Ik ben met een windrichtingsmeter bezig die een spanning van 0..10V afgeeft afhankelijk van de windrichting. Het probleem waar ik nu tegenaan loop is de gemiddelde windrichting bepalen.

Aangezien 10V dezelfde richting is als 0V kan ik er niet gewoon een lopend gemiddelde overheen gooien. Als ie namelijk tussen 0V en 10V loopt te klapperen zou ik 5V krijgen en da's precies de tegenovergestelde richting.

Dit is wat ik had:


Mg_wndr = (anaIn(M_WNDR_ADDR) - ZERO_OFF_ADC)* 360/2048;
// Onderstaande formule moet anders, bij windrichting = N (0 en 360 graden)
// zou er als gemiddelde 180 graden = Z uit kunnen komen... Formule moet
// tweedimensionaal worden opgesteld N-Z en O-W oid.
Mg_wndrafg = (Mg_wndr + LG_WNDR * Mg_wndrafg)/(1 + LG_WNDR);

anaIn geeft een waarde van 0...4096 terug over -10..10V.

Mg staat voor Meteo gemeten
wndrafg staat voor windrichting afgevlakt
LG_ is de constante voor het lopend gemiddelde.
ZERO_OFF_ADC is 2047 omdat ik 0..10V gebruik.

Ik zat te denken het op een of andere manier op te delen zodat het twee dimensionaal wordt omdat wind ook een twee dimensionaal gegeven is toch?, maar ik zou niet weten hoe dit aan te pakken... Iemand ideeen?

Zet er een tweede potmeter onder als referentie, bijv 45 graden gedraaid. Zo heb je op je 10-0 lijn een 2,5 of 7,5 lijn en op de 5 lijn een tweede 5 lijn. Zo kun je bepalen of je Noord of Zuid meet.

Een tweede potmeter is niet nodig, ik weet of ik noord of zuid meet, de richting zelf bepalen is geen probleem!

Alleen het gemiddelde geeft problemen. Voorbeeld:

Wind schommelt tussen NNW en NNO. Gemiddeld is dat N dus. De getallen die hierbij horen zijn: 22,5 graden en 337,5 graden, gemiddeld is dat 180 graden, ZUID dus en da's fout...

Dus als Noord 360/0 is en je een tweede potje erbij zet maar dan 45 graden gedraaid zal deze bijv. 45 aangeven. Dan kun je deze gebruiken als een soort referentie schakeling:

360gr (noord gemeten) referentie 45 --> output is Noord

180gr (noord gemeten, jouw vb) referentie 45 --> output is Noord

180gr (zuid gemeten) referentie 225 --> output is zuid.

Dat bedoelde ik dus... je meet een keer extra "uit fase" zeg maar en daarmee los je je probleem op denk ik...
De tweede meting is alleen nodig om te bepalen of je 360-0 meet (dan is hij 45) of 180-180 meet (dan is hij 225)

[Bericht gewijzigd door The Force op ]

Je hebt dus een spanning van 0 tot 10 volt.
0 tot 2,5 volt = Zuid
2,5 tot 5 volt = West
5 tot 7,5 volt = Noord
7,5 tot 10 volt = Oost

Zo kun je die gebieden nog verder opdelen in Zo, O, No, N, etc...

Wat ook kan is het kantelpunt in een richting opnemen, waarom van 7,5 - 0 en van 0 - 2,5. Het kan ook zo:

N = 9 - 1,5
O = 1,5 - 4
Z = 4 - 6,5
W = 6,5 - 9

Dan zit je probleempunt in Noord verwerkt. Alleen als je nauwkeuriger wilt meten zou ik voor mijn optie van het referentie-potje gaan...

Ik hoop dat je hier wat aan hebt

Heb je mogenlijkheden om met gonio te werken ?, dan kan je namelijk de hoek opdelen in een X en Y vectort, van deze vectoren het gemmiddelde bepalen en weer terugrekenen naar een hoek.

Dit is ook de methode die het WMO voorschrijft.

Een andere mogenlijkhijd is om id het lopend gemiddelde te bepalen over de tijd maar dan moet je zorgen dat je onthoud wat de vorige hoek was.

Een stukje wat ik ooit daarvoor geschreven heb:



  (ActRichting - GemRichting) > 180
  if
    (ActRichting - 360) = ActRichting
  else
    (GemRichting - ActRichting) > 180
     if
       (ActRichting + 360) = ActRichting
      endif
   endif
   (GemRichting * (tijd - 1) + ActRichting) / tijd = ActRichting
    ActRichting > 360
    if
      ActRichting - 360 = ActRichting
    endif

Ik heb mijn best gedaan hoop dat je er hiermee uitkomt, laatste methode is niet volgens WMO standaard.

