Ik heb onlangs een gebruikte tig lastrafo gekocht welke werkt op krachtstroom.
Ik heb in huis een Hager Vision meterkast met 4 groepen voor in huis en een krachtgroep (3 fase / 1 nul / en aarde) in de schuur.
Deze is afgezekert met 16 amp. instalatie automaten.
Op het moment dat ik mijn las apparaat gebruiken wil dan bouwd hij wel een keurige boog op maar er zit geen warmte in.
Schakel ik hem voor de tweede keer in dan gaan mijn stoppen eruit. dus niet de aardlek.
De kabel van meterkast naar de schuur is ongeveer 15 meter lang en heeft een doorsnede van 2.5 kwadraad MM.
Op het apparaat zit een typekaartje waar op staat;
1~ 50/60 Hz 380V T35A.
Ik zit nu met een aantal vragen.
# de vorige eigenaar had ook 16 ampere maar dan afgezekert met de ouderwetse smeltzekeringen en had nooit problemen, zijn deze minder gevoelig dan automatische?
# Kan ik probleemloos het amperage verhogen of moet ik ook rekening houden met de zekeringen van de NUON in mijn kast?
# Hoeveel ampere kan ik maximaal terkken? de kast is gebouwd op 63 ampere.
# Het aansluitsnoer is 3 aderig 1 aarde en 2 op de fase aangesloten, moet er geen nul aan?
# Ik heb wel wat verstand van stroom maar dit gaat mijn pet te boven, is er iemand die hier meer vanaf weet en mij hiermee verder kan helpen?, bijvoorbaat hartelijk dank

Bart.

1. smeltveigigheden zijn inderdaad minder gevoelig dan installatieautomaten, neem dan wel een trage versie.

2. nee je kunt niet zomaar de zekeringen vervangen door een van een hoger type.

3. dat ligt dus aan de hoofdzekering.

4. tussen 2 fases staat 400 volt, en deze lastrafo is gebouwd op 380/400 Volt. dus dat klopt wel.

gr. ivar

De begrenzing zit 'm in de 2,5mm2 kabel naar de schuur. Die mag met maximaal 25A afgezekerd worden. Wil je meer vermogen afnemen dan zul je die kabel moeten vervangen door een zwaarder type bijvoorbeeld 4mm2, goed voor 35A.

Waar haal je die waardes carel?
In Belgie mag op 2.5mm² maximaal 20A en in nederland dient er wat meer aan gerekend worden en komt men meestal lager uit.

Uit de NEN-1010 norm, wel een oude versie maar die waardes zijn, voor zover ik weet, niet gewijzigd. Ik kan het mis hebben natuurlijk en dan lees ik dat graag.

Carel M. omgevingstemperatuur, montagemethode, aantal kabels bij elkaar, zijn al zo 3 corectiefactoren waar ik tot nu to niemand over gehoord heb.

Welder, volgens mij is het NIET normaal dat je stoppen van 16A er niet uitspringen als je het 35A apparaat aansluit... Ik ben het met de rest eens dat zomaar de stoppen dikker maken niet mag. En zeker niet veilig is.

Op 23 december 2008 21:55:01 schreef ivar92:
1. smeltveigigheden zijn inderdaad minder gevoelig dan installatieautomaten, neem dan wel een trage versie.

Ooit van een A, B, C en D-karakteristiek gehoord?

Gr.

Erik

Op 24 december 2008 11:32:10 schreef rew:
Welder, volgens mij is het NIET normaal dat je stoppen van 16A er niet uitspringen als je het 35A apparaat aansluit... Ik ben het met de rest eens dat zomaar de stoppen dikker maken niet mag. En zeker niet veilig is.

De aansluitwaarde van een apparaat zegt iets over wat hij MAXIMAAL zal trekken. Als dit korte pieken zijn die vaak nog niet eens 35A halen, zoals bij een lasapparaat, kan dit prima op een trage 16A zekering. Vervang de zekeringen van die groep dus door trage 16A smeltzekeringen en 10 tegen 1 ben je van het probleem af en voldoet de installatie nog steeds aan de veiligheidseisen.

Of de automaat B16A vervangen door C16A deze is wat "taaier" mbt stroom pieken.

Een 2000w slijptol zonder softstarter gaat ook niet met een B16A automaat wel met een C16A automaat.

Allemaal hartelijk dank voor de informatie die jullie hebben gegeven.
Is het mogelijk om in een Hager meterkast de instalatie automaten te vervangen voor ouderwetse smeltveiligheden?
Ik wil dit laten uitvoeren door een erkent instalateur, hebben jullie misschien enig idee van prijs?, ik zal toch voor een defenitieve (prijs) afspraak contact op moeten nemen met een instalateur.

Hartelijk dank zover.

Mt Vr Grt

Bart.

Als je kast over din rails beschikt zal het waarschijnlijk wel mogelijk zijn om pen-smeltzekeringen te plaatsen. Of ik het zou doen? Het lijkt me eerder achteruitgang. Gewoon een automaat met D karakteristiek erin zou voldoende moeten zijn.

Smeltzekeringen zijn zeker niet veiliger dan automaten. (Thermisch tegen thermisch en magnetisch) Je mag al blij zijn als je binnen pakweg 10 jaar nog wel smeltpatronen vind in de winkel. (de kleine huishoudelijke maten dan, meszekeringen van meer dan 80A ofzo kunnen nog wel even mee)

10 jaar? Daar geloof ik niks van. Vooralsnog zijn D2 smeltpatronen nog volop verkrijgbaar bij de supermarkten en dhz zaken. Ik zie echt geen noodzaak mijn retro installatie te gaan vernieuwen binnen nu en tien jaar en ik denk dat de meeste Nederlanders er niet op zitten te wachten op kosten gejaagd te worden. En aangezien er nog heel wat installaties met smeltzekeringen in gebruik zijn, zie ik nog voor zeer geruime tijd een markt voor smeltpatronen. Mijn gok is nog minstens 25 jaar.

