Beste Forumleden,

Voor een applicatie pas ik twee 3 fasen motoren toe van 2,2 kW (4,55 Ampere Inom). Deze twee worden gelijktijdig opgestart middels een vijf standentransformator (95-145-190-240-400 Volt). De transformator is aangesloten met een 5 polige stekker 16 Ampere op een aparte groep die ook 16 Ampere afgezekerd is.

Bij het schakelen valt er ergens tussen stand 3 en 5; 1 fase uit. De motoren blijven echter gewoon doordraaien op 2 fasen, wat natuurlijk niet goed is voor de motoren.

Wat kan ik het beste doen om dit te voorkomen? Moeten het geheel zwaarder afgezekerd worden? Mag dit? Of moeten er andere maatregelen genomen worden?

Als eerste proberen om er achter te komen waarom de fase uitvalt.

Er zijn fase bewakings relais in de handel. Deze zou je na de schakelaar kunnen installeren. Als dan een fase mist kun je de motoren laten stoppen.

Zou het uitvallen van de fase te maken kunnen hebben met de aanloopstroom die 4-6 keer hoger zou liggen dan de Inom?

Wat bedoelt u met uitvallen van de fase.
Is er een zekering stuk of komt er na de schakelaar geen spanning bij stand 3 – 5.

Het kan natuurlijk zijn dat de transformator tussen 3 – 5 op een wikkeling geen spanning afgeeft.

3 Fase motoren hebben als eigenschap dat ze opstarten met ongeveer 6 x Inom. Dit is een vast gegeven.

Geg: De motor 2,2 Kw. Starten we op met een spanning van 95 Volt.
Gevr: I (stroom)
Opl.: P = U x I x √3

Nu de rest zelf uitrekenen.
Wel vreemd dat hij eerst met 95 Volt goed opstart en later bij 240 Volt. een fase mist.

Beste Simpleman,

Hartelijk dank voor uw antwoorden:

Bij het uitvallen van de fase, gaat er een zekering stuk.

Het opstarten hoeft niet altijd via stand 1 te verlopen. De fabrikant geeft aan dat het voor de motoren zelfs beter is via stand 5 op te starten en dan af te bouwen. Dit is 1 keer geprobeerd maar dat gaat niet goed.

De aanloopstroom is dan duidelijk meer dan 16 Ampere. Is dit probleem op te vangen door de groep zwaarder af te zekeren (25 A)? En mag je dan nog wel met een 16 Ampere stekker werken?

U ook bedankt voor uw informatie. Uw fabrikant heeft gelijk dat het het beste is op te starten met een hoge spanning.

Een hoge spanning heeft volgens: P = U x I x (wortel)3
Dus een lage stroom als gevolg. (bij 380V. = I(stroom)3,3 Amp.)

16 Amp. zekeringen zouden groot genoeg moeten zijn. De zekeringen kunnen vaak de opstart piek in de stroom wel verdragen.

Is er een mogelijk heid dat u de primaire en secundaire wikkelingen van de transformator controleerd?

Ook kan het zijn dat de motor mechanisch vast zit. Hoewel hij dan niet zou draaien op 2 fase.

Voor de duidelijkheid; 16 Ampere zekeringen zouden voor het opstarten van beide ventilatoren gelijktijdig genoeg zijn?

Wij zouden de primaire en secundaire wikkelingen kunnen controleren. U denkt dat het eventueel in de transformator kan zitten? Wel hebben we de uitgaande voltages gemeten in elke stand, deze kloppen. Ik weet niet of dit impliceerd dat de transfromator zijn werk goed doet?

Het mechanisch vastzitten van de motoren kunnen we uitsluiten. We hebben met beide motoren het probleem, ook bij afzonderlijk van elkaar getest valt er een fase uit. En ze draaien inderdaad gewoon, ook de draairichting klopt.

Zou het kunnen zijn dat er ergens in het net iets niet klopt. Het is een redelijk oud net wat weer afgetakt is van een andere net. Het gaat om twee bedrijven die in 1 pand zitten.

Het rare is namelijk dat enige tijd geleden ook 1 compleet andere (lichtere) ventilator doorgebrand is bij testen.

En wat gebruik je als zekering? Smeltpatroon? Of zo'n vreselijke automaat? Gezien het feit dat er 1 fase uit gaat, vermoed ik smeltpatronen, bij een automaat moet dat voor zover ik weet gekoppeld zijn met de andere fasen (en nul).
Je zou eens een traag exemplaar kunnen nemen. Bij het opschakelen zou het beest best eens even meer kunnen trekken.

Verder: zou het kunnen dat er ergens wat fout bedraad zit en dat daardoor een van de spoelen tegenwerkt in plaats van mee werkt? Als er al kinetische energie in die motor zit, is dat wellicht genoeg om een zekering eruit te trekken.

We gebruiken inderdaad smeltpatronen Marco69, geen idee of dit trage zijn. Zal dit eens controleren. Mochten dit geen trage zijn, wellicht dat met trage patronen, dit uitkomst bied.

Kan iemand al antwoord geven op de vraag: of 16 Ampere zekeringen (per fase) in principe genoeg moeten zijn voor het opstarten van beide ventilatoren gelijktijdig, dus 2 x 2,2 kW(4,55 A Inom)?

Al vast bedankt.

Ik weet niet hoe je aan die 4,55A komt en of dat per motor is of voor alle 2.

Volgens mijn berekening met een cos phi voor de motor van 0,8 >>>

I = 2200 / ( 400 * √3 * 0,8 ) = 4.04A per motor.

De zekering zou dan moeten zijn Inom * 6 / 2 = 12A per motor. 2 motoren zou dan teveel moeten zijn.

Hoe gaat het echter als je maar 1 motor aan laat lopen.

