voor dit soort voorschakelapparatuur, maar dan moet je de vermogens wel wat in de gaten houden.

Dit is bijna niet op te lossen zonder de trommelkabel of de grondkabel naar het omkeer punt te verzwaren.
Het beste helpt de lampen op tijd te vernieuwen, hoe ouder de lampen hoe slechter ze tegen spanningsdippen kunnen.
Heb je een of 2 takels?
Anders kun je de 2e takel een halve seconde vertragen met starten.
als je geen aftakkingen op je trafo hebt kun je nog een 12 volttrafo in serie schakelen met de 230 volt dan heb je 242 volt de trafo moet dan wel minimaal 12Ampere zijn en 380 primiare

zelfs als ik nieuwe lampen gebruik blijft het gebeuren, de kraan heeft twee takels, ik kan het wel eens proberen met die 12volt trafo waar kan je die vinden. maar eerst zal ik eens meten wat het spanning verlies is. Ik heb wel gezien dat van de 220 volt trafo een draad loopt naar de lampen via relais van pak hem beet 1,5 mm2 denk dat dat een beetje weinig is of niet de installateur heeft bezuinigt op de bedrading.Van 380 naar de trafo toe is ongeveer 2,5mm2.

Groet koos74

Als je 2 takels hebt kun je het beste een takel 0,5 seconden vertragen bij grofhijsen en grof zakken.
Als je dat niet meld aan de machinist merkt hij daar niet van.
Als je wilt weten hoe je het een en ander in het schema kunt verwerken moet je even het schema mailen dan schets ik het voor je in.
Trafo,s kun je bij de groothandel kopen,maar de spanning is niet heel standaard bij 380v prim. dus je kunt er ook een laten maken bij bijv. trafa etten leur
1,5mm2 naar de lampen is op zich niet zo een probleem de stroom is immers ongeveer 10Ampere.

Het is niet elegant, maar mogelijk is het op te lossen met een oude UPS van voldoende vermogen ?
Hij hoeft enkel de dip afdoende op te vangen, verder niets. De kosten zijn het niet lijkt me. Als je er ruimte voor hebt..

Veel offline UPS sen laten overigens wel iets van een DIP bestaan, dus misschien is het behalve onelegant ook wel onbruikbaar. Ik realiseer mij dat ik maar een idee roep.

[edit]
En ik moet beter lezen. Excuses, Stefaan noemde het al.

hallo heren.

Ik heb de aansluitingen van de trafo veranderd.
Eerst stond hij op fase 1+2 nu op fase 2+3.
Nu gaan de lampen niet meer uit en aan als de kraan gaat hijsen ook niet bij de volle 20 ton het lijkt nu opgelost.
Groet koos74