Stephane1976
Stefke
Hallo iedereen
1. Probleemstelling:
====================
Je hebt een elektrische motor en die moet starten en stoppen met één drukknop met NO contact.
Er is een vuistslagknop als noodstop en een thermische beveiliging voorzien.
Het activeren van de noodstopknop of de thermische beveiliging doet de motor onmiddelijk stoppen. De laatste twee stopfuncties moeten voorrang hebben op de startfunctie.
Ster/driehoekschakeling van 3 fasige motor met 1 drukknop voor start - en stopfunctie
Gevraagd:
=========
1.) Teken het hardwareschema (die heb ik al)
2.) Teken het stuurschema met contactoren
3.) Teken het ladderdiagramma
4.) Programmeer het in de PLC s7 Step 7
2. Voorwaarden
==============
- We hebben enkel de adressen gekregen van de DI en DO
- Verder het schema van de vermogenkring
3. Wat heb ik gevonden
======================
- Niet erg veel maar heb een vermoeden dat je hier een
merker moet gebruiken maar hoeveel dus SR of RS
flipflops.
4. Het doel van de opdracht
===========================
- Ik wil er uit leren want dat zijn de voorbereidingen
want daarna krijg je daar een examen van.
5. Mijn vragen:
===============
1) Op welke verschillende manieren kan ik dat probleem aanpakken, welke denkmethode kan ik hier gaan gebruiken?
2) Moet je hier gebruikmaken van een SR of RS fliplop of een merker?
3) Kan hier iemand mij op weg helpen door een contactorschema als stuurkring?
Zo kan ik wel mijn plan trekken en verder denken
Eenmaal ik weet hoe je zo een probleem kunt aanpakken en welke methode dan ben ik er weg mee maar nu loop ik vast
Met voorbeelden zou ik meer kunnen begrijpen hoe de schakelingen werken want heb niks.
Kan iemand mij hier op weg helpen?
Met vriendelijke groeten
Stef
Welke veiligheidcategorie?
Anders kun je die noodstop niet eens in je schema verwerken.
En wat heb je wel al bedacht?
(regels schoolvragen)
Stephane1976
Stefke
Dat is de opgave van cursus een gewone thermische veiligheid.
De noodstop is in je hardwareschema een gewone NC
En wat heb je wel al bedacht?
Ik denk iets met startstop met stop als voorrang maar hoe verwezenlijken?
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Vraag 2:
Er moet niets, er zijn verschillende wegen die naar Rome gaan.
Een SR flipflop of een RS flipflop? Ik denk de eerste, de Reset moet voorrang hebben op de Set.
Probeer het eens met proefprogramma.
Zo kun je ook proberen of het met een paar merkers wil.
Oftewel verdeel en heers. Knip je doelstelling op in begrijpelijke delen.
Pak bv eerts de drukknop aan.
1 x drukken = aan, nogmaals drukken = uit.
Dan de thermische beveiliging er bij,
Dan de noodstop erbij.
Allemaal als voorbeeld, je kunt zelf een andere volorde aanhouden. Maar wel allemaal in kleine stapjes.
Vraag 3:
Kijk bv in www.schakelschemaboekje.nl (adres doe ik uit het hoofd, anders ook te vinden via www.moeler.nl)
Daar staan voorbeelden in van ster/driehoekschakelaars met kontaktors.
Kom je hier verder mee??
Stephane1976
Stefke
Ik heb het maar zelf gevonden.
heb zoveel mogelijk met merkers gewerkt en een tijdschakelaar voor die PLC
benleentje
Golden Member
Dus het is gelukt mooi.
Weet wel dat dat de noodstop niet in je programma mag staan. Daarmee bedoel ik dus dat niet de PLC na een druk op noodknop de motor moet uitzetten. De noodknop moet altijd werken ook als de PLC vast loopt.
Dit betekend dus dat de noodstop in het stuurstroom schema thuishoort net zoals het thermisch relais. Waar dan de PLC voor nodig is ??
Enkel voor het uitlezen van de start knop en de stop knop. Daarna om het ster schakeling een x aantal seconde aan te zetten en daarna overspringen op de driehoek schakeling.
Op 26 oktober 2008 18:53:42 schreef benleentje:..Daarmee bedoel ik dus dat niet de PLC na een druk op noodknop de motor moet uitzetten. De noodknop moet altijd werken ook als de PLC vast loopt...
1)Klopt bijna altijd.
2)in sommige PLC's mag het wel.
3)een PLC loopt niet vast.
Maar normaal gezien word er voor de noodstop (als die al aanwezig is) inderdaad een apart noodstoprelais gebruikt.
