wy zijn bezig in school over motors
maar er was iets dat ik niet verstond
wat bedoele ze juist met de isolatiebeveiliging van een motor ?
zouw iemand mij daar meer informatie over kunne geven??
alvast bedankt!
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Misschien heeft het iets te maken met een aardlekschakelaar?
Google, my best friend:
"De conventionele aardlekschakelaar functioneert niet in die gevallen, waar bij de toepassing van de frequentieregelaar vereffeningsstromen naar aarde ontstaan of waar bij storing foutstromen met gelijkstroomcomponenten optreden. Dit geldt vooral voor:
- Netfilters met ontstoringscondensatoren naar aarde.
- Kabels (vooral afgeschermde) tussen motor en frequentieregelaar. Deze hebben een
parasitaire capaciteit naar aarde, die afhankelijk van de kabellengte en de puls-breedtemodulatie (frequentie en du/dt) een aanzienlijke lekstroom veroorzaken. Het verhelpen hiervan kan alleen door het toepassen van uitgangsfilters (zie hoofdstuk 4.3.).
- Aardfout in frequentieregelaar na de ingangsgelijkrichter (veroorzaakt DC fout).
Universele aardlekschakelaars herkennen daarentegen DC-foutstromen en zijn als
beveiligingsmaatregel toelaatbaar. Met een nominale foutafschakelstroom van 300 mA
zijn geen ongewenste afschakelingen door de lekstromen te verwachten.
Netten volgens het IT stelsel kenmerken zich door isolatie naar aarde, d.w.z. het sterpunt
van de nettransformator is niet geaard. Vereffeningsstromen naar aarde kunnen daarom
niet ontstaan. Als beveiliging komen, naast de netzijdige kortsluit-installatie-automaten,
zekeringen of isolatiebeveiliging door een isolatiebewaking in aanmerking.
De isolatiebewaking creëert zelf een kunstmatig netsterpunt en meet ten opzichte hiervan
de mogelijke foutstromen van de aangesloten elektrische verbruikers, die zelf geaard dienen te zijn. De toe te passen isolatiebewakingen dienen volgens het puls-code-systeem
te werken. De andere werkingsprincipes zullen bij frequentieregelaars niet werken."
Bron: http://www.caron-vector.be/documentation/Pdf/vth013.pdf
Snap jij het?