driefasige spaartransfo met de volgende gegevens
230/400V 6,8 kVa omkeerbaar

klemmenstrook

0 230 230 230 400 400 400

Ik heb tussen 0 en 230 de netspanning aangesloten, zonder enige belasting op de sec. Deze trok een hoge stroom. Nu stel ik me de vraag hoe komt dat

in monofaze aangesloten?

De inschakelstromen van transformatoren worden ook
wel inrushstromen genoemd. Deze inrushstromen
worden veroorzaakt door het in verzadiging gaan van de
kern van de transformator. De hoogte van deze inrushstromen
hangt af van:
- de vorm, opbouw en het materiaal van de kern;
- het moment van inschakelen op de sinusvormige
spanning;
- de aanwezigheid van remanentie.
De inrushstromen kunnen een amplitude hebben die
enkele tientallen malen groter is dan de
nominaalstromen en kunnen enkele seconden duren.

nee, heb je hem op het lichtnet aangesloten? (= monofazig) dat gaat niet met een driefazentrafo: normaal, bij drie aangesloten fazen is de som van de magnetische fluxen altijd 0. Sluit je een faze niet aan dan gaat hij stijf in verzadiging en dat zul je geweten hebben.
even de typefout verwijderd

Op 29 september 2006 17:28:00 schreef jongensenwetenschap:
nee heb je hem op het lichtnet aangesloten?

Daar istie niet voor bedoeld nee.

Een trafo die zo uit de industrie zou kunnen komen om van de 3fase 400V over te gaan op een 230V waarde voor stuurspanning (voor relais, contactoren e.d.)
Ware het niet dat hij geen gescheiden wikkelingen bevat (zoals die nu steeds gebruikt worden)

Daar ben je op gewone netspanning monofase niks mee.

- - big bang - -