Hoi Allen,
Ik heb enkele vragen over het gebruik van frequentieregelaar met een generator en ik hoop dat jullie hiermee kunnen helpen.
Het gaat om een 16kVA generator van 3x380V bij 50 Hz met een elektronisch geregelde AVR. Nu wil ik daar een 4kW 4-polige e-motor op aansluiten voor het hijsen van lasten.
DOL starten trekt de generator denk ik niet en met ster/driehoekschakeling lijkt mij dat de motor te veel koppel verliest, waardoor mijn last niet van de grond komt.
Dus ik wou eigenlijk gebruik maken van een 4kW frequentieregelaar. Nu heb ik gehoord dat sommige regelaars (Hitachi?) hier niet geschikt voor zijn.
Klopt dit en waarom is dat dan/hoe kan je dat zien?
Als de last viert (zakt) dan gaat de motor neem ik aan over op generatiefbedrijf. Er zit wel een mechansche rem op de lier, maar hoe voorkom ik dat ik de regelaar opblaas, zonder gebruik te maken van een remweerstand?
Zijn er nog andere zaken waar ik rekening mee moet houden?
Alvast bedankt voor alle info.
James
Frequentie regelaar met remweerstanden uitvoeren, hier verstook je de overtollige energie in.
Of een frequentieregelaar werkt op een aggregaat hangt af van de aangeboden spanning en golfvorm. De meeste regelaars zijn tegenwoordig niet heel erg kritisch meer. Belangrijker is te letten op de maximale spanning als de generator bijna onbelast is.
Hallo Peter,
Bedankt voor je reactie. Helaas heb ik niet meer dan basis kennis van elektro en dit soort (geavanceerdere) elektro gaat mij iets boven mijn pet.
Ik ging er eigenlijk altijd vanuit dat de (onverstoorde) golfvorm van een generator altijd sinusvormig is. Volgens de handleiding van het aggregaat is de verstoring bij nullast <1.5% en bij een non-destorting linear balanced load <5%.
Ik heb een tweedehands frequentieregeling uit 2001 op het oog. Zover ik kan nagaan zou deze het moeten doen op een voeding van 380-480 VAC +/- 10%. Over de golfvorm kan ik niets vinden.
Voltage regeling door de AVR van de generator is +/- 1%.
Ik begrijp uit je antwoord dat het dus voor kan komen dat er een hogere spanning wordt geleverd bij lage belasting? Kan ik dat simuleren/meten?
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Op 12 juli 2009 19:39:38 schreef James1:Ik begrijp uit je antwoord dat het dus voor kan komen dat er een hogere spanning wordt geleverd bij lage belasting? Kan ik dat simuleren/meten?
Generator laten draaien zonder daar iets op aan te sluiten, als je nu de spanning op de uitgang meet heb je de onbelaste uitgangsspanning.
Maar ik denk niet dat deze boven de 480VAC uit zal komen.
Sparkz
Tradities en regels zijn er om te breken. Orde niet.
De generator zal relatief weinig belast worden (opgenomen vermogen v/d motor + VFD verliezen schat ik op 6kVA). Als je de acceleratietijd niet veel lager dan 2sec instelt, zal de AVR van de generator de uitgangsspanning ook voldoende stabiel kunnen houden.
Tijdens het vieren gaat de spanning op de DC-bus in de VFD idd stijgen, maar aangezien jouw voorgestelde model spanningen van +670V (= 480V * 1,41) toelaat, heb je hier behoorlijk wat marge.
Het voldoende snel afremmen na het vieren op een VFD zonder remweerstand gaat wel een probleem zijn. Met een deceleratietijd van ca 4sec gaat het misschien wel, maar dat lijkt me niet zo handig.
Ik neem aan dat de hijskraan vroeger toch ook maar enkel de (elektro)mechanische rem erop gooide wanneer er moest afgeremd worden? Dat kan je nu ook met de VFD door in plaats van te decelereren, de coast-to-stop functie gebruiken, waarbij de VFD de motor 'loskoppelt' en de motor laat uitbollen. Met het 'RUN'-uitgangssignaal (en een relais uiteraard) stuur je dan de rem aan.
