Ik heb een vraag over schakelen scheiden, ik kom binnen met een voeding voor een schakelaar van 250 ampere.
Er gaan twee velden weg naar 2 gebouwen, ik wil de 1 afzekeren met 3x160ampere en de andere met 3x 80 ampere.
Mag dit ook meer zijn bv 3x200 ampere en 3x 100 ampere????? Denk het niet maar stel hem toch even.
pros
Prosper, yop la boum, c'est le roi du macadam (aldus Maurice Chevalier)
De maximum waarde v/d zekeringen wordt bepaald door het kaliber van de leidingen. Zolang je daar niets over vermeldt, ga je geen bruikbaar antwoord krijgen.
Tevens gaan we er voor het gemak maar vanuit dat de voedingskabel juist is afgezekerd, zowel voor de kabel als voor de schakelaar.
Op 3 december 2008 10:59:34 schreef DC2PCC:
gelijktijdigheidsfactor in de gaten houden.
Dat heeft niks te maken met de afzekering hé, dat is enkel van toepassing als je wil weten of die 250A voldoende is.
Vergelijk het met een huisinstallatie: daar komt bvb 40A toe en toch zet je daar (in België) een twintigtal groepen van 20A achter. Heeft niks met gelijktijdigheid te maken, enkel met draadsectie.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Dat heeft dus alles met gelijktijdigheid te maken.
Als bij de OP alles regelmatig tegelijk volop in bedrijf zou zijn, dan moet hij naar een 1000 Ampere aansluiting.
Is af en toe maar een deel van de installatie tegelijk in bedrijf, dan kan hij(of zei) wel met 250 A uit.
Maar dit is alles een kwestie van gelijktijdigheid
Als hij bij gebouw 1 met 3x 160A genoeg heeft en bij gebouw2 met 3x 80A genoeg heeft, zoals aangegeven, maar alleen wat zwaarder wil afzekeren zal de gelijktijdigheidsfactor geen belang spelen.
De TS komt vragen of hij zwaarder mag afzekeren, niet of zijn voeding dit gaat trekken.
Dus, ja je mag afzekeren met 3x 200A en 3x 100A ook al kan je voeding maar 3x 250A leveren
Voorwaarde is dat de overige installatie hierop voorzien is. (aderdikte, hoofdschakelaar, ...)
pros
Prosper, yop la boum, c'est le roi du macadam (aldus Maurice Chevalier)
Als ik in een distributiepost 16 kabels zie vertrekken, allemaal afgezekerd met 200A, wil dat geenszins zeggen dat de trafo 3200A kan leveren.
Dit maar, om Solfur_s zienswijze te ondersteunen.
Ik sluit me ook aan bij Solfur_ je moet zorgen dat je voldoende dikke kabels hebt die die stromen kunnen hebben. ook de installatie moet er voor geschikt zijn dus scheiders schakelaars enz. en ligt het ook niet aan de lengte van de leidingen?
De zekering beveiligt de kabel.
Hoe langer de kabel hoe dikker deze moet wezen voor dezelfde stroom.
Je moet alleen even kijken naar selectiviteit van de beveiligingen.
Bij een voeding van 250A kan je grootste afgaande veld maximaal 2 stappen lichter zijn dan die 250A.
Dus 250A, 2stappen lager zou maximaal 160A per veld wezen.
[Bericht gewijzigd door The Headhunter op (54%)]
benleentje
Golden Member
Op 3 december 2008 08:56:40 schreef ruub1979:
Mag dit ook meer zijn bv 3x200 ampere
Nee dus
Dus 250A, 2stappen lager zou maximaal 160A per veld wezen.
ik wil de ...
Sorry hoor maar dit soort dingen behoor je echt niet zomaar even zelf te doen.
Aangezien de velden er al zitten en ik neem de kabels ook is de kans dat de kabels dik genoeg zijn heel klein. Alles sluit op elkaar aan:
Zekering,
Aderdikte
Kabellengte,
totaal piekverbruik.
Op 3 december 2008 18:52:25 schreef Toeternietoe:
Dat heeft dus alles met gelijktijdigheid te maken.
Als bij de OP alles regelmatig tegelijk volop in bedrijf zou zijn, dan moet hij naar een 1000 Ampere aansluiting.
Ik kan mij mislezen hebben maar de vraag was toch niet of zijn aansluiting voldoende zwaar was?
benleentje
Golden Member
Indirekt is dat wel de vraag.
Als je 2 onderliggende velden wilt verzwaren kan het ook zijn dat daarna die 250A nog wel goed zit. Alleen als de gelijktijdigheid boven de 83% zit zou er een probleem op kunnen treden. Dat zal hier het probleem niet zijn.
Maar de selectiviteit bepaalde al dat het niet kan.
Verder is er zonder extra gegevens van minimaal de kabeldikte vanaf de velden + lengte toch niets zinnigs over te zeggen.
als grotere zekeringen niet mogelijk zijn ivm een te dunne kabel, is het ook mogelijk om er een instelbare installatieautomaat te plaatsen, waarvan je de thermische stroom zelf kunt instellen op de max thermische stroom wat de kabel Max. mag voeren.
post hier even de kabel diameter en lengte`s van beide velden, tevens bekijk eens goed naar beide onderverdelers als de hoofdschakelaar, spanningsrails en inwendige bekabeling groot genoeg is, en tevens de nul/aarddiameter omdat je die met de helft mag verkleinen (diameter van de voeding delen door 2 en dan naar boven afronden naar de eerst gangbare maat)
Post anders even een paar foto`s van de verdelers(detail )
Athoom
Zijn er voor een gekke vraag meer dan 10 wijzen nodig voor een juist antwoord?
Ik vermoed dat het e.e.a. wederom voor het bejaarden project is uit T.S. zijn vorige topic.http://www.circuitsonline.net/forum/view/66749
Wanneer je die zelfde NEN-1010 (ondertussen toch wel aangeschaft met zulke projecten?)doorleest die ik daar noemde staat daar alles in wat je moet weten over afzekeren en kabeldiktes en lengtes, zelfs de variabelen kan je meenemen in je berekeningen (in grond of goot alleen of met meerdere kabels, door pijp of in beton,enz).
En zoals al door diverse beantwoorders gesteld,
zolang we weinig of geen gegevens hebben, is het moeilijk om een goed antwoord te geven.