Kan iemand me helpen aan een schema van een simpele timer voor 3 minuuten
Hij moet aanschakelen als ik er stroom op zet en na 3 minuuten uit schakelen.
Tolerantie mag maximaal 10 seconden zijn.
Als het even kan zonder programeer ic's
Weet iemand hier schema's voor?
Alvast bedankt
Rene
Monster_Henry
My brain's all broken, but I'm feelin' alright, I feel like I'm chokin', but I'm feelin' alright, I'm goin' down fast, but I'm feelin alright, I'm not gonna last,but I'm feelin ALRIGHT! Oh Henry
weet niet of het mogelijk is maar een RC kring voor 3 minuten?
Anders met wat logica een pulsteller maken...
Ganzz
-
Er stond een programma bij dowmloads dacht ik waarmee je timers kon maken met een NE555 en dat is precies genoeg
hier een voorbeeld
http://555-timer.clarkson-uk.com/operation/delay.html
[Bericht gewijzigd door Ganzz op ]
6foot6
Uitspraken die hier onder mijn naam zijn gepubliseerd, hebben niet altijd mijn instemming
Op 22 oktober 2006 16:27:38 schreef Rd12tf:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/106
dit is geen timer maar een knipperschakeling,3 min. uit 3 min aan 3min uit 3 min. aan zolang de voedingsspanning aanwezig is.
Lezen is moeilijk?
Na het inschakelen van de voeding zal het IC via C1 en R5 gereset worden, waarna het IC begint te tellen. LED D1 is aangesloten één van de lagere uitgangen, waardoor deze gaat knipperen. Na verloop van tijd zal uitgang Q13 (pin 3) van het IC hoog worden, zodat T1 gaat geleiden en de buzzer klinkt.
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
rimco
Digitaal - Mijn ding :P
de 4060 zal gewoon doortellen waardoor de uitgang na dezelfde ingestelde tijd ook weer uitgaat. kijk maar naar alle binaire tellers.
zorg dat pin 3 via een diode pin 11 hoog houd, dan stopt de oscillator
[Bericht gewijzigd door rimco op ]
Ja en? Als die toeter begint te piepen moet er toch een actie plaatvinden? Desnoods schakelt een ander proces de timer uit!
Denken en creatief zijn is ook moeilijk. 
Ok: edit gezien 
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
rimco
Digitaal - Mijn ding :P
wie zegt dat hij een toeter wil???
edit:dit ging te snel:P
en je kan ipv. de toeter een NC relais zetten, maar hij moet zelf wel aan de stroom blijven, anders moet je hem nog verder ombouwen denk ik.
[Bericht gewijzigd door rimco op ]
Op 22 oktober 2006 18:01:39 schreef rimco:
wie zegt dat hij een toeter wil???edit:dit ging te snel:P
en je kan ipv. de toeter een NC relais zetten, maar hij moet zelf wel aan de stroom blijven, anders moet je hem nog verder ombouwen denk ik.
Ik wil inderdaat geen toeter maar een relai.
Dat is wel op te lossen met een transistor en een relai
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Ik zou en 4060 nemen en deze laten tellen op de 50 Hz uit je trafo (tenminste als de schakeling op netspanning werkt). Diode aan Q3, Q5, Q6 en Q8, weerstand naar massa en klaar...