Willicht ook anderen, maar Emotron heeft een type regelaar die gewoon 0 Hz kan vasthouden met zeer grote koppel, er zijn daarbij ook modules verkrijgbaar voor de rem laten inkomen na bijv. 1 sec. en meer van dergelijke , je kunt bijv. een kraan met sleepring motoren zo ombouwen en dan ben je alle weerstanden kwijt.
SparkyGSX
Een manager is iemand die denkt dat negen vrouwen in één maand een kind kunnen maken
Is dat niet hetzelfde als DC injectie? Dan ben je misschien wel de weerstanden kwijt, maar als ik het goed heb verstook je dan alle energie in de rotor.
Deze regelaar houdt gewoon de as stil als je hem op nul herz zet, het is natuurlijk de bedoeling dat je hem na ca 1 sec gewoon mechanisch op de rem zet. Probeer je met nul herz de as te draaien dan geeft hij gewoon "tegenstuur".
Ik heb even wat testen gedaan conform jullie beschrijving. Tussen L1,L2,L3 en N meet ik om en na bij de 219-220V. Tussen de fasen ongeveer 379-380. Dus dat zou dan goed moeten komen.
Er is nu bij mij toch nog wat onduidelijkheid gerezen over het vieren/remgebeuren. Misschien moet ik de situatie ook even verduidelijken. Het gaat om een ankerlier. In wezen heb je dan drie bedrijven: Inhalen(hijsen), dat moet conform bovenstaande kunnen. Het vallen (vieren) van het anker en het afremmen tijdens het vieren.
Het probleem begint lijkt me als het anker ongecontroleerd valt, terwijl de motor elektrisch nog gekoppeld is. Hoewel ik zelf voorstander ben van mechanisch geremd laten vallen, kan het in nood voorkomen dat het anker zo snel mogelijk uitgezet moet worden. Dan kan de e-motor weleens een paar minuten aangedreven worden door het vallende gewicht. Wat gebeurt er dan met de stromen etc.? Krijgt de VFD dan een optater, of zou je de motor dan electrisch op de een of andere manier los moeten koppelen en is dat wat Sparky met coast-to stop bedoelt?
Dat kan je nu ook met de VFD door in plaats van te decelereren, de coast-to-stop functie gebruiken, waarbij de VFD de motor 'loskoppelt' en de motor laat uitbollen.
Met het 'RUN'-uitgangssignaal (en een relais uiteraard) stuur je dan de rem aan.
Het volgende probleem is als het anker de bodem raakt. Dan moet de uitlopende ketting gestopt worden. Dan is het niet heel kritisch wat de decelleratietijd is, 4 sec, 6 sec dat is allemaal geen probleem. Ik ga er dan vanuit dat er door de handbediende mechanisch rem op de ankerspil geremd gaat worden, evt ondersteund door de motorrem. Echter de motorrem is een houdrem en dus eigenlijk niet geschikt voor veelvuldig of langdurig remmen (op kranen wordt voor het afremmen meestal een aparte elektro-mechanisch bediende rem toegepast die vele malen groter is dan de platen rem op de motor).
Dus dan toch ook maar remweerstanden toepassen?
Wat betreft de remweerstanden: In de handleiding van de VFD staat een formule voor de berekening van de remweerstanden. Helaas zijn niet alle benodigde gegevens bekent of makkelijk in te schatten. Als ik e.e.a. naar beste eer en geweten invul is het dan zo simpel om te zeggen dan doe ik de berekende uitkomst maal 1.5 of 2 als veiligheid, ergo mogelijk zit er dan een te grote remweerstand aangesloten?Geeft dit nog problemen?
Wederom dank voor het inzetten van jullie kennis.
SparkyGSX
Een manager is iemand die denkt dat negen vrouwen in één maand een kind kunnen maken
@DE OLDE: dat is dan in ieder geval al een regelaar met terugkoppeling, en geen domme frequentieregelaar, toch?
@TS: Als de berekening van die remweerstand een probleem is, zou ik de leverancier van de regelaar om raad vragen, die hebben daar echt wel verstand van. Bijkomend voordeel is dat je ze de schuld kunt geven als het alsnog mis gaat.
Nee, kan ook in open loop, maar niet zo heel mooi. Overigens zet je de regelaar niet op 0 Hz maar op 0 toeren.
