Hallo,

Ik heb 2 ventilatoren die ieder door een vlt 6004 worden aangestuurd.

Nu wil ik beide tegelijkertijd aansturen op afstand met 1 potmeter. Ik heb begrepen dat het mogelijk is om 1 frequentieregelaar met de potmeter te sturen (dit lukt wel) en de andere dan te laten volgen door een uitgang van de eerste te koppelen aan een ingang van de tweede. Weet iemand van uit- en ingangen ik hiervoor moet gebruiken of is er een andere eenvoudigere methode met een "dubbele" potmeter of zo??

Met vriendelijk groet

Jan

Heb je de manual, zo niet dan staat hij hier

Vanaf bladzijde 46 de analoge ingangen, vanaf bladzijde 82 de uitgangen.

Regelaar 1 stuur je met een potmeter, de analoge uitgang stel je in op 0-10V en als reference, die uitgang knoop je weer aan de analoge ingang van regelaar 2.

Daar zijn een hele rits parameters voor, is dat te ingewikkeld dan is een stereo potmeter een optie.

Waarom niet de loper van je potentiometer naar beide ingangen van de drive? Massa aan elkaar leggen en vooruit...

Dat is inderdaad nog eenvoudiger, niet aan gedacht :-)

Ik heb zelf ook gedacht om de loper van de potentiometer naar beide frequentieregelaars te sturen maar dan heb ik geen gescheiden circuits meer voor het geval er problemen op treden.

Is een stereopotmeter een potmeter om twee gelijke signalen via gescheiden circuits te versturen???

Jan

Bedankt voor de hulp oplossingen zijn soms zeer eenvoudig als je de kennis maar hebt.

Jan