Hallo, voor een zeer grote verbouwing is een unit aangeschaft om tijdelijk in te wonen. Deze unit komt met een 400V aansluiting of stekker en een kleine meterkast. Die 3 fasen zijn aanwezig i.v.m. kookgroep.

In het woonhuis is een ouderwetse meterkast aanwezig met draaizekeringen, wel 3 fasen.

Het lijkt mij een goede oplossing om af-te-takken ná de hoofdschakelaar, een klein groepenkast uitbreidingssetje te kopen met een 400V 25A automaat en daar een 3-fase contactdoos aan te monteren waar de unit ingeprikt kan worden.

Vier vragen:
1. Is dit de juiste oplossing

2. Is 20A of 25A logisch voor de installatieautomaat (de unit wordt dus gebruikt als tijdelijke woonruimte)

3. Ik heb de unit not niet gezien, ga er vanuit dat daar aardlekschakelaar inzit. Is dan in de toe te voegen uitbreiding in het woonhuis ook een ALS nodig? (best prijzig)

4. Regio Hardinxveld, waar haal ik de juiste componenten. Bij de Hornbach zie ik alleen kookgroep-installatieautomaten

In je oude meterkast plaats je een installatieautomaat 3p+N
Overal verkrijgbaar (op internet)
De waarde van de automaat moet jij bepalen! 20 of 25 A
Daarbij een passen de CEE-Form wcd (5P 32A)
Kabel op juiste dikte, denk aan spanningsverlies bij lange lengten
Beschermd? of onbeschermd, dan neem je een zg grondkabel

Omdat het voor een tijdelijke voorziening is moet er (van de NEN 1010, dus je eigen veiligheid) een aardlek tussen van max 30 mA, die moet dan in de bestaande oude meterkast.

Je kunt kijken of je een aardlekautomaat kunt vinden van de juiste waarde, dan heb je aardlek en installatieautomaat in 1

Zelf ben ik niet zo’n voorstander om in de hoofdaansluiting een 30 mA voor de woonunit te plaatsen. Bij een aardsluiting in je woonunit zal immers de aardlek in het woonhuis ook uit gaan.
Je zou kunnen overwegen ( maar dan werk je buiten de NEN1010 om ) om in je woonhuis geen aardlek voor de woonunit te plaatsen,
maar dan MOET je een veiligheidsaarding hebben gebaseerd op je automaat (25A)
Heb je dat niet, of is dat lastig te realiseren dan zou je ook een Selective Aardlekschakelaar (4P 300 mA) in je wooonhuis kunnen plaatsen.
In woonunit moet dan alles beveiligd zijn met 30 mA aardlekken (maar dat zou al zo moeten zijn)
Let wel, dan voldoe je niet aan de NEN1010, de oplossing en keuze is aan jou.

[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op (37%)]

Wat Toet zegt.Maar als er in de woonunit reeds een verdeler aanwezig is, dan is de kast in je woonhuis strikt genomen de voeding voor een onderverdeling.En distributiegroepen hoeven geen aardlek.
Het is wel handig te informeren welke stekker er aan die woonunit zit, zodat je de goede kan bestellen.
En: met hoeveel A zijn de voorzekeringen uitgevoerd?Als er 25 A in zit, kan je 20 A gebruiken.Neem wel schroefzekeringen, automaten zijn niet selectief genoeg.

Ik weet niet wat er allemaal gesloopt word? Anders moet je ook rekenschap houden met een werfkast en eventueel zwaardere hoofdzekeringen.

Die ALS, die aardlekschakelaar, hoort gewoon zo nabij mogelijk bij de meter. Best prijzig. Ja, maar als daar gewerkt word, kan er makkelijk iets beschadigen. Toeternietoe heeft het volledige verhaal al verteld, is er een veiligheidsaarding? Ik stel de vraag altijd anders: Welk beveiligingsmiddel tript er bij beschadiging van die kabel van de hoofdverdeler, (het oude stoppenkastje) naar de subverdeler? Ach, wanneer komt dat nou voor? vind ik geen goed antwoord.

Een aardlek is niet voor beveiliging van de kabels. Daar zijn zekeringen voor...

snap niet dat iedereen hier zo huiverig is voor selectiviteit

als je met je verbouwing je kabel raakt, ploffen je hoofdzekeringen
draai je toch gewoon nieuwe in? alsof die zegels heilig zijn in zo'n bouwkavel
dikke kans dat de complete meterkast toch nog vervangen wordt aan het eind van de verbouwing

Op 30 april 2022 13:25:30 schreef DK:
als je met je verbouwing je kabel raakt, ploffen je hoofdzekeringen
draai je toch gewoon nieuwe in? alsof die zegels heilig zijn in zo'n bouwkavel

Of het nou een woonhuis is of een bouwplaats, dat maakt geen verschil. De zegels van de HAK mag je niet verbreken.

Op 30 april 2022 13:31:20 schreef KlaasZ:
[...]Of het nou een woonhuis is of een bouwplaats, dat maakt geen verschil. De zegels van de HAK mag je niet verbreken.

Nou.., dan had je vroeger in het Westland moeten komen..

want als het wel gebeurd?
dan bel je de netbeheerder, zeg je dat je tijdens een verbouwing ze hebt laten ploffen, en dat je er zelf nieuwe in gedraaid hebt?

zeggen ok, sturen we binnen nu en 3 maanden wel een onderaannemer om er ff nieuwe op te knijpen?
de horror :o

Vroeger ging ik zelf naar een monteur van netbeheerder toe, en vroeg of ik zn tang ff mocht lenen.. ;)

Op 30 april 2022 13:16:21 schreef mel:
Een aardlek is niet voor beveiliging van de kabels. Daar zijn zekeringen voor...

Oh? Das een aanname dat een smeltpatroon of automaat z'n ding zal doen als er een sluiting ontstaat tussen een fase en aarde.
Toeternietoe heeft iets gevraagd over aarding. Daar is nog geen antwoord op gekomen. Een bouwplaats. Dat kan vochtig zijn, Daar word soms nog met geaarde apparatuur gewerkt. En daar word meestal gegraven.
Alle ingrediënten zijn aanwezig voor narigheid.

Op 30 april 2022 13:25:30 schreef DK:
snap niet dat iedereen hier zo huiverig is voor selectiviteit

als je met je verbouwing je kabel raakt, ploffen je hoofdzekeringen
draai je toch gewoon nieuwe in? alsof die zegels heilig zijn in zo'n bouwkavel
dikke kans dat de complete meterkast toch nog vervangen wordt aan het eind van de verbouwing

zo word het standaard gedaan ja, oude kast alles eraf tijdens grote verbouwing. op de oude fornuisgroep word de bouwkast aangesloten, gewoon ymvk van paar meter met een ceeform 32A. daar een verlengkabel aan naar de woonunit en in de meterkast aldaar zitten de aardleks enz. denk wel aan evt bouwstroom, als je een werfkast plaatst dan zou ik 2x 32A ceeform maken met ieders een eigen krachtgroep. woonunit dan 3x 25A snel en bouwkast 3x 20A traag zetten. aardlek hoeft niet als het distributiegroepen zijn. wil je een wcd in de hoofdmeterkast maken voor 230V dan zou er wel een 30mA aardlek op moeten zitten. vergeet ook niet dat je stroom nodig hebt voor een evt adsl/glasvezelmodem of kabelmodem in het huis als die doorgelegd worden naar de woonunit.

Op 30 april 2022 08:48:28 schreef mel:
En distributiegroepen hoeven geen aardlek.

Dat is NIET mijn uitspraak.