In een van onze mobiele dimmers (afgezekerd op 63A toevoer via CEE 63A) is onlangs de verbinding tussen de differentieel en de hoofdzekering weggebrand (1 fasedraad). Dit gelukkig zonder al te grote schade.
De zekering in de verdeler (de muur dus...) is er niet uitgegaan alhoewel deze wel 63A was.
Nu ben ik en mijn collega in een discussie verwikkeld over wat nu eigenlijk de beste volgorde is om deze twee aan te sluiten. Je blijft immers steeds een risico hebben in de (korte) verbinding tussen de twee.
Wat is dan het beste:
Eerst aardlek en dan hoofdzekering. Bij kortsluiting springt de aardlek niet en er bestaat dus kans dat deze wegsmelt door de hoge stroom.

Eerst hoofdzekering en dan aardlek. Mocht er een fase loskomen uit de aardlek (kan bij transport gebeuren) en tegen een metalen deel van de flightcase komen wordt dit normaal door de aarding afgevoerd (alle metale delen zijn geaard) en zal de zekering springen.

Nu gaan we er wel vanuit dat het 'huis' zijn zaken niet goed op orde heeft en de CEE verbindingen niet afzekerd. Ja dit gebeurt!

Mijn voorkeur gaat uit naar de 2e mogelijkheid maar kom naar mijn gevoel alleen de eerste mogelijkheid tegen. Wat is jullie mening?

Volgens mij is het eerst zekering en dan aardlek omdat de aardlek ook zou beveiligd zijn tegen kortsluiting. andersom ga je de hele straat lam leggen dan.

Eerst de hoofdzekering, dan de differentieel.

De enige reden die ik zie waarom de zekering niet afgeslagen is, is dat de verbinding dunner dan 10mm² was. Tenzij ik je verhaal verkeerd zie.

Verbinding tussen hoofzekering en differentieel moet gewoon perfect zijn. Loskomende kabels moet onmogelijk zijn en in dat geval maakt de volgorde eigelijk niets uit.

bij kostsluiting gaat je zekering eruit fase+nul
bij verliesstroom/een aardlek (lek naar aarde) gaat de differentieel eruit nul+aarde -fase+aarde

eerst hoofdzekering dan differentieel.
groetjes

-edit- tussen de zekering en differentieel zou ik 16mm² of 25mm² gebruiken

Dit is geen huisverdeler die vast aan de muur hangt maar een mobiele stroomkast die heel regelmatig getransporteerd wordt. Loskomende kabels kan dus wel voorkomen. Bij nader inzien denk ik trouwens eerder dat er een knik in de draad zat boven de zekering en dat daar enkele losse draadjes geraakt zijn.

16 of 25 mm² tussen hoofdzekering en diff snap ik niet. De toevoerkabel is slechts 10mm² en die tussen de cee ingang en hoofdzekering ook. snap niet goed waarom ik net daar zou moeten verzwaren.

Toever was trouwens 10 mm² maar zat wel een lengte van ongeveer 50 meter tussen, kan ook meegespeeld hebben...