Ben je ook met windsnelheden bezig ??? Heb beschikking over het WMO-boek dus kan je wat tips ed geven.

sorry quote knopje ipv edit

[Bericht gewijzigd door Remke Smedes op ]

Die extra potmeter snap ik niet... Die 45 graden offset kan ik ook wel in software berekenen. Trouwens, waarom 45 graden offset? 90 lijkt me logischer. Ik denk dat dit wel een deel van de oplossing is, maar of ik alle errors er mee afvang?

Er komt zowieso nog een offset in omdat het kantelpunt van de sensor niet altijd naar het noorden afgesteld hoeft te staan, maar da's wel weer te berekenen...

Nog ff een ander vraagje over C. Wat geeft -15 % 360 voor uitkomst? Is dat -15 of 345? Ofwel -1 rest 345 of 0 rest -15?

Op 10 september 2004 17:39:16 schreef Remke Smedes:
Heb je mogenlijkheden om met gonio te werken ?, dan kan je namelijk de hoek opdelen in een X en Y vectort, van deze vectoren het gemmiddelde bepalen en weer terugrekenen naar een hoek.

Dit is ook de methode die het WMO voorschrijft.

Ik ga dat eens proberen, dat lijkt me de juiste methode.

Ik heb mijn best gedaan hoop dat je er hiermee uitkomt, laatste methode is niet volgens WMO standaard.

Ben je ook met windsnelheden bezig ??? Heb beschikking over het WMO-boek dus kan je wat tips ed geven.

Als ik er nog niet uit kom probeer ik ook die code eens. Ik denk dat het nu wel gaat lukken!

Windsnelheden moet ik ook meten, en ook het lopend gemiddelde bepalen, dat lukt me wel, gewoon een kwestie van timers uitlezen als de ingang hoog wordt en daaruit de windsnelheid berekenen. Snelheden kun je wel gewoon met elkaar middelen, of zie ik iets over het hoofd?

Ik moet trouwens nog meer uitlezen:

Temperatuurmeters(18+), luchtvochtigheidsmeters(3+), raamstanden, condensatie, druk, flowsnelheid, neerslag en nog veel meer...

Op 10 september 2004 17:42:52 schreef Benadski:
Die extra potmeter snap ik niet... Die 45 graden offset kan ik ook wel in software berekenen. Trouwens, waarom 45 graden offset? 90 lijkt me logischer. Ik denk dat dit wel een deel van de oplossing is, maar of ik alle errors er mee afvang?

Goed, laat ik het nog eens proberen:

potmeter heeft 360 graden:
360 en 0 zijn dezelfde:
gemiddeld is dat 180

ofwel op 360/0 en 180 meet je 180 gemiddeld.
Wind staat nooit stil dus bij noorden wind (360/0) heb je idd veel kans op meting zuid (180)

Als je nu een tweede pot mee laat draaien, maar daarvan het 360/0 punt 45 graden draait t.o.v de eerste pot krijg je de volgende matrix:



      N      O      Z      W      N
pot1  0     90     180   270    360
pot2 45    135     225   315     45

wat ik dus bedoel is dat je nu, onafhankelijk of noord nu op 360 of 0 gemeten wordt gemiddeld 180 meet voor noord en zuid op pot1, maar het verschil wordt verkregen uit pot2 zie bij noord altijd 45 is en bij zuid altijd 225 is.
Hieruit kun je dus eenvoudig beoordelen of de 180 die je gemiddeld meet nou een 180N of een 180Z is

pot1 180N
pot2 45

pot1 180Z
pot2 225

Volgens mij krijg je met een 45 graden offset op 360 meetpunten nooit dezelfde waarden voor pot1 en pot2 en kun je dus altijd pot1 gebruiken voor de windrichtingen en pot2 gebruiken voor de referentie daarvan. Zo kun je dus je schakelpunt van 10-0V afvangen.\
Op een 90 graden offset heb je dezelfde problemen weer, maar dan bij zuid. Pot1 geeft dan keurig 180 aan en pot2 ook (360/0) dan bestaat je probleem nogsteeds, 45 graden is m.i. beter.

Ok, bedankt ik begrijp het systeem, maar waarom 45 graden en geen 90, of 5 ofzo? Waarop baseer je de 45? Bij 90 graden is de zuid dan 180 en 270, dus niet gelijk als bij noord 0/360 (gem. 180) en 90.