Als je dit soort dingen wil doen is een geforceerde koeling bijna altijd noodzaak. En dan is een servo bijna altijd goedkoper, zeker als het closed loop is.
Bij het berekenen van remweerstanden moet je goed opletten wat de inschakelduur is. Ik heb afgelopen jaar een nieuwe machine zien afbranden omdat de Italiaanse machinebouwer 100W remweerstanden had geplaats ipv 2,2kW. De weerstandswaarde zelf is normaal gezien altijd dezelfde voor een type regelaar. En al dat vermogen geeft toch een flinke kledder warmte af dus monteer deze op een plek waar dit geen kwaad kan.
Hou er ook vantevoren rekening mee dat een dikke remweerstand net zo duur is als de regelaar, en bespaar er iig niet op. Sluit zeker ook de thermische beveiliging van de weerstand aan.
Op 13 juli 2009 21:32:21 schreef SparkyGSX:
Als de berekening van die remweerstand een probleem is, zou ik de leverancier van de regelaar om raad vragen
juist, altijd doen!
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (11%)]
Hoe lang heeft het anker nodig om de bodem te berijken ofwel hoe lang moet de weerstand energie disiperen.
Is dat meer dan een minuut dan moet het vermogen vande weerstand evengroot zijn dan het motorvermogen x 0,8.
De verliezen van de tandwielkast en de motor werken nu immers omgekeerd
Dat kun je zo niet altijd stellen. Ik heb hier remweerstanden liggen die dat niet zouden trekken ondanks dat het vermogen dat erop staat wel voldoend zou zijn als je het zo berekend. De inschakelduur is nl niet 100%.
Dus dan wel een weerstand nemen met 100% inschakelduur. En die kunnen nog wel eens onverwacht groot en duur zijn.
SparkyGSX
Een manager is iemand die denkt dat negen vrouwen in één maand een kind kunnen maken
Het bijzondere van ankers is dat deze meestal op schepen te vinden zijn. Het leuke van schepen is dat ze vaak van dik staal zijn, en in koud water drijven. Het lijkt me dus niet zo'n groot probleem om wat warmte kwijt te raken. Schroef die weerstand gewoon tegen een dikke stalen wand, daarmee raak je de warmte gemakkelijk kwijt.
Toch vreemd dat die weerstanden zo duur zijn, terwijl je een 2kW kacheltje kunt kopen voor een tientje of zo. Daarbij zie ik weerstanden bij Farnell voor weinig staan, bijvoorbeeld 1.5kW / 100ohm voor 13 euro, en 7kW / 47ohm voor 54 euro. Daar moet dan nog wel een flink koelblok en montagemateriaal bij, natuurlijk, maar geforceerde koeling lijkt me niet zo'n probleem.
chuckie
Honourable Member
Ervaring is de naam voor de som der fouten die we gemaakt hebben--Oscar Wilde
Ik heb laatst nog een 2,5kW kacheltje gebruikt als remweerstand voor een nieuwe Hitachi FO.
In serie met twee andere remweerstanden die ik weer parallel had gezet om aan de vereiste waarde te komen.
Ik moest wel zo improviseren, want waar haal je op zaterdag een serieuze remweerstand vandaan...?
Heeft zo 3 weken gedraaid op de attractie totdat de nieuwe remweerstand gearriveerd was.
Geen centje pijn en kachel werd ook niet overmatig heet.
Ik heb wel voor de zekerheid de fan van de kachel op continuespanning gezet voor wat extra koeling.
Ben je dus eigenlijk voor € 60,- klaar!
Op 14 juli 2009 00:13:48 schreef SparkyGSX:
Het bijzondere van ankers is dat deze meestal op schepen te vinden zijn. Het leuke van schepen is dat ze vaak van dik staal zijn,....
Ik mag graag zeilen maar dat zijn toch echt grote polyester jachten. Ovrigens zit daar normaal gewoon een mechanische rem op de ankerlier.
Toch vreemd dat die weerstanden zo duur zijn, terwijl je een 2kW kacheltje kunt kopen voor een tientje of zo....
Ik denk dat die kacheltjes in grote hoeveelheden gemaakt worden terwijl die remweerstanden normaal op bestelling op maat gemaakt worden. Alleen de kleintjes zijn standaard maar die kosten dn ook niks.
