Beste,

betreft een motor van een koelcompressor. Deze heeft zuiggaskoeling, dwz dat het koude gas langs de motorwikkelingen stroomt om deze af te koelen. Deze motor (4kW) is gekoppeld aan een Danfoss 6008 FO.
De FO krijgt de motor niet gestart en gaat in veiligheid na een aantal seconden omwille van de te hoge motorstroom. De stroom komt niet boven de 10A terwijl de motor met geblokkeerde rotor een stroom kan opnemen van 27A.

Nu zou ik de motor willen uitmeten met een multimeter. Moet hiervoor de FO worden afgekoppeld of kan ik gewoon de weerstand van de spoelen meten?
De motor staat in ster geschakeld (230/400V motor).
Is er een manier om deze motor kortstondig een hogere stroom aan te bieden, wetende dat de zekeringen slechts 16A B-types zijn?

Met een multimeter kun je meestal niet goed genoeg meten, maar wel een indicatie meten.
De wikkelingen moeten allemaal gelijk in weerstand zijn, en zullen in de buurt van de 10 - 50 Ohm moeten zijn.
Heeft de kombinatie FO met motor wel eens gewerkt, of gaat het verkeerd bij een eerste opstart?
4 kW moet normaal ongeveer 8 - 9 Ampere zijn, dat klopt dus wel.
Zijn je fasestromen uitaand alle 3 gelijk?
Heb je wel 3 fase ingang, en zijn de ingangsstromen ook ongeveer even groot.
Kontroleer je instellkngen, de FO zou een grotere stroom moeten kunnen leveren da 10 Amper bij opstarten.
Alternatief de motor direkt aansluiten, dus zonder de FO, maar dat gaat met een 16 Ampere automaat niet goed, dat moet minimaal een 20 Ampere C of 25 Ampe B zijn.

De motor-FO combinatie heeft altijd goed gewerkt, hoewel de drive hem soms niet meteen kon laten aanlopen als de drukken vrij hoog waren. De startstroom van de motor ligt rond de 15A. Ik heb nog een oudere drive welke dit wel even kan geven, maar niet continu. Die draait ook in zo'n combinatie en ik zie bij het starten stromen tot 18A gemeten worden.
Nu is de spanning uitgeschakeld geweest gedurende lange tijd en er waren een paar instellingen van de drive verloren gegaan. Een auto-motortuning zal wss niet lukken omdat de motor niet onbelast kan draaien. Ik kan de stroom per fase niet aflezen, maar die kan wel even via een ampèretang worden gemeten.
De wikkelingen uitmeten is vrij simpel omdat ik hiervoor aan de drive zelf kan meten.
Er zijn 3 mogelijkheden waarvan de eerste het minst logische zou zijn:
1. FO stuk, maar dan zou er toch ergens een foutmelding moeten komen.
2. Motor stuk, als er een wikkeling verbrand is.
3. Compressor vastgelopen, hoewel dit ook niet erg logisch zou zijn gezien de fout is opgetreden bij stilstand.

Ik heb geen idee wat de V/F instelling zou moeten zijn. Ik ga nog's even kijken of ik daar in de drive ergens iets mee zou kunnen. De motor heeft een aanlooptijd, maar door de belasting gaat deze niet draaien. De druk op de compressor is aan beide zijden gelijk, 5,5bar. Normaal in werking is de zuigdruk ongeveer 2 bar, persdruk ongeveer 14bar (R22)

optie 4; de verloren instellingen zijn niet juist teruggezet

Misschien, maar de stroom is er en de motor loopt niet. Daarom had ik optie 4 over het hoofd gezien. En we hebben de instellingen vergeleken met de andere combinatie, zij het wel een andere drive (3008 ipv 6008).
Straks nog even meten en als het niks abnormaals oplevert gaat morgen de kop van de compressor eraf om te kijken of deze vast zit of niet.

Wat de drive precies doet is de frequentie enorm begrenzen omdat de motorstroom te hoog oploopt. De startfrequentie zou op 35Hz moeten liggen omdat daaronder de mogelijkheid tot 'stalling' bestaat, dus dat de compressor niet meer draait. Enkel weet ik niet of ik dat kan beïnvloeden, minimumsnelheid staat op 40Hz, maximum op 75Hz. Motorstroom op 10A en spanning op 380V.

Kijk ook of de ACC (acceleratietijd) niet veel te lang, of veel te kort is.
Startfrekwentie ligt onder de minimale frekwentie, beetje vreemde instelling, maar het zou niet uit mogen maken.
Vooral alles nalopen. Als je na een netspanningsonderbreking een paar parameters kwijt bent, dan kunnen er maar zo nog ergens een paar weg zijn.

Zoals je aangeeft denk ik dat de compressor vast zit.
Dan zie je een lage frekwentie in het scherm, enkele hertzen, en ongeveer de nominale motorstroom.

Misschien nog even proberen de compressor de andere kant op te laten draaien, misschien komt deze los.
Een grote klap met een zware (rubber) hamer wil ook wel eens helpen.

