ik heb een motor van 5,5 kW 400V. Direct op de as zit een ventilatorblad. Als deze motor voluit loopt wat voor stroom zal er dan lopen? Kan ik de vuistregel 2A per kW hanteren?
Greetz Peer V
GerardMonique
soms zoekt men te diep in het EENVOUDIGE.
Hou wel rekening met de aanloopstroom ca 22Amp. Dus zekeren met 25Amp eventueel 35Amp.
Zie _hier_ voor meer.
MVG Gerard.
henri62
1-st law of Henri: De wet van behoud van ellende. 2-nd law of Henri: Ellende komt nooit alleen.
Die 14A van danny1 vind ik wel erg hoog (is meer rond de 7KW)!
Ligt aan het rendement en cos phi van de motor. Zit er geen type plaatje op?
Ik heb er hier een liggen van 5.5KW en die is gespecificeerd op 11.4A.
De cos-phi=0.84. Het rendement is dan ca. 83%.
Kuijltje
Ik ben met niks begonnen, het meeste heb ik nog over.
Op het type-plaatje staat alleen 5,5kW Imax=1,05xIn 380V-440V.
@GerardMonique waar heb je dat schakelschemaboekje van Moeller vandaan? Hebben ze die op de site staan?
Greetz Peer V
[Bericht gewijzigd door Kuijltje op (50%)]
GerardMonique
soms zoekt men te diep in het EENVOUDIGE.
Op 22 september 2011 08:51:14 schreef Kuijltje:
@GerardMonique waar heb je dat schakelschemaboekje van Moeller vandaan? Hebben ze die op de site staan?
Greetz Peer V
Ja dat klopt ik, heb ook nog zo'n klein boekje, maar die is nog uit de tijd van 220/380V wat nu 230/400V is.
Blader daar op de site maar eens rond, is altijd handig op na te slaan.
MVG Gerard.
Kuijltje
Ik ben met niks begonnen, het meeste heb ik nog over.
@GerardMonique,thanks, heb hem net gedownload, maar is echt een aanrader voor diegene die veel met motoren werken.
GerardMonique
soms zoekt men te diep in het EENVOUDIGE.
Kuijltje
Ik ben met niks begonnen, het meeste heb ik nog over.