Waarom de extra potmeter? Ik kan toch ook in software de offset doen? Da's nauwkeuriger én goedkoper.

Die extra potmeter is een beetje onzin vind ik, of je moet een (liniare)sin/cos potmeter bedoelen. Die Sin/Cos potmeter wordt gebruikt om minder last te hebben van het dode punt en met 2 8-bit ad converters een 12 bit resolutie te halen.

Ik zou even spelen met mijn stukje code of met vectoren gaan rekenen. De ofset kan je het best pas op het laatste instellen als je alle berekeningen aan het signaal hebt gedaan.

Ik heb een beetje de indruk dat iedereen die met het extra potmeter idee, jouw probleem niet helemaal begrijpen.

je hebt gelijk, ik was verward met 180 graden geloof ik. 45 of 90 is ok...

Je hebt nu een probleem met je software, die leest nu variabel noord als zuid begrijp ik uit je post. Ik ga er van uit dat je een lin-pot hebt gekozen. nogmaals, zet je er een tweede maar dan niet met 360/0 op noord is je probleem opgelost, maar heb je wel 2x analoge input in je systeem.

Voor de goede orde dus een quote:

Aangezien 10V dezelfde richting is als 0V kan ik er niet gewoon een lopend gemiddelde overheen gooien. Als ie namelijk tussen 0V en 10V loopt te klapperen zou ik 5V krijgen en da's precies de tegenovergestelde richting.

daaruit lees ik dus:
mijn systeem meet nu noord als zuid Klopt?
goed, 2e meting erbij en je weet het omdat de 2e meting anders is dan de 1e door de andere positie van het 360/0 punt van de pot, nl. 45 of 90 graden (of whatever, als het maar niet 180 is!!) t.o.v. pot1

@ Remke, iedereen met de extra potmeter idee ben ik hoor, mag je best wel zeggen... no offence taken, als je maar wel begrijpt waarom dat ding er m.i. zou moeten zitten.
Ik heb idd het idee dat ik het niet helemaal begrijp als het niet zo is als het geschreven staat in de openingspost...

The Force, je begrijpt bijna wat mijn systeem fout doet. Het meten van N O Z en W gaat goed, alleen het gemiddelde berekenen gaat fout!

Mijn output moet niet iets zijn in de richting van letters, maar gewoon een lopend gemiddelde in graden.

Ik denk dat ik nu de antwoorden heb gevonden dankzij jullie hulp. Die extra (virtuele) potmeter wordt het niet, ik ga een gemiddelde sinus en cosinus bepalen over de meetwaarde en die als gemiddelden gebruiken. Da's de enige nette manier.

dan is het dus toch nog een stapje te ver :'(

I.i.g succes ermee ('t lijkt wel een klimaatberheersingssysteem te worden...)

[Bericht gewijzigd door The Force op ]

Op 10 september 2004 18:15:27 schreef Benadski:
Ok, bedankt ik begrijp het systeem, maar waarom 45 graden en geen 90, of 5 ofzo? Waarop baseer je de 45? Bij 90 graden is de zuid dan 180 en 270, dus niet gelijk als bij noord 0/360 (gem. 180) en 90.

Waarom de extra potmeter? Ik kan toch ook in software de offset doen? Da's nauwkeuriger én goedkoper.

nee dan gaat toch heel dat verhaal niet op...dan ga je die 45 bij de waarden van potmeter 1 optellen... maar die geeft juist het probleem....

mijn, overigens verkeerde, idee erachter was niet om beide potmeters op te tellen, maar de waarden te vergelijken.
Dit is echter alleen nuttig op het kritische punt, nl. 360/0 en 180. Pot2 zou hier een ander gemiddelde hebben dan pot1


meting:     360/0    180
gem pot 1:   180     180
gem pot 2:    45     225

Zo zou je het gemiddelde van 180 kunnen typeren als 360/0 (gem noord) of 180 (gem zuid) a.d.h. de waarden van pot2 (dacht ik...)

Op 10 september 2004 19:48:28 schreef The Force:
dan is het dus toch nog een stapje te ver :'(

I.i.g succes ermee ('t lijkt wel een klimaatberheersingssysteem te worden...)

Ja klopt, het wordt een klimaat beheersings systeem voor in een kas! :D

Maar is het nu gelukt om de gemmiddelde windrichting te berekenen ?.

Waar ga je de gemmiddelde windrichting voor gebruiken ?, voor het verlies aan warmte ten gevolge van de wind op de kas?