Op 14 juli 2009 00:34:01 schreef chuckie:
Ik heb laatst nog een 2,5kW kacheltje gebruikt als remweerstand voor een nieuwe Hitachi FO.
In serie met twee andere remweerstanden die ik weer parallel had gezet om aan de vereiste waarde te komen.
Ik moest wel zo improviseren, want waar haal je op zaterdag een serieuze remweerstand vandaan...?Heeft zo 3 weken gedraaid op de attractie totdat de nieuwe remweerstand gearriveerd was.
Geen centje pijn en kachel werd ook niet overmatig heet.
Ik heb wel voor de zekerheid de fan van de kachel op continuespanning gezet voor wat extra koeling.
Ben je dus eigenlijk voor € 60,- klaar!
Eén of meerdere verwarmingselementen van een wasmachine afhankelijk van de beoogde waarde endeze klem monteren tegen de metalen kastwand gaat soms ook en is ook nog eens robuust. Er zijn meerdere wegen die na Rome leiden 
Sparkz
Tradities en regels zijn er om te breken. Orde niet.
Op 13 juli 2009 20:50:14 schreef James1:...Het gaat om een ankerlier. In wezen heb je dan drie bedrijven: Inhalen(hijsen), dat moet conform bovenstaande kunnen. Het vallen (vieren) van het anker en het afremmen tijdens het vieren...
AHA! Dus toch geen hijskraan. Het zou toch leuk zijn, mocht elke TS al van in de eerste post de situatie schetsen...
Als ik het goed begrijp wil je een bestaande ankerlier (met nu alleen een handbediende rem) uitrusten met een elektromotor, alleen bedoeld om het anker te lichten.
Op 13 juli 2009 20:50:14 schreef James1:...Het probleem begint lijkt me als het anker ongecontroleerd valt, terwijl de motor elektrisch nog gekoppeld is. Hoewel ik zelf voorstander ben van mechanisch geremd laten vallen, kan het in nood voorkomen dat het anker zo snel mogelijk uitgezet moet worden. Dan kan de e-motor weleens een paar minuten aangedreven worden door het vallende gewicht. Wat gebeurt er dan met de stromen etc.? Krijgt de VFD dan een optater, of zou je de motor dan electrisch op de een of andere manier los moeten koppelen en is dat wat Sparky met coast-to stop bedoelt?...
De coast-to-stop functie bestaat erin dat de vermogentrap van de VFD tijdens bedrijf plots niet meer actief wordt, en de motor in weze (maar niet fysisch) losgekoppeld is van de VFD. Er zal geen energie meer naar de motor vloeien, maar de motor zal tijdens het vieren zelf ook geen vermogen kunnen terugleveren aan de VFD. Laat dat anker maar vallen! Een motor die wel door een last wordt aangedreven maar niet is aangesloten, levert geen energie: Er hoeft dus helemaal niks gedissipeerd te worden!
Op 13 juli 2009 20:50:14 schreef James1:...Het volgende probleem is als het anker de bodem raakt. Dan moet de uitlopende ketting gestopt worden. Dan is het niet heel kritisch wat de decelleratietijd is, 4 sec, 6 sec dat is allemaal geen probleem. Ik ga er dan vanuit dat er door de handbediende mechanisch rem op de ankerspil geremd gaat worden, evt ondersteund door de motorrem. Echter de motorrem is een houdrem en dus eigenlijk niet geschikt voor veelvuldig of langdurig remmen (op kranen wordt voor het afremmen meestal een aparte elektro-mechanisch bediende rem toegepast die vele malen groter is dan de platen rem op de motor).
Dus dan toch ook maar remweerstanden toepassen?...
Neen! Ik zou willen voorstellen om de handbediende rem hiervoor nog steeds te gebruiken, net zoals voorheen. Een standaard elektrorem zou hiervoor idd niet geschikt zijn. Maar eigenlijk is zo'n rem hier dan ook overbodig, omdat de handrem voldoende bemeten is voor deze taak. Je kan eventueel het mechanisch afremmen vergemakkelijken dmv DC-braking, maar ook daar heeft de VFD geen remweerstand voor nodig. DC-braking pas je best ook toe onmiddellijk na het lichten van het anker. De tijdsduur kan je vaak instellen tussen 0,01s en 60s. Meestal is 10% van het nominaal motorkoppel voldoende om alles boven te houden. Zo blijft het anker toch op zijn plaats en krijg je voldoende tijd om de handrem erop te gooien.
