Goedemorgen,

ik heb een motor van 5,5 kW 400V. Direct op de as zit een ventilatorblad. Als deze motor voluit loopt wat voor stroom zal er dan lopen? Kan ik de vuistregel 2A per kW hanteren?

Greetz Peer V

Hou wel rekening met de aanloopstroom ca 22Amp. Dus zekeren met 25Amp eventueel 35Amp.
Zie _hier_ voor meer.
MVG Gerard.;)

Die 14A van danny1 vind ik wel erg hoog (is meer rond de 7KW)!

Ligt aan het rendement en cos phi van de motor. Zit er geen type plaatje op?
Ik heb er hier een liggen van 5.5KW en die is gespecificeerd op 11.4A.
De cos-phi=0.84. Het rendement is dan ca. 83%.

Op het type-plaatje staat alleen 5,5kW Imax=1,05xIn 380V-440V.
@GerardMonique waar heb je dat schakelschemaboekje van Moeller vandaan? Hebben ze die op de site staan?

Greetz Peer V

[Bericht gewijzigd door Kuijltje op (50%)]

Op 22 september 2011 08:51:14 schreef Kuijltje:
@GerardMonique waar heb je dat schakelschemaboekje van Moeller vandaan? Hebben ze die op de site staan?
Greetz Peer V

Ja dat klopt ik, heb ook nog zo'n klein boekje, maar die is nog uit de tijd van 220/380V wat nu 230/400V is.
Blader daar op de site maar eens rond, is altijd handig op na te slaan.
MVG Gerard.;)

@GerardMonique,thanks, heb hem net gedownload, maar is echt een aanrader voor diegene die veel met motoren werken.

Het is ook in papieruitgave te verkrijgen. Want heb je het geheel gedownload?
MVG Gerard.:)

Ik heb de papieren versie besteld bij de firma M#eller.