Hey iedereen!

Ik ben een doe-het-zelver en heb een vraagje in verband met mijn huisinstallatie.

Er komt bij me thuis 230V/40A binnen en ik heb 4 groepen van 20A. Als ik op elk van deze vier groepen 10A verbruik op hetzelfde moment dan springt mijn hoofdzekering veronderstel ik?

Groeten

Vertel even in welk land je woont ik vermoed in België.

Antwoord is nee. Een 40A zekering kan gewoon continu 40A doorlaten. Daarboven gaat het volgens een curve. 50A kan bv ruime tijd zeker meer dan minuten stromen alvorens de zekering smelt. Hoe hoger de stroom hoe sneller de zekering doorsmelt.
Kortsluitstromen liggen afhankelijk van de weerstand in de gehele installatie zeker boven de 400A en kan zelfs richting 1000A gaan in zo een geval grijpt de zekering zeer snel(direct) in.

Wel heb je een probleem als je op elke groep meer dan 10A trekt over langere tijd. In woonhuizen staan grootverbruikers meestal niet zo lang aan. Als dat bij jouw wel zo is moet je de installatie daarop inrichten.

Waarom zou een beveiliging die geschikt is voor 40A uitschakelen bij 40A? Zelfs al zou je 80A verbruiken dan nog zal het in veel gevallen nog een minuut of langer duren voor die uitschakeld. (afhankelijk van de uitschakelkarakteristiek.)

http://www.et-installateur.nl/vaktechniek/imagesart/BCD-karakteristiek.6.gif

Let op dat deze karakteristieken van merk tot merk afwijken.

[Bericht gewijzigd door GJ_ op (25%)]

merk tot merk , een aantal keer uitvallen en leeftijd tellen hier ook aan mee. niet zeldzaam dat een c er sneller uitknalt als een b door leeftijd en vervorming van het bimetaal .

als je in nl zit heb je trouwens een 35amp hoofdzekering .

Bedankt voor jullie snelle reacties!

@benleentje

Ik woon inderdaad in België.

@GJ_

De figuur maakt veel duidelijk. Als ik het goed begrijp zal mijn automaat van het type C40 bijvoorbeeld bij een stroom van 120A springen na 20 sec? Als we de andere automaten buiten beschouwing houden weliswaar...

Je leest de figuur iets verkeer uit.
40 Ampère een dan 120 Ampère er door heen.
120/40=3.\Op de onderste schaalverdeling ga je naar 3
Dan naar boven,waar de schuine lijnen gekruisd worden.
Kom je uit tussen 5 en 20 sec. De automaat moet dus minimaal 5sec deze overbelasting kunnen doorlaten,maar niet meer dan 20 sec.
Hier kun je ook zien dat de grafieken voor de B, C en D gelijk zijn bij een 3 voudige overbelasting.

Bij grotere overbelastingen (bv. inschakelstromen van motoren) gaat je de verschillen tussen de diverse grafieken zien.

Het "kromme deel" van de karakteristieken is thermisch, het "vertikale deel" magnetisch. Juist het thermisch deel wil per merk en zelfs type nogal eens flink afwijken. Het magnetische deel is over het algemeen niet al te verschillend. Dit plaatje is een leuk algemeen plaatje om iets mee uit te leggen, meer ook niet.