Wat voor formaat hoofdzekeringen passen er in deze situatie?

Hallo,

Ik was gister aan het brainstormen met een vriend over de elektra aansluiting in zijn nieuwe huis. Nu is daar 3x25A aanwezig, wat (volgens mij) in zijn geval nooit goed gaat. Maar hoe zwaar dan wel?

Het is een oud winkel/bedrijfspand waarin hij zelf een appartement/woonhuis maakt voor hun tweeën, daarnaast komen er nog 2 appartementen in voor verhuur. En er is een grote ruimte aanwezig die hij wil inzetten als werkplaats (prive gebruik).

Wat ik op dit moment weet dat er komt:
flinke inductie kookplaat
9kW aan zonnepanelen,
draaibank (3x20 afgezekerd),
compressor (3x20 afgezekerd, volgens mij 3x8 continulast),

En daar zal nog wel lasapparatuur enzo bij komen, verder weet ik het niet.

Hij schrok nogal van de toename in vastrecht bij >3x25, maar daar ontkomt hij niet aan wat mij betreft. Ik las iets over mensen die een tweede aansluiting hadden aangevraagd bij huis (dus 2 "goedkope" 3x25 aansluitingen), maar ik weet niet hoe makkelijk dat kan. en dan nog lijkt het me wat krap eigenlijk.

Wat voor formaat aansluiting zouden jullie schatten voor een dergelijke situatie?

mvg
Timberleek

Ik vind het een wat rare redenatie.
Hoe vaak verwacht je dat hij langdurig 15 kW (!!) nodig heeft bij zijn draaiwerk .. ? De meeste mensen hebben maar twee of drie handen en lassen en draaien niet tegelijk.

Als de twee appartementen ook elektrisch koken / verwarmen / heet water hebben dan is dat mogelijk wel een punt van aandacht.

[Bericht gewijzigd door Aart op (14%)]

2 openbare energieaansluitingen op 1 adres zul je niet gemakkelijk voor elkaar krijgen.

Zonnepanelen leveren energie, daarvoor zou je met een kleinere aansluiting mee uit de voeten komen.

[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op (37%)]

Ik heb ooit eens een goede kennis geholpen met wat installatiewerk, een tandartspraktijk aan huis die op een 3x25 zat. Op een dag waren ze in de gelegenheid om het naastliggende appartement te kopen. We hebben toen van twee aansluitingen één van 3x35A gemaakt. De vrouw was bang van gas, er werd elektrisch gekookt. Er stond altijd wel een wasmachine en een droger tegelijk aan, ook in de zomer. De praktijk had airco.
Nooit problemen gehad.
Je kan het proberen met een 3x25, dat kost je mogelijk één keer per jaar geld voor de stoppendraaier, tenzij je automaten in de netbeheerderskast hebt. Maar wil je dat ongerief?

Edit:

Op 19 april 2017 11:10:07 schreef Toeternietoe:
2 openbare energieaansluitingen op 1 adres zul je niet gemakkelijk voor elkaar krijgen.

Als je kans ziet om voor die appartementen een aparte voordeur te maken, dan kan je daarvoor bij de gemeente een adres aanvragen.
Daar kan je dan een aansluiting op laten maken.
Het geld wat je jaarlijks aan de gemeente voor OZB, rioolrecht, en wat al meer kwijt bent, zal waarschijnlijk de vastrechtkosten van een 3x50 overstijgen..
Maar 't kan wel.

[Bericht gewijzigd door mvdk op (31%)]

Op 19 april 2017 10:53:29 schreef Aart:
Hoe vaak verwacht je dat hij langdurig 15 kW (!!) nodig heeft bij zijn draaiwerk .. ?

Ik bedacht het meer als combinatieverbruik.
Bij het draaien zal hij die hoofdzekering nooit kapot trekken. En als de compressor aanspringt bij het draaien gaat het waarschijnlijk ook nog wel goed.

Maar ik dacht meer aan de totaalsituatie. Vrouwlief is druk bezig in de keuken terwijl jij nog even je klusje aan het afmaken bent. Ondertussen wil een van de huurders eigenlijk wel met een lekker kopje thee op de bank zitten terwijl de was draait.

Is natuurlijk een hele specifiek situatie, en de stoppen kunnen best wel wat pieken hebben. Maar 3x25 leek me nogal weinig voor zo'n situatie.

Duidelijk valt dat dus nog wel mee, vandaar dat ik ook benieuwd was naar "normale" formaten aansluitingen voor dergelijke situaties.

Op 19 april 2017 11:14:51 schreef mvdk:
Ik heb ooit eens een goede kennis geholpen met wat installatiewerk, een tandartspraktijk aan huis die op een 3x25 zat. Op een dag waren ze in de gelegenheid om het naastliggende appartement te kopen. We hebben toen van twee aansluitingen één van 3x35A gemaakt. De vrouw was bang van gas, er werd elektrisch gekookt. Er stond altijd wel een wasmachine en een droger tegelijk aan, ook in de zomer. De praktijk had airco.
Nooit problemen gehad.
Je kan het proberen met een 3x25, dat kost je mogelijk één keer per jaar geld voor de stoppendraaier, tenzij je automaten in de netbeheerderskast hebt. Maar wil je dat ongerief?

