Hoi,
Op de gang naast mijn badkamer wil ik GEEN centrale doos plaatsen. Er zijn wel 2 inbouwdozen in de wand geplaatst voor wandlampen. Op deze gang wil ik graag een stopcontact plaatsen. Graag wil ik aparte groepen voor verlichting en stopcontacten.
Is het toegestaan om de wcd van stroom te voorzien vanaf de centraaldoos van de badkamer? (Ik dacht dat dat niet mocht)
Hoe kan ik die wcd van stroom voorzien zonder dat ik een centraaldoos in het zicht moet plaatsen?
Alvast bedankt voor de reakties.
Mvg,
Karl
Thevel
Golden Member
Je mag gewoon de wcd op de centraaldoos van de badkamer aansluiten.
Ook doorlussen in de gang van wcd naar wcd mag, mits de inbouw doos maar diep genoeg is om te lassen (5cm diep)
Fantomaz
Ik moet hier weer vaker komen... Wat kun je zo'n forum als deze gaan missen. :-)
Gaan we een beetje dubbelop?
Op 27 september 2008 11:48:12 schreef thevel:
Je mag gewoon de wcd op de centraaldoos van de badkamer aansluiten.
Ook doorlussen in de gang van wcd naar wcd mag, mits de inbouw doos maar diep genoeg is om te lassen (5cm diep)
Dat mag maar 1x en de wcd moet op dezelfde wand liggen.
Je mag dus niet een hoek om, maar wel naar de andere kant van de muur.
Ingenieurtje
in welk land woon je? ivm de normen per land kunnen heel anders zijn, in belgie mag het volgens mij niet wat jij wilt en nederland wel.
Thevel
Golden Member
Op 27 september 2008 20:38:23 schreef The Headhunter:
[...]Dat mag maar 1x en de wcd moet op dezelfde wand liggen.
Je mag dus niet een hoek om, maar wel naar de andere kant van de muur.
Is dit echt zo? nooit geweten....