Verder zou het fein zijn als je niet zegt dat er een fase uitkigt maar gewoon direkt verteld dat er een zekering uitgaat. Als er een fase ontbreekt kan het ook simpel een kontakt zijn wat weigert in de schakelaar zelf. Deze kontakten krijgen namelijk ook de opstartstroom en zouden zonder de motor eraan wel goed kunnen meten maar met belasting kunnen falen.

Kan er geen ster/driehoek schakeling worden toegepast. Dit kan enkel als de motor 400V direkt op de wikkelingen kan hebben.

Dat aanlopen gaat alleen fout als je ze er direct op zet. Als je ze zoals beschreven langzaam op toeren laat komen, kom je niet aan die factor 6. Tevens kun je een smeltpatroon best kortstondig 50% overbelasten. Dat moet geen 5 sec. duren, maar een piek gaat lang goed.

<Belbeentje> (en de rest ook)
Vuistregel:
Inom. 2 Ampere per kW ( bij 3 x 400 V)
2,2 kW = 4,5 Ampere.

2 motoren 9 Ampere (ongeveer dus)
Dat is naar mijn idee een beetje te veel voor 16 Ampere.
Maar het is erg afhankelijk van de manier van aanlopen.
Je zou kunnen overwegen een softstarter toe te passen.

Moeten de motoren tegelijk lopen?? Anders kun je ze ook na elkaar opstarten, om zo de aanlooppiek te reduceren.

Moet de motor in toerental geregeld worden, overweeg dan een Frekwentie-Omvormer.

Maar zo de installatie verzwaren naar 20 of 25 Ampere kan niet maar zo. Is de kabel dik genoeg?? De kontaktdoos moet in elk geval vervangen worden. Is de hoofdzekering van het energiebedrijf hier geschikt voor??

De 4,55 Ampere is per motor, dus twee keer. Inderdaad rond de 9 Ampere, zoals Toeternietoe aangeeft.

De motoren zijn gezamelijk aangesloten op de uitgang van de transformator, middels een lasdoos. Deze worden dus gelijktijdig opgestart. Dit kan direct van 0 naar 5, maar ook bij het opstarten via de standen 1,2,3,4 en dan naar 5 gaat er 1 zekering uit van de drie.

Ook bij het opstarten van 1 motor, de tweede losgekoppeld, gaat er op een gegeven moment weer 1 zekering uit. Het is ook niet telkens dezelfde zekering.

Het lijk erop dat het niet door de piekspanning komt, omdat ook van stand 4 naar 5 het mis gaat. Daarnaast hebben we het ook gehad bij draaien in stand 5 naar circa 1 minuut.

Heb je niet wat meer info over de transformator? Mijn insziens, je spreekt over ventilatoren, is de aanloopstroom niet zo gigantisch, kinetisch vergt een pomp meer dan een fan. En aangezien het ook in stand 5 al's misging, ook met 1 motor, gok ik richting transfo. Als't gemeten of er nergens geen sluiting voorkomt in de transformator? Kan zowel tijdens het schakelen zijn als in bedrijf. Fijnsluiting, vocht, doorslag tussen de windingen etc kan allemaal voorkomen. Mijn idee? Trafo is slecht. Mijn raad? Thermische veiligheid om de motoren te beschermen. Toerenregeling? Pak een FO. Dan kan je ook meteen de ramp-up, of opstart, regelen om je zekeringen te sparen.

Succes

Zijn de motoren zelf wel goed aangesloten. Als ze in driehoek staan terwijl de motorspoelen enkel geschikt zijn voor 230V.

Hebben de ventilatoren eerst wel goed gedraait???

Alle motor gegevens ???

De ventilator al eens direkt aangesloten op het net zonder de trafo ???

Motorgegevens: 3~ 230/400 D/Y 50 Hz 2,2 Kw. Betekend dit dat de motorspoelen enkel geschikt zijn voor 230 Volt en dus alleen in ster aangesloten mogen worden op 400 Volt?

[Bericht gewijzigd door Dtc25 op (22%)]

Ja, alleen in ster op een net 230/400Volt

De motor moet dus als volgt zijn aangesloten


L1
 -----x  x
L2       |
 -----x  x
L3       |
 -----x  X

De motoren waren in Driekhoek aangesloten. Dit verklaard ook dat de problemen optreden van stand 4 (240 Volt) naar 5 (400 Volt). Morgen wordt het geheel in ster aangesloten en opnieuw getest.

Iedereen tot zo ver bedankt voor het meedenken en vinden van het waarschijnlijke probleem. Ik zal morgen laten weten of de problemen definitief opgelost zijn, lijk me wel.

Op 25 oktober 2008 14:59:48 schreef Simpleman:
Een hoge spanning heeft volgens: P = U x I x (wortel)3
Dus een lage stroom als gevolg. (bij 380V. = I(stroom)3,3 Amp.)

Dat zou alleen zo zijn als er iets in de motor zit dat het opgenomen vermogen constant weet te houden. Voor het ingangscircuit van de meeste schakelende voedingen geldt het bijvoorbeeld wèl ongeveer.

In werkelijkheid neemt een stilstaande motor uit een √3 × zo hoge spanning ook gewoon een √3 × zo hoge stroom op. Hij bestaat op dat moment immers nog gewoon uit zuivere weerstand.
Dat die stroom eerder naar de nominale waarde zou kunnen zakken doordat de motor eerder op toeren is, is weer wat anders.

Het probleem is definitief opgelost. Het verkeerd aansluiten in driehoek in plaats van ster is het probleem.

Gelukkig is het opgelost.
Zo zie je maar dat 1 wijze meer kan vragen dan 10 domme kunnen beantwoorden. ;-)