Oh dat valt me nog wel mee dan.

Op 19 april 2017 11:14:51 schreef mvdk:
Het geld wat je jaarlijks aan de gemeente voor OZB, rioolrecht, en wat al meer kwijt bent, zal waarschijnlijk de vastrechtkosten van een 3x50 overstijgen..
Maar 't kan wel.

rioolrechten en dergelijk weet ik allemaal niet, maar vastrecht ging behoorlijk hard omhoog. 3x25A kwam neer op ca 62ct per dag, 3x35A ging al naar €2.27, 3x50 was €3,30.

Maar ik zie inmiddels dat ik wat kan dimmen met de aansluitingen. 3x50A lijkt dus in ieder geval dikke onzin. Vandaar dat ik het maar eens ben gaan navragen. Kon geen onderbouwing geven voor een bepaalde aansluiting behalve dat 3x25 me nogal krap leek

Ik heb jaren op 1 x 25 gezeten. tot ik een nieuwe meter kreeg, is het 35 A geworden.ging altijd goed .

Op 19 april 2017 11:10:07 schreef Toeternietoe:
2 openbare energieaansluitingen op 1 adres zul je niet gemakkelijk voor elkaar krijgen.

Dat kan alleen maar als je de zaak kadastraal laat scheiden. En dat is ook niet gratis.

Wanneer 1 gebouw kadastraal is gesplitst in 1 woning en 2 appartementen voor de verhuur dan kun je de extra kosten voor 2x of 3x vastrecht (2 of 3 losse aansluitingen) bij de huurders leggen. Immers huurt hij of zij de woning en dient zelf voor een contract bij de energieleverancier te zorgen.

Wanneer je het gebouw in 2 woningen splitst waarvan 1 deel als 2 losse appartementen wordt verhuurd, dan wordt het lastiger omdat je 1x vastrecht hebt voor beiden verhuur appartementen. Dan is het mogelijk handiger om de aansluiting in eigen beheer te houden, het vastrecht over de twee woningen te verdelen en de energiekosten middels losse KWh meters door te berekenen.

Kan je geen twee aansluitingen (2 tellers) krijgen
één op zijn persoonlijke naam als privé persoon
een andere op naam van zijn zaak, als rechts persoon

Ik dacht dat dit in België mogelijk is.

Het administratiesysteem van de netbeheerders, de EAN code, staat maar één aansluiting op één adres toe.
Ik weet van tuinders die graag meer dan één WKK wilden, die creëerden dan een adres erbij. Maar bij die mannen gaat het om wat meer geld.
Maar zoals ik al heb gezegd, gewoon proberen. Kijk óf het fout gaat, en kijk wáár het fout gaat. Zorg dat je een batterijlamp bijdehand hebt.
Ik heb meerdere keren in m'n tijd als stoppendraaier meegemaakt dat mensen op mij stonden te schelden, terwijl het eigenlijk de schuld van de installateur was. Elektrisch koken, driefase aansluiting laten maken, alle éénfase groepen gewoon op de eerste fase laten zitten, en dan óók nog de favoriete pit van het kooktoestel op die eerste fase. Dat gaat niet goed. Ik heb één keer mensen geadviseerd een upgrade naar 3x35A te overwegen, en dat was een tamelijk poenig huis, die luitjes zouden de meerkosten naar mijn inschatting niet voelen.

Volgens mij is het al enige jaren zo dat je per adres tot 5 net aansluitingen 3*80A max kan krijgen. Het enige is dat ze niet in hetzelfde gebouw mogen tenzij een duidelijke scheiding van functie (aparte meter in de technische ruimte van de koelcel voor alleen de techniek koelcel, en een meter in de rest van het gebouw voor de rest)

Ik heb al eens een installatie aangelegd met een aparte aansluiting 3x80A voor de koelcel, en eentje met een aansluiting 3x80A in de hal waar de koelcel instond. Bij het woonhuis ook nog een aansluiting 3x25A

Ook wel eens andersom, een situatie met 4 3x25A netaansluitingen waar we 1 grote van hadden gemaakt. Dit omdat de netbeheerder van 1 aansluiting geen 3x63A wilde maken omdat de kabels in de grond te dun waren. Vervolgens een trafo aangesloten op de windmolentrafo, en daar het hele perceel op aangesloten.

ik ken die truc idd ook wel, woonhuis met loods waar een zagerij inzit. de zagerij heeft 160A nodig, maar een eigen trafo aanleggen is te duur voor een klein bedrijf. dus woonhuis naar 3x 80A verzwaard, in de loods was al 3x80A aanwezig. 80A is de max om geen eigen trafo/ eigen veld te krijgen met hoge kosten doorgaans.

het huis en werkplaats op 3x 25A is geen probleem, maar die 2 huur appartementen is iets anders. rond etenstijd is het verbruik het hoogste, daar leggen zonnepanelen niets aan bij in de winterdag. zou je in de 3 keukens gasfornuizen aanleggen is 3x 25A nog wel haalbaar. anders niet aan beginnen..

[Bericht gewijzigd door testman op (18%)]