Wat is de maximum stroom die door een geleider van 1.5mm² en 2.5mm²mag lopen.

Bestaat er soms een vuistregel?

Beste wensen allemaal en alvast bedankt

volgens de NEN10287 (geloof ik) mag er door een 1,5mm KOPEREN ader:
1) 15A bij eenaderige in buis verlegde leidingen
2) 18A bij meeraderleidingen
3) 24A bij vrij in de lucht verlegde eenaderige leidingen met tussenruimte

De maximale zekeringen zijn dan resp. 10, 10 of 16, 20A

Voor 2,5mm is dat:
1) 20A, zekering 16
2) 26A, zekering 20
3) 32A, zekering 25

Ligt aan de situatie:

Elektrische installatie van b.v. huis, utiliteit --> NEN1010
Elektrische installatie in een machine, schakelkast zie de betreffende norm(en).

Theoretisch hangt de maximale stroom af van de maximale temperatuur van de ader die is toegestaan.
Zit je in een omgeving die net zo warm is als de maximaal toegestane temparatuur van de ader dan mag er 0A lopen en zit je in een lagere temperatuur dan kan het worden uitgerekend.

De vraag is ook nog even wat je zelf als spanningsval acceptabel vindt. Dat hangt ook weer samen met de lengte.

Heb ooit eens geleerd (pas ook nog steeds toe)
3 tot 4 amp. per mm² gelijkstroom.
7 tot 8 amp. wissel.

Iemand hier bekent mee?

Zelfs niet bekend mee... :) Maar eh... Zoals reeds eerder vermeld: er zijn een aantal criteria

  • Warmteontwikkeling
  • Spanningsval

Soms zal de ene doorslag gevend zijn, soms de andere. Zeker voor 24V installaties aan boord zal het doorgaans eerder de max. acceptabele spanningsval dan de warmteontwikkeling zijn.

Spanningsval is zeker zeer belangrijk (over de lengte) maar vergis je zeker niet in warmteontwikkling en al helemaal niet bij lage spanningen, wel eens een kabel gezien die over een afstand van 60m 2% spanningsverlies heeft en waarbij de isolatie op sommige plaatsen begint te smelten?

De toegelaten stroomdichtheid voor 'dikke' kabels is lager dan voor 'dunne' kabels. Dit komt omdat dikke kabels een naar verhouding kleinere koeloppervlakte hebben. Er is dus geen algemene regel van zoveel amperes per vierkante millimeter.

Op 5 januari 2006 17:00:40 schreef X3:
De toegelaten stroomdichtheid voor 'dikke' kabels is lager dan voor 'dunne' kabels. Dit komt omdat dikke kabels een naar verhouding kleinere koeloppervlakte hebben. Er is dus geen algemene regel van zoveel amperes per vierkante millimeter.

Ja en Nee, Het skin effect is in grote mate bepalend voor de maximale stroom door de geleider. Stroom wordt verdrongen naar de buitenkant van de geleider, hierdoor wordt de weerstand voor de stroom door de geleider hoger en de kabel dus warmer (volgens Pverlies=I^2*R)

Op 5 januari 2006 17:05:04 schreef Barrrt:
[...]

Ja en Nee, Het skin effect is in grote mate bepalend voor de maximale stroom door de geleider. Stroom wordt verdrongen naar de buitenkant van de geleider, hierdoor wordt de weerstand voor de stroom door de geleider hoger en de kabel dus warmer (volgens Pverlies=I^2*R)

wikipedia heeft er een leuk artikel over.

Op 5 januari 2006 16:15:50 schreef Barrrt:
...
Elektrische installatie in een machine, schakelkast zie de betreffende norm(en)...

De waarden zoals in mijn eerdere post zijn volgens deze normen. Die normen zijn overigens niet bindend, maar vrijblijvend.

Op 5 januari 2006 17:05:04 schreef Barrrt:
[...]

Ja en Nee, Het skin effect is in grote mate bepalend voor de maximale stroom door de geleider. Stroom wordt verdrongen naar de buitenkant van de geleider, hierdoor wordt de weerstand voor de stroom door de geleider hoger en de kabel dus warmer (volgens Pverlies=I^2*R)

Voor 50Hz op een 1.5mm2 kabeltje zou ik me daar niet te druk over maken :P

Op 5 januari 2006 17:05:04 schreef Barrrt:
[...]

Ja en Nee, Het skin effect is in grote mate bepalend voor de maximale stroom door de geleider. Stroom wordt verdrongen naar de buitenkant van de geleider, hierdoor wordt de weerstand voor de stroom door de geleider hoger en de kabel dus warmer (volgens Pverlies=I^2*R)

Het skin effect is afhankelijk van de frequentie, de stroomsterkte en de dikte van de kabel.
Bij 50 Hz en stroomsterktes tot enkele honderden amperes is het te verwaarlozen.

Op 5 januari 2006 16:48:55 schreef Barrrt:
Spanningsval is zeker zeer belangrijk (over de lengte) maar vergis je zeker niet in warmteontwikkling en al helemaal niet bij lage spanningen, wel eens een kabel gezien die over een afstand van 60m 2% spanningsverlies heeft en waarbij de isolatie op sommige plaatsen begint te smelten?