BTW R22 mag dat nog?
K heb mijn STEK papiertje, maar doe er al een jaar of 13 niets meer mee

R22 mag in België nog een 4-tal jaar.

Even gemeten, de drive neemt slechts ruim 1A op uit het net terwijl de motorstroom 11A zou zijn. Er wordt bij de start dan slechts 0.75KW weergegeven en 40V motorspanning. Even met de startspanning aan't spelen geweest, geen effect. De motor gaat wel zingen, maar loopt niet.
Ramp up time is 1s. De drive probeert ongeveer 15s terwijl de netstroom niet hoger wordt dan 1.2A (met 2 stroomtangen gemeten, is op elke fase zo).
Enige optie voordat ik de compressor open gooi is nog's het wisselen van de drives, is iets minder werk en ik hoef geen nieuwe koppakking te steken.
Ik vrees voor de drive, het is een Danfoss VLT6006 HVAC. Iemand een idee ivm de drive, vooral hoe de motorstroom gemeten (of berekend?) wordt?

Als er een nieuwe op moet, is het dan beter deze een maatje te groot te kiezen zodat de startstroom van de motor wat hoger kan? Ik heb al eens een FO gekocht voor een compressor van 30KW en toen moest er een drive op van 50KW om de startstroom van de motor te kunnen leveren bij geblokkeerde rotor.

gezien de laatste gegevens zou ik de compressor nog even toe laten.
dat hij met 1A 40V niet in beweging komt, vind ik niet vreemd.

vind het wel vreemd dat hij is ster geschakeld is.

parameterlijst nog eens goed doorlopen en testen met een andere drive.

Bij oudere Lenze fo's kon men zowel een 220 als een 380v 3phase voeding gebruiken. Voor 380 was dan wel de N vereist. De motor moest voor beide spanningen in driehoek blijven.

Post eens de voledige parameterlijst, met de ingestelde waarden

FO is om zeep lijkt mij. Als die goed was en de motor zou de problemen veroorzaken zou die FO toch een melding geven? Of er moet wel iets heeeeeeeeeeeeeeeeeeeel erg fout ingesteld staan. Instellingen in een drive die verloren gaan vind ik ook al niet erg hoopgevend.

4kW is geen kapitale drive, test het met een andere drive.

Motor:
380V 8,8A nom 27A blocked rotor 1480rpm cos phi 0,85
Drive:
Motorspanning: 380V
nomimale motorstroom: 9A
Motor startspanning: 380V
Maximale start: 16A (maximum van de drive)
Ramp up: 1s
Ramp down: 4s
Koppelcurve: Eco (andere optie is parallelle motoren)
Dempingsfactor: 0% (100% geeft geen verandering)
Dempingsfrequentie: 6kHz

Ik denk ook dat de FO om zeep is, hoe kan deze een motorstroom leveren van 11A gedurende een paar seconden als er slechts 1A uit het net onttrokken wordt?

Even voor mijn begrip van de situatie met FO's en motoren en zo.

Een motor die nominaal bij 400V op 50Hz 4kW kan leveren heeft een rendement van zo'n 90%, dus zo'n 400W aan acceptabele verliezen. (*)

Om 4kW te kunnen leveren zal ongeveer 10A moeten lopen, dus zal er ongeveer 40V OHMs over de wikkelingen staan, de rest is tegen-EMK. De spoelweerstand kunnen we dus uitrekenen als: 4 ohm.

Als je nu zo'n ding wil opstarten, dan ga je een effectief lagere spanning aanleveren met de bedoeling om de opstartstroom (400V/4 Ohm = 100A) wat binnen de perken te houden. Om de stroom onder de 10A te houden, zou je rond de 40V moeten aanbieden. m.i. ziet dat er redelijk normaal uit, behalve dan dat een 2 of 3x grotere aanloopstroom vaak wel getolereerd kan worden.

behalve dan dat ik nog nooit met m'n vingers aan een FO heb gezeten, zou ik uit de beschreven situatie begrijpen dat de FO op "absoluut nooit meer dan 10A door de motor" staat ingesteld terwijl hij op: "bij opstarten niet meer dan 30A", maar voor normaal bedrijf niet meer dan 10A" zou moeten staan....

(*) Ik reken effe "dom" alsof er maar twee draden naar die motor zouden gaan. Het zal her en der wel een factor wortel-drie of zelfs drie schelen.

Op 8 december 2011 10:16:12 schreef Appel:
Ik denk ook dat de FO om zeep is, hoe kan deze een motorstroom leveren van 11A gedurende een paar seconden als er slechts 1A uit het net onttrokken wordt?

Ehh. Dat is een natuurkunde wet die overtreden zou worden. Dat zijn geen wetten die je KAN overtreden als je dat zou willen.

Er is dus een goede verklaring voor. Een trafo begint met bijvoorbeeld 220V, 1A en kan daar zomaar 12V, 18A van maken. Dat is precies wat je FO aan het doen is. Die begint met 1.2A, 400V, en maakt daar 12A, 40V van. Dat is geen probleem.

