ivar92
Vroeger maakte het niet uit welk bier je dronk, maar toen dacht je ook dat alle meisjes hetzelfde waren... © grolsch
hallo,
voor een project ben ik bezig met een meterkast en heb ik een vraag:
qua prijs scheelt het 4 euro's, als ik 3 x een aardlekautomaat neem of 3 installatieautomaat en een losse aardlekschakelaar.
wat adviseren jullie?
mag een losse aardlek tevens als hoofdschakelaar dienen?
ik dacht van niet.
bvd Ivar
Een installatie moet minimaal over 2 aardleks verdeeld zijn.
Dus 2 Aardleks en 3 automaten of 3 alamats.
Verder moet een installatie met 1 handeling spanningsloos gemaakt kunnen worden.
Met 2 aardleks of 3 alamatten kan dat niet dus is een Hoofdschakelaar verplicht.
ivar92
Vroeger maakte het niet uit welk bier je dronk, maar toen dacht je ook dat alle meisjes hetzelfde waren... © grolsch
bedankt voor het antwoord, maar wat zal beter zijn? alamats of automomaten met aardlekschakelaars?
zal weinig uitmaken, alleen nu in de prijs wel nu..
[Bericht gewijzigd door ivar92 op (21%)]
Wanneer is iets beter of slechter?
Alamats hebben als voordeel dat alleen de groep met de fout uitvalt.
Nadeel is dat ze nogal kwetsbaar blijken voor stof en vocht.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Waar is het voor, woonhuisje, bedrijfspandje, schuurtje oid.
In een woonhuis moet je minimaal 2 aardlekschakelaars voor verlichting hebben. De verlichting dus over 2 aardlekken verdeelt.
Je mag een aardlekschakelaar als hoofdschakelaar gebruiken als de aardlek van een 0,3 A type is (geen 0,03A!)
Je moet altijd een hoofdschakelaar plaatsen.
3 afzonderlijke aardlekautoma heeft als voordeel dat een aardsluiting alleen die ene groep met aardsluiting in het donker zit. Verder is het iets minder bedrading in je meterkast.
ivar92
Vroeger maakte het niet uit welk bier je dronk, maar toen dacht je ook dat alle meisjes hetzelfde waren... © grolsch