Op 13 juli 2009 20:50:14 schreef James1:...Wat betreft de remweerstanden: In de handleiding van de VFD staat een formule voor de berekening van de remweerstanden. Helaas zijn niet alle benodigde gegevens bekent of makkelijk in te schatten. Als ik e.e.a. naar beste eer en geweten invul is het dan zo simpel om te zeggen dan doe ik de berekende uitkomst maal 1.5 of 2 als veiligheid, ergo mogelijk zit er dan een te grote remweerstand aangesloten?Geeft dit nog problemen?
HET sleutelwoord voor het berekenen van remweerstanden is INSCHAKELDUUR. Hoe vaak per uur ga je de motor laten afremmen?
Hoedanook, ALS je idd de motor enkel gaat gebruiken om het anker te lichten, en eventueel de ketting dmv DC-braking helpt afremmen, dan is een remweerstand hier volkomen nutteloos. Ook om na het lichten van het anker tot stilstand te komen, heb je geen remweerstand nodig. Alle posts hieromtrent zijn dan ook volkomen naast de kwestie.
Hallo Sparky,
Bedankt voor je uitleg. Mijn excuses als ik niet helemaal duidelijk ben geweest, maar mijn ervaring is dat de meeste mensen die niet ingevoerd zijn in de maritieme wereld geen idee hebben hoe een ankerlier eruit ziet, vandaar mijn versimpelde uitleg. Het hijsgebeuren is m.i. redelijk gelijk aan een kraan, echter de complexiteit van het vallen/remmen van het anker heb ik dan misschien iets onderschat.
Ik zal e.e.a. nog wat verder verduidelijken: Zoals ik in mijn eerste post aangaf als het anker valt en de motor zit aan het net dan krijgen je dus een stroom de verkeerde kant op. Vandaar de vraag of dat met een VFD los te koppelen is zonder gebruik van remweerstanden. Ben blij dat dat dus kan met de coast to stop. Weer een probleem minder. Het remmen zal idd zoveel mogelijk met de mechanische handrem moeten gebeuren.
De VDC houdrem zit er eigenlijk voor twee redenen op:
Er zit aardig wat ketting aan het anker dus als je een beetje normale inhaaltijd wilt hebben dan zal je dus met een aardige gang door moeten halen.
Om nu het laatste stuk in te halen is het het mooiste als dat met een verminderd toerental kan (vandaar de VFD). Om nu het anker goed te positioneren in de kluis (de vloeien = bladen van het anker liggen mooi aan op de huid) is het nodig dat je over de verschansing kijkt om te kijken of het anker in de goede positie hangt om in te halen. Evt moet je dan wachten todat het anker in de goede positie is gedraaid of je moet korte stukjes hijsen en vieren.
Op dat moment kun je dus niet de handrem bedienen. Zit er geen rem op loop je grote kans dat het anker weer uitloopt.
Daarnaast is de mechanische rem omdat deze handbediend is en een grote kracht uit moet kunnen oefenen, zwaar in gebruik en redelijk overbemeten. Even snel vast zetten is er eigenlijk niet bij. Dus dan zou je het anker op motorkoppel aangetrokken moeten houden in de kluis totdat de rem vast is gezet. Nu is dat niet gedurende lange tijd dus ik verwacht er geen schade aan de motor van, maar elegant is anders.
Ook belangrijk: Aangezien de eigenaar van de boot ook een jaartje ouder wordt is wat gemak ook niet weg en als je de motor gelijk met rem besteld dan vallen de kosten ook wel mee.
Na jullie uitgebreide advies, waarvoor dank, wordt dit dan het plan:
4 kW motor met 24VDC houdrem. De VFD stel ik dan in op coast to stop. De VDC rem wordt dan m.b.v. een relais aangestuurd door het zero speed signaal en evt. aangevuld met een losse handschakelaar voor het vallen.
