Uitleg van de aansturing van de motoren via de PLC met hardware terugkoppeling.

Hallo iedereen,

Voor mijn mondeling van mijn gip moet ik starten met een powerpoint presentatie en als onderwerp heb ik ""Uitleg van de aansturing van de motoren via de PLC met hardware terugkoppeling"".

Nu, eigenlijk snap ik niet goed wat de opdracht inhoud..
Ik weet wel wat hardware terugkoppeling betekend: een PLC kan defect raken en zo het programma foutief verwerken. Daarom dat het noodzakelijk is dat de PLC over een onderbreking beschikt die het uitschakelen van de vermogenkring veroorzaakt..

Maar nu snap ik niet goed hoe ik de aansluiting van motoren op de PLC in een ppt zou moetn zetten..

Kan iemand tips geven?

groetjes

vraag een weet jij zelf hoe een plc werkt wat hij kan of doet of kan doen

ga er van uit een siemens s7 is

een plc kan een puls of een constante stroom uit sturen
van 24 volt op industrie plc grotere vermogens

laat ik er van uit gaan dat het 24 volt is

dan kan hij in het plc programma een 1 uit sturen dus constant een relais aan sturen of een houd relais

dan kun je in het programma een overgang s voorwaarde stellen dat hij eerst op de overgang s voorwaarde een 1 heeft op van zijn poorten
in te stellen door jou zelf in te stellen poort een 1 hebben moet of een puls

bij voor beeld een sensor op de motor dat de motor draait

dan kan de plc verder met zijn programma voorbeeld volgende motor aan sturen of andere dingen

[Bericht gewijzigd door zock op (11%)]

Dus in principe zou ik best gwn mijn ingangen van mijn plc uitleggen tijdens mijn bespreking?

Mijn GIP gaat namelijk over een schuifhekken dat PLC gestuurd open en dicht gaat en met de nodige beveiligingen zoals een optische sensor die bij detectie de poort weer doet open gaan en een hoorn die afgaat wanneer hek open en dicht gaat.

>knip<

mod edit: dat is niet de bedoeling in de schoolvragensectie.
Lees de FAQ even door en dit:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/29138

[Bericht gewijzigd door GJ_ op (76%)]

nee dat weet ik het zijn allen verslagen die ik voor school heb moeten maken zo dat zelfs een leek snapt hoe een plc en programma werkt

de verslagen zijn en ppt die ik trouwens niet meer heb

heeft hij verder niks aan hij kan ze niet in leveren daar zijn ze toch te technisch voor

plus dat ik daar aan wil toe voegen
de verslagen gaan niet allen over plc maar over andere projecten maar er staat wel in wij met de plc gedaan hebben en basis dingen hoe een plc werk hoe hij zijn programma s leest waar hij eerst in gaat kijken ob1 fsc enz

Op 18 juni 2009 20:35:33 schreef zock:...verslagen die ik voor school heb moeten maken zo dat zelfs een leek snapt hoe een plc en programma werkt...

...heeft hij verder niks aan hij kan ze niet in leveren daar zijn ze toch te technisch voor...

Huh?

En weet je zeker dat je die zelf gemaakt had of waren die intussen al derdehands?

Maar goed, dit helpt TS niet echt verder.

Op 18 juni 2009 15:28:23 schreef faashaas:
""Uitleg van de aansturing van de motoren via de PLC met hardware terugkoppeling"".

Als ik dat lees denk ik eerder aan terugkoppeling van de contactor die de motor schakelt naar de PLC. Die contactor kan vb. blijven plakken en daardoor de motor niet uitschakelen.
Ook de beveiliging van de motor kan teruggekoppeld worden naar de PLC. En zo zijn er nog veel gegevens die binnengelezen kunnen worden in de PLC.

Juist. Wat idd nogal eens gedaan word is een hulpcontact van de magneetschakelaar gebruiken om te kijken of deze ook werkelijk inschakeld. Dit omdat een thermisch relais normaal gezien hardwarematig de magneetschakelaar uitschakeld.

Ook een werkschakelaar heeft nogal eens hulpcontacten die de magneetschakelaar uitschakelen.

De PLC kan zo een motor aansturen en als binnen bv 100ms er geen reaktie is op de ingang weet deze dat er iets loos is.

Die "hardware terugkoppeling" kan van alles betekenen. Wat mij niet onwaarschijnlijk lijkt bij hekken en dergelijke, is dat het draaien van de as (eventueel na een slipkoppeling) wordt gecontroleerd. Dit kan bijvoorbeeld met een pulsgever (wordt soms "tacho" genoemd). Als de PLC dan de motor aanstuurt, en een bepaalde tijd geen of te weinig pulsen ontvangt, kan hij de motor uitschakelen en/of alarm slaan, omdat er iets mis is.

Het kan ook zijn dat ze met "hardware terugkoppeling" alleen de eindschakelaars bedoelen.