10 jaar is misschien wat overdreven, ze zullen natuurlijk nog jaren te vinden zijn. Maar om in het jaar 2008 (2009) nog smeltzekeringen te plaatsen is wel belachelijk imo.

Even alles op een rijtje. De eerste maal als je Tig opkomt ontsteekt wel de boog (speelt geen rol of het lift-arc is of hoogfrequent ontsteking) maar je hebt niet voldoende warmte inbreng. De zekering slaat niet af.
Die onvoldoende warmte-inbreng ligt volgens mij niet aan de toevoer van het net. Mogelijks een probleem met je toestel of instelling. Je zou de geleverde stroom kunnen meten met een stroomtang rond je massakabel. Deze moet redelijk overeen komen met de instelling.
Bij sommige gesofistikeerde Tiggen kan je op AC (voor Alu) een balansregeling vinden voor de regeling van de warmte inbreng. Maar waarschijnlijk hier niet het geval. Soit.

Voor je zekering: je zou idd eens kunnen kijken wat voor letter je vind op je automaat, kwestie te weten over welke afschakelcurve het gaat. Dan kan je overstappen op een Dcurve bvb. en zoals MaartenBakker al aanhaalde, die 35A slaat op het maximaal getrokken stroom, die onder andere omstandigheden een stuk lager zal liggen. Op het werk testen wij ook OffShore lasposten met een nethoofdzekering van 40A 3f, en de zwaarste typen kunnen een slordige 800A ontwikkelen. Dan is het gewoon spanning (uitgaande lasspanning) laaghouden door de belastingsapparatuur en de stroom te laten pieken naar 800A maar niet continue.
Anders gaat die 40A er ook uit.

- - big bang - -

Op 26 december 2008 16:38:45 schreef Solfur_:
Maar om in het jaar 2008 (2009) nog smeltzekeringen te plaatsen is wel belachelijk imo.

Ach, ik weet niet. Voor nieuwe installaties en complete renovaties niet natuurlijk. Maar om in een bestaande, oudere installatie waar verder niks mis mee is, een groepje bij te plaatsen? Waarom niet?

Op 26 december 2008 11:24:03 schreef welder:
Allemaal hartelijk dank voor de informatie die jullie hebben gegeven.
Is het mogelijk om in een Hager meterkast de instalatie automaten te vervangen voor ouderwetse smeltveiligheden?
Ik wil dit laten uitvoeren door een erkent instalateur, hebben jullie misschien enig idee van prijs?, ik zal toch voor een defenitieve (prijs) afspraak contact op moeten nemen met een instalateur.

Hartelijk dank zover.

Mt Vr Grt

Bart.

Ik denk dat het vervangen van een B16A automaat door een C16A automaat goedkoper is dan ouderwetse stoppen plaatsen.
Het is alleen maar het uitwisselen van de automaat.

Hallo allemaal.

Ik wil im mijn Hager Vision meterkast de 4-polige B16-A automaat vervangen voor een C16-A automaat.
Is het voldoende als ik de spaning van automaat afhaal door de aardleg schakelaar te bedienen en daardoor de stroom uitteschakelen?
Zijn er nog anderen dingen waar ik op moet letten?

Met vriendelijke groet;

Bart.

Dat hele verhaal hier over zekeringen heeft helemaal niets van doen met het probleem van Welder.

Big bang heeft het antwoordt al gegeven en de rest hier is pure onzin wat betreft de werking van het apparaat.

Zolang het apparaat niet op 16A werkt met deze instellingen zal het op een hogere zekering ook niet gaan werken.
Het is wat anders als tijdens het goed lassen elke keer de zekeringen eruit vliegen maar dat is hier niet het geval.

Controleer instellingen.
Controleer bekabeling en massa klem
controleer gebruikte stift en vorm ervan en afstand tot de las.

Bij sommige moet je de massa klem voor ac en dc verplaatsen dus controleer dat ook eens.

Ja, idd, het probleem ontstaat volgens mij door de stift. Het apparaat geeft wel de vlamboog maar de warmte niet. Dit is naar mijn mening te herleiden naar de stift. Als deze te rond is aan de voorkant is de vlamboog te breed om dusdanig veel warmte in het materiaal te brengen om het metaal te laten vloeien.
Dus je stift netjes aanslijpen zodat er een mooie scherpe punt aan zit zal behoorlijk helpen met je probleem.

Een Tig elektrode moet idd. de juiste vorm hebben om warmteinbreng op de juiste plaats te krijgen.
Slijp de elektrode puntig aan over een lengte die 2.5x de diameter bedraagt. Een stiftje van 2mm doormeter krijgt zo een schuinte van 5mm lang. Vergeet ook niet de spitse tip iets vlak te slijpen zodanig dat je vanvoor een plat vlakje van 1mm krijgt, das nodig voor boogstabiliteit.

Als je aluminium last krijg je een ander verhaal. Daar je dit op AC poolt de bron konstant om van polariteit. Daardoor wordt de elektrode ook beurtelings gebombardeert met elektronen waardoor ze na tijd aan de punt in een bolletje smelt. Als die bol niet te groot is kan het geen kwaad, wordt hij merkelijk groter dan de diameter moet deze ook geslepen worden.

- - big bang - -