Mijn oom vroeg me of ik ff wat voor hem wilde maken,het ging over een soort alarm.Eenmaal het alarm getriggerd wordt, moet eerst het contact van de alarmschakelaar weer afgezet worden en daarna nog een op een reset button gedrukt worden. Ik heb hier nu nog een HEF4011B ic'tje liggen (datasheet : http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/HEF4011B_CNV_…) met 4 NAND poorten. Ik heb hier ff mn kop over gebroken, maar vind maar geen oplossing. Help even plz.

Je kunt de nand aansluiten in een flip flop om er voor te zorgen dat die een geheugen stand heeft,

daarna moet je denken aan inlooptijd en uitlooptijd, dit kan je maken met RC schakelingen.

Grtz

ik heb een schema van een alarm dat zichzelf weer reset.
belangstelling Maverick ?

>je had je topic beter alarmschakeling kunnen noemen<

[Bericht gewijzigd door wintervogel op ]

Wintervogel stuur maar op als je wilt is maybe een leuke aanvulling emailadres staat in het profiel.

Alvast bedankt

Grtz

De titel maar even aangepast.

je hebt een email gekregen Maverick.
ik ga ervan uit dat je winzip hebt.

4d wil jij hem ook hebben?

[Bericht gewijzigd door wintervogel op ]

Maverick sluit geen luidspr. aan op de
voeding. Deze kan niet tegen een constante
gelijkspanning. Zoemer of sirene mag wel.
T3(de collector) kan max 500ma aan. Dat is dus de belasting voor de zoemer of sirene.