Je hebt terwijl ik m'n post aan het typen was een aantal theorieen van mij bevestigd. Ik zou verwachten dat de max-stroom-bij-opstarten voor een ding wat het zwaarst belast wordt bij het opstarten (statische wrijving is groter dan de dynamische!, zeker als ie een tijd heeft stilgestaan) , groter is dan die 16A max die je hebt ingesteld / moest instellen omdat de FO niet verder gaat.

Als die opstart stroom nu doordat ie een tijd heeft stilgestaan zo hoog is, zou het kunnen zijn dat een zwaardere FO hem wel aan de gang krijgt en dat ie het daarna wel gewoon met deze doet.

Mogelijk is het simpeler om hem even direct aan het net te hangen ipv een zwaardere FO te moeten regelen. Ook als je net met 16A zekeringen beveiligd zou zijn, zou het wel "even" 27A moeten kunnen leveren. De motor kan die 27A niet veel langer dan een paar seconden aan (denk ik), dus als ie niet begint te draaien, moet ie na een paar seconden uit.

Wel vantevoren weten waar de stoppenkast is, want het kan zijn dat de stoppen er uit vliegen. Zorg dat je ze kan resetten (als het ouderwetse smeltzekeringen zijn moet je die dus weten te vinden).

@rew dat van die 12A en 40V aan de uitgang van de drive kan kloppen, maar waarom wil de drive dat doen? De startspanning van de motor staat toch op 380V? En waarom geeft de drive dan als vermogen 0,75KW aan terwijl je net bij de opstart het grootste vermogen nodig hebt?
Ik heb eens de functie Automatische Motor Aanpassing gestart, dit duurde een paar minuten en je hoorde de schakelfrequentie duidelijk in de motor. Als de motor stuk zou zijn zou deze functie een foutmelding geven.
Bij een andere drive gemeten bij de opstart van de motor gaat de drive bij de opstart ruim 15A uit't net trekken om daarna snel terug te lopen tot 8A.
De drive begrenst ook de schakelfrequentie tijdens het opstarten. Deze zou nochtans minimaal 35Hz moeten zijn, anders gaat de motor zeker niet lopen.

Ik zou de uitgangsstroom van de drive willen meten, maar met een ampèretang gaat dit vast een verkeerde waarde opleveren, niet?

Ik ga toch's proberen om de drives te wisselen, is wel een uurke werk, maar misschien dat't iets oplevert.

Je hebt de andere 378 parameters ook overgezet? http://mcliterature.danfoss.com/WebPublish/downloadPub.do?no=0

http://mcliterature.danfoss.com/WebPublish/showPubs.do?litType=Design%… misschien ook wel interessant

Edit: de omvormer kiest ervoor om met een andere spanning en frequentie de motor aan te laten lopen om de opstartstroom te reduceren, als dat niet noodzakelijk was geweest kon je af met een relais van 2 tientjes.

Edit2: doorlink naar pdf werkt niet

Ik zie ook niet dat je parameter 118 hebt ingesteld? de arbeidsfactor ofwel de cos φ

De andere parameters ook ja, behalve die van de communicatie. Enkel de referenties. Ref is 99.9%, dus voluit.
Reden om een FO te gebruiken is dat het een KOELcompressor welke als warmtepomp gebruikt wordt in een grote loods. Er zijn zo 3 compressoren, 2 kleine (4KW) en 1 grote (18KW). Deze staan op een centraal systeem voorzien van allerlei kleppen en PLC sturing. Elke compressor kan in toeren geregeld worden om het maximale rendement te bekomen.
Ok, de omvormer kiest een andere frequentie, maar als de minimum F op 35HZ staat mag deze toch niet lager trachten te starten?
In bedrijf betekent een lagere frequentie een hogere stroom omdat de compressor dan zwaarder gaat lopen onder druk.
Parameter 118 wordt door de drive bij de AMA zelf ingesteld.

Op 8 december 2011 10:59:53 schreef Appel:...Ok, de omvormer kiest een andere frequentie, maar als de minimum F op 35HZ staat mag deze toch niet lager trachten te starten?..

Die FO begint netjes bij 0Hz en loopt dan via de ingestelde acceleratie naar de minimum frequentie. Als de referentie een hogere frequentie "vraagt zal ie doorlopen tot die hogere frequentie.

@GJ:

Kan ik de minimum aangeboden spanning beïnvloeden? De drive levert, volgens de display, maar 0,75KW en geeft een te hoge stroom aan. Opname van 1A uit het net, 11A loopt er door de motor, spanning slechts 40V.
Kan ik de werkelijke stroom door de motorspoelen meten met een stroomtang?

Voordat de problemen zich voordeden kwam de motor soms moeilijk op gang als de druk erg hoog was. Toch startte de motor dan nog als de frequentie hoog genoeg werd. Nu lijkt het erop dat de frequentie niet hoog genoeg geraakt om de motor op gang te krijgen, deze gaat meteen in veiligheid, ook al staat de boost (hogere aanloopstroom) op 5s

@ rew:