De uitleg van Marco69 is correct.
Soms wordt de draaddoorsnede niet bepaald door de stroomsterkte maar door de toegelaten of gewenste spanningsval. Dit betekent dat er een situatie kan zijn waarin de benodigde draaddikte, afgaande op de stroomsterkte bvb 4 mm>2 is, maar waar men toch een grotere draaddikte zal kiezen van bvb 10mm>2 om de spanningsval laag te houden. In dit geval zal er dus zeker geen probleem zijn van warmteontwikkeling in de kabel.
En hoe kom je erbij dat de warmteontwikkeling bij lage spanningen groter zou zijn? De warmte ontwikkeling in de kabel is enkel afhankelijk van de stroom door de kabel en niet van de voedingsspanning. Natuurlijk is de stroomsterkte voor een bepaald vermogen bij een lagere voedingsspanning groter dan voor een hogere voedingsspanning, maar daar gaat het hier niet om.

dit zijn de MAX stromen door stijve kabel . Deze cijfers zijn officieel goedgekeurd door vyncotte in Belgie
Je kan die lezen op de draad bobijnen verkocht bij Brico en waarschijknlijk alle andere doe het zelf zaken

3500 watt( 220 volt),6000 watt (380 v) 16 A ( 1,5m2)
4400 watt(220 volt) ,7600 watt (380 v ) 20 A (2,5m2)

Op 5 januari 2006 18:33:50 schreef Mon1935:..Deze cijfers zijn officieel goedgekeurd door vyncotte in Belgie...

Wat is Vyncotte?
Ik kom nogal veel in Belgie maar de enigen die ik tot nog toe installaties heb zien keuren waren de vakbonden. Dezen werden hierbij overigens niet gehinderd door enige kennis.

Op 5 januari 2006 18:26:51 schreef X3:
Het skin effect is afhankelijk van de frequentie, de stroomsterkte en de dikte van de kabel.
Bij 50 Hz en stroomsterktes tot enkele honderden amperes is het te verwaarlozen.

Jij schrijft zelf over 'dikke' en 'dunne'kabels waarbij ik er op inhaak dat (bij dikke) kabels het skin-effect een belangrijk aandeel levert ik snap ook wel dat dat bij 1,5mm^2 een verwaarloosbare invloed heeft bij 50Hz. Wat ik probeerde te zeggen is dat het niet alleen de (beperktere) warmteafgifte mogelijkheid is.

Op 5 januari 2006 18:26:51 schreef X3:
De uitleg van marco69 is correct.
Soms wordt de draaddoorsnede niet bepaald door de stroomsterkte maar door de toegelaten of gewenste spanningsval.

Helemaal mee eens maar jij zegt zelf al soms. Er zijn op dit forum ook lezers die van dit onderwerp weinig verstand hebben zei moeten ook weten dat er twee kanten aan het verhaal zitten. Ik heb het zelf al meerdere malen gezien dat een kabel wel aan de spanningsverlieseis voldoet maar niet aan de thermische eis doordat er b.v. geen rekening mee is gehouden dat een kabel door een ruimte gaat waar het een stuk warmer is.

Op 5 januari 2006 18:26:51 schreef X3:
En hoe kom je erbij dat de warmteontwikkeling bij lage spanningen groter zou zijn?

Daarmee bedoel ik dat bij lagere spanningen de stromen over het algemeen groter zijn dan bij hogere spanningen.

Op 5 januari 2006 18:39:49 schreef GJ_:
[...]
Wat is Vyncotte?

oh, al gevonden, vincotte. Die doen certificeringen. Ze controleren dus of zaken aan de richtlijnen en normen voldoen. Ze maken ze dus zeker niet.

Vincotte maakt helemaal niets . Ze keuren gewoon .
Als je iets verandert of laat veranderen aan je electrische instalatie moet vincotte dat keuren .
Zelfs een gewone draad verleggen . Niemand die dat doet vor alleen een draadje verleggen natuurlijk en geen haan kraait ernaar .
Tot je een verzwaring van je instalatie aanvraagt . Dan komen die mannen ook , en als het niet volgens de regels is , krijg je niets .

Ik heb het zelf al meerdere malen gezien dat een kabel wel aan de spanningsverlieseis voldoet maar niet aan de thermische eis doordat er b.v. geen rekening mee is gehouden dat een kabel door een ruimte gaat waar het een stuk warmer is.

Natuurlijk kan een kabel voldoen aan de eisen van toegelaten spanningsverlies en toch verbranden. In dit geval had dus de stroomsterkte de beslissende factor moeten zijn en niet het spanningsverlies, en de kabel werd dus verkeerd berekend.

Dat soms het spanningsverlies doorslaggevend is en soms de stroomsterkte betekent immers niet dat de kabel soms berekend wordt op spanningsverlies en men zich van de stroomsterkte niets meer aantrekt.

De kabel wordt namelijk eerst berekend op stroomsterkte. Hierbij wordt er rekening gehouden met alle relevante factoren en dus ook de omgevingstemperatuur.
Vervolgens wordt het spanningsverlies berekend. Indien dit te groot is wordt er een dikkere kabel gekozen en zal de warmteontwikkeming dus zeker geen probleem zijn.

zoals je ziet TS: er is nooit een algemeen geldende gouden regel voor dit onderwerp.
Ik ken zelfs kabels van minder dan 1mm waar toch 40A overheen loopt, daar sta je dan met je tabelletjes. Er zijn dus meer factoren van belang dan de draaddikte.

De maximale stroom is afhankelijk van een aantal factoren:

Soort (wissel of gelijk)
Kabel (isolatie)
Omgevingsconditie (temp)
Wijze van aanleg.
Spec's fabrikant.

Het is vooral van invloed onder welke normering je valt (nen 1010 ect en andere normen)

Op 5 januari 2006 16:32:32 schreef Marco69:
Zelfs niet bekend mee... :) Maar eh... Zoals reeds eerder vermeld: er zijn een aantal criteria....

Zeg, als je dan zo nodig wilt verbeteren:

Een aantal zijn niet, een aantal is! ;-) Er is dus een aantal criteria

Heb je ook weer gelijk in. Duurde wel ruim 2 weken voordat je 'm zag ;)

Ja, en kon 'm zeker niet laten liggen :D Kwam vooral omdat PeterT het topic weer een kickje gaf.