Ik ben iig blij dat het zonder remweerstanden kan, want om dat uit te reken heb je valsnelheden nodig, masstraagheidsmomenten etc en dat is gewoon lastig om dat goed te bepalen. Als jullie nog meer opmerkingen of tips hebben, dan houd ik mij aanbevolen.
Als de neergang tijd langer dan een minuut is moet je inderdaad een inschakelduur hebben van 100% maar dat leek mij vanzelfsprekent.
En ach wat is duur als je een ankerlier hebt en een bood met generator aan boord dan kan die remweerstand er ook nog wel van af zou ik zeggen.
Wat betreft de alternatieve remweeerstanden dat is allemaal leuk maar houd er rekening mee dat een driefase regelaar tussen de 500 a 600 volt afgeeft aan de weerstand daar moet de isolatie wel geschikt voor zijn als die doorslaat is ook je fo stuk.
De rem aansturen met een zero speed signaal is niet zo elegant. Een FO heeft altijd wel wat remlogica aan boord. Hiermee geef je bv aan:
- bij het opstarten wanneer de rem losmoet, dus eerst koppel erop.
- bij het remmen hoelang het duurt voor de rem na het loslaten ook daadwerkelijk gaat remmen.
Enz.
Meestal zijn het 3 tot 5 parameters alleen voor een remaansturing.
Sparkz
Tradities en regels zijn er om te breken. Orde niet.
Nog even ter verduidelijking: Na het deceleren (en na het wegvallen van een eventuele DC-injectie) staat een VFD al in een coast-to-stop toestand. Je kan dus in principe ook ongecontroleerd vieren zonder de coast-to-stop functie.
Mag ik toch het volgende voorstellen:
-Relatief lange acceleratie en deceleratie;
-Korte DC-brake (1s of minder) omdat er toch een elektrorem aanwezig is;
-Tijdens het uitgooien (ongecontroleerd vieren): coast-to-stop + elektrorem vrijgeven;
-Hoge snelheid enkel mogelijk tijdens het lichten van het anker;
-Lage snelheid tijdens het positioneren van het anker (hijsen en vieren);
-Noodstop: coast-to-stop + elektrorem op.
coasting is ook geen functie die je kunt aktiveren met een ingang of zo. Het is normaal een keuze hoe je wil decelereren. Als de drive uitgedecelereerd is staat de motor al "los" van de drive.
Als je gaat deceleren met DC injectie is die coastfunctie al uitgeschakeld. Maar na de deceleratietijd maakt het allemaal geen drol meer uit.
Snameroc die aanname qua kosten is weer even kort door de bocht. Deze boot is echt low budget en alles wat aan mechanische equipment aan boord staat is een opknapper (geweest) of 2e hands. Sterker nog het enige echte nieuw aan boord wordt direct de e-motor, en da's alleen om dat een gebruikte IP56 motor met rem in de 4kW categorie ongeveer net zo schaars is als regen in de Sahara.
De "geregelde" VFD heeft helaas geen VDC remaansturing alleen remweerstand faciliteiten (raar maar waar). Mocht het met het zero speed signaal niet lukken, kan ik altijd nog wat rommelen met een relaitje en de run knop. Het hoeft nu ook weer geen high-tech super sophisticated gebeuren te worden, maar wel een beetje werkbaar.
Nogmaals dank allen. Ik ga in mijn vakantie het zaakje aan elkaar knopen, de handleiding nog maar eens goed bestuderen en voorzichtig nog wat met de instellingen van de VFD varieren.
Sparkz
Tradities en regels zijn er om te breken. Orde niet.
Op 15 juli 2009 07:56:50 schreef GJ_:
coasting is ook geen functie die je kunt aktiveren met een ingang of zo...
Zowel bij de VLT serie van Danfoss als bij de meer economische regelaars van Fuji kan deze functie aan een ingang toegekend worden. Op eender welk ogenblik (accelereren, decelereren, braking, ...) wordt de eindtrap uitgeschakeld en komt de motor in vrijloop.
Bij SEW kan deze functie blijkbaar enkel als vaste parameter ingesteld worden om de motor altijd in vrijloop te laten stoppen ipv de motor te decelereren. Maar waarschijnlijk zijn er nog andere fabrikanten die er het nut helemaal niet van inzien.
Het kan nochtans de ideale oplossing zijn voor aandrijvingen met een immense inertie.