Kan ik een zekering voor 230Volt gebruiken voor 6V?
Slaat hij door bij ongeveer dezelfde stroomsterkte?

Ja, andersom is het lastiger b.v. een 32A autozekering kan geen 32A netspanning afschakelen.

Op 23 januari 2006 16:59:17 schreef LaStei:
Ja, andersom is het lastiger b.v. een 32A autozekering kan geen 32A netspanning afschakelen.

Wat is daar de reden van? (dat het niet andersom kan?

stroom = stoom toch??

De weerstand van een 220V zekering is groter.
Groeten,Ie.

de afstand van de contacten zodat er geen overslag meer is
dat is de reden van de voltage aanduiding.

er is zelfs verschil tussen een gelijk en wisselstroom zekering

Op 23 januari 2006 18:37:05 schreef Printje:
De weerstand van een 220V zekering is groter.
Groeten,Ie.

waarom is de weerstand van een 220 zekering groter, dan heb je dus alleen maar een hogere spanningsval

dat het gedaan is om de overslag mee te garanderen ben ik volledig mee eens. Maar zelf zou ik ook weer niet snappen waarom er verschil is tussen een AC en DC zekering zoals wordt gesteld

[Bericht gewijzigd door willyp op ]

wissselstroom gaat door de nul gelijkstroom niet. bij wisselspanning zal de vlamboog ook doven door de nul doorgang.
bij gelijkstroom heb je geen nuldoorgang en dus geen doof moment dus moet de afstand tussen de contacten groter zijn om er zeker van te zijn dat de vlamboog dooft.

Vreemd, nog nooit 'n vlamboog gezien bij 6volt.

En die 32Ampére zekering is altijd sterker dan die van
het net, deze is meestal afgezekerd op 25Ampére.

Wel zit er degelijk verschil in zekeringen er zijn die
traag en snel zijn..

Om duidelijk te makten dat je met sterkstroom te doen hebt
heeft met gekozen voor 'n zwaardere struktuur van de zekering.

En ja inderdaad zijn 32Ampére 32Ampére, voltage maakt niet uit.

Niet mee eens. Een 250V AC zekering voor 32A heeft redelijke afmetingen, terwijl een 32A autozekering niet groter is dan een kwartje. Het afschakelvermogen is ook veel groter, laten we aannemen een kortsluitstroom van 100x dus 3.2 kA x 12V = 38.4 kW en de 250V zekering 800 kW (of eingenlijk kVA). En dat vermogen moet-ie kunnen onderbreken. Een een vlamboog bij 6V, mogelijk, als het circuit maar zwaar inductief en de stroom groot genoeg is. Aluminium electrolyse bijvoorbeeld. (niet helemaal 6 Volt, maar toch in de buurt). Dat van AC en DC klopt trouwens, DC zekeringen zijn ook veel groter dan AC zekeringen. Als je eens in Engeland bent, kun je mooi de zekeringen van de 750 V DC treinen zien, strippen koper van ongeveer 30 cm lang in een plastic (open) kastje aan de zijkant van iedere derde rail stroomafnemer

Op 23 januari 2006 20:40:44 schreef Wiedewa:
En ja inderdaad zijn 32Ampére 32Ampére, voltage maakt niet uit.

Het verwondert mij altijd weer dat er mensen zijn die niet weten waarover ze praten en die zich toch geroepen voelen hun mening op het forum te ventileren. Het ergste is dan nog dat voordien iemand uitgelegd heeft waarom de spanning belangrijk is.

Op 24 januari 2006 16:00:56 schreef LaStei:
Dat van AC en DC klopt trouwens, DC zekeringen zijn ook veel groter dan AC zekeringen.

idd. Zelfde verhaal voor schakelaars om de reden die The Headhunter noemt. Een schakelaar of een zekering om bvb 10 Ampere bij 220 volt gelijkspanning te onderbreken is niet gemakkelijk te verkrijgen.

Op 24 januari 2006 16:00:56 schreef LaStei:
Niet mee eens. Een 250V AC zekering voor 32A heeft redelijke afmetingen, terwijl een 32A autozekering niet groter is dan een kwartje. Het afschakelvermogen is ook veel groter, laten we aannemen een kortsluitstroom van 100x dus 3.2 kA x 12V = 38.4 kW en de 250V zekering 800 kW (of eingenlijk kVA). En dat vermogen moet-ie kunnen onderbreken. Een een vlamboog bij 6V, mogelijk, als het circuit maar zwaar inductief en de stroom groot genoeg is. Aluminium electrolyse bijvoorbeeld. (niet helemaal 6 Volt, maar toch in de buurt). Dat van AC en DC klopt trouwens, DC zekeringen zijn ook veel groter dan AC zekeringen. Als je eens in Engeland bent, kun je mooi de zekeringen van de 750 V DC treinen zien, strippen koper van ongeveer 30 cm lang in een plastic (open) kastje aan de zijkant van iedere derde rail stroomafnemer

Vreemde berekening 3,2kA........?
Zeker als je over 0,8 Megawatt praat.....?

kortsluit stromen worden nu eenmaal genoteerd in kA en vermogen in kW of kVA en niet in MW

Op 24 januari 2006 23:28:54 schreef The Headhunter:
kortsluit stromen worden nu eenmaal genoteerd in kA en vermogen in kW of kVA en niet in MW

Ok, ok dan maar:

1 watt is dan 1volt x 1ampére
1000 watt is dan 100volt x 10ampére
Kilovolt is 1000volt x 1ampére is 1000watt.
32ampére x 6 volt is 192watt.
32ampére x 230volt is 7360watt.
7360watt is bij mij altijd nog ruim 7kilovoltampére
maar nog lang geen 0,8Megawatt

Hierbij rekening houden met 'n gebruiksduur van één uur.