Hou er rekening mee dat de eisen gesteld aan een gewone stop ook zeer streng en glashelder zijn. Zo is een noodstop niet altijd verplicht, een stopknop wel. Met de stopknop moet niet alleen de machine stilgezet worden, ook de voedingen moeten van actuatoren en motoren af. Een servo moet dus gedisabled worden, een luchtcylinder ontlucht. Let op: ik heb het nog steeds over een gewone stopknop.
benleentje
Golden Member
3)een PLC loopt niet vast.
Maar daar mag je voor een eventuele noodstop toch niet van uitgaan zo heb ik ooit eens geleerd op school.
Bij ons op de zaak staat een luchtcompressor van atlascopco. Deze heeft een start en stopknop maar ook een noodstop.
Als je op de stopknop drukt duurt het circa 2 minuten voordat de compressor helemaal uit is geschakeld. Eerst gaat dan de luchtklep dicht zodat er geen druk meer word opgebouwt, het eigenlijke comprimeren stopt. Maar het is noodzakelijk om de olie nocht wat na te koelen enz enz. Dus als alle dingen in orde zijn schakeld de compressor zichzelf uit.
De noodknop zorgt ervoor dat de compressor direkt stilvalt maar dus ook de oliekoeler. Niet echt goed voor de compressor.
Zo zie je dus duidelijk de verschillende functies voor de knoppen.
benleentje
Golden Member
Nee dat heb je ook niet gedaan.
Maar is wist alleen niet dat een PLC niet vast kon lopen. Er kan toch altijd wel wat fout gaan in het programma of geheugen waardoor de PLC verkeerde instructies uitvoert. Of dat er nog een on ontdekte bug in het programma zit.
Dan is het maar beter als er nog een echte ouderwetse grote rode paddestoel op je machine zit. 
Een PLC kan weldegelijk vastlopen. Een S7-300 en 400 hebben een heel mooi rood ledje erop zitten met SF. System Fail, dan heb je echt een M-RES nodig om de boel weer op gang te helpen. Lijkt me niet prettig als je daar een netwerkje in hebt zitten wat je NS stuurt 
Ik ben nog nooit in staat geweest dat lampje bij een afgewerkt en opgeleverd programma aan te krijgen. Bovendien gaan bij een systemfehler alle ouputs uit.
Overigens is een standaard S7 natuurlijk niet geschikt om een noodstop te verwerken. (maar dat wist je zelf ook wel)
Daar gebruik ik zelf speciale veiligheids plc's voor.
benleentje
Golden Member
Dat wist ik allemaal niet ik heb ruim 10 jaar geleden voor het laatst met een PLC gewerkt. Dat was een melsec F1 met het programma medoc.
Daar werd ons verteld dat een noodstop niet op een PLC geprogrammeerd mag worden.
Dat alle uitgangen uitgaan is denk ook niet altijd goed vooral niet in chemische processen. Maar daar zal natuurlijk wel rekening mee gehouden worden door de enigineers.
Op 26 oktober 2008 21:20:42 schreef benleentje:..Daar werd ons verteld dat een noodstop niet op een PLC geprogrammeerd mag worden...
100 jaar geleden niet nee 
Met een beetje spannende lijn ontkom je bijna niet meer aan een PLC die de noodstoppen regelt. Bij op zich staande machines is een noodstoprelais goedkoper en handiger.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Je hebt toch PLC's die een noodstop mogen verwerken??
Heeft Siemens geen speciale uitvoering van de S7, en PILZ heeft er dacht ik ook een.
En er zijn verschillende noodstops.
Direkt, alles uit, en een geconditioneerde noodstop, en dacht ik nog 1 of 2.
Er zijn erg veel veiligheidsPLC's. Siemens heeft er wat oplossingen voor en zoals je zegt, Pilz ook. Omdat ik zelf graag de besturing en de veiligheid gescheiden hou werk ik liever met de veiligheidsPLC's van Jokab. Die zijn relatief goedkoop en de software is gratis.
Een noodstop mag als dat noodzakelijk is gecontroleerden vertraagt verlopen. De speciale relais daarvoor hebben een draaischakelaar met een trapsgewijst instelbare vertraging.
Dat zijn de stopcategorien 0 (ongecontroleerd) en 1: gecontroleerd.
Heeft dus niet te maken met veiligheidscategorien die van B to 4 lopen.
benleentje
Golden Member
Het is me duidelijk. Zo is het een klein beetje op de compressor. 1 knop voor gecontroleerd uitschakelen voor maximale levensduur van de machine.
1 knop voor snel uitschakelen om de compressor meteen drukloos te hebben.
Ik hoop dat de TS er wel wat aan heeft gehad 