Wat doe ik hier fout dan........

Bij afschakelvermogen in geval van kortsluitingen, wordt er gesproken over een stroom (die misschien maar enkele ms vloeit) en die o.a afhankelijk is van afstand tot transformator en zo.

Bvb een installatieautomaat voor in huisinstallaties heeft een kortsluitvastheid van 3kA. Wat wil zeggen dat hij een stroom van 3kA moet kunnen onderbreken (zonder uit elkaar te spatten). De waarde van de automaat speelt daarin geen enkele rol, dit geld zowel voor bvb een 4A als voor een 20A, 32A en meer.

In industrieel installatie's kom men al sneller automaten tegen met een kortsluitvastheid van 10kA (zien er hetzelfde uit als een installatieautomaat voor een woning, maar is inten "steviger" uitgevoerd. En in de groter automaten (disjoncteur's) kom ik er geregeld tegen van 40kA en meer.

Van waar komt nu die kortsluitstroom.

Bij een echte kortsluiting zou de stroom theoretisch oneindig moeten zijn (I = U/R) aangezien bij een kortsluiting R = 0.
In de praktijk hebben we nog altijd de interne weerstand van de hoogspanningstransformator, en de weerstand van de kabels tot aan het punt van de kortsluiting (waar de kabels dus aan elkaar liggen)
Aangezien er bij een kortsluiting een grote stroom vloeit, stijgt ook de spanningsval over de interne weerstand van de transformator en de leidingen, waardoor de spanning aan het einde van deze leidingen lager is (beetje vergelijkbaar met serieschakeling van weerstanden), en dus ook de stroom niet zo (oneindig) groot kan worden.
Hoe dichter je bij een transformator zit met u kortsluiting, hoe korter de kabels en hoe hoger de stroom.

Dit is de trouwens de reden waarom vroeger installateurs (in een huisinstallatie) wel eens de draden tegen elkaar tikten om (vbv een verdieping lager) de automaat uit te laten schakelen. (lange kabels tot aan kabine)
Wie ooit al "vuurwerk" gezien heeft op een laagspanningsbord in een kabine, of op de laagspannings hoofdkabels in de straat, moet er niet meer van overtuigd worden dat zo'n zaken daar serieus fout zouden kunnen aflopen.

Toch ook opletten bij de kleine glazen buiszekeringetjes als je die gebruikt op laagspanning. De spanningsval over zo'n zekering is afhankelijk van het type niet altijd te verwaarlozen. Bij erg lage voedingsspanningen kan het de goede werking van een schakeling in de war sturen.

Op 23 januari 2006 20:40:44 schreef Wiedewa:
Vreemd, nog nooit 'n vlamboog gezien bij 6volt.

Kijk eens bij een electrische lasser? Wel een lasbril gebruiken natuurlijk!

Op 23 januari 2006 20:40:44 schreef Wiedewa:
Vreemd, nog nooit 'n vlamboog gezien bij 6volt.

Besef je dan niet dat deze bewering (indien ze waar zou zijn) nu net het bewijs is voor de stelling dat een zekering of schakelaar voor hoge spanningen anders geconstrueerd moet worden dan één voor 6 volt, vermits er op hogere spanningen wel een vlamboog ontstaat.

Op 25 januari 2006 00:22:36 schreef Wiedewa:
[...]

Ok, ok dan maar:

1 watt is dan 1volt x 1ampére
1000 watt is dan 100volt x 10ampére
Kilovolt is 1000volt x 1ampére is 1000watt.
32ampére x 6 volt is 192watt.
32ampére x 230volt is 7360watt.
7360watt is bij mij altijd nog ruim 7kilovoltampére
maar nog lang geen 0,8Megawatt

Hierbij rekening houden met 'n gebruiksduur van één uur.

Wat doe ik hier fout dan........

Wat heeft die gebruiksduur van één uur daar nu mee te maken?
Jij kent het verschil nog niet tussen arbeid en vermogen.
En die 0,8 Megawatt was in de veronderstelling dat de kortsluitstroom een waarde zou bereiken van 100 x de normale stroomsterkte.
Lezen is dus ook niet je sterkste punt.

Lezen is dus ook niet je sterkste punt.

Je hebt gelijk, ik zit er helemaal langs.
Ben er dan ook al ruim 20jaar uit.

Bij deze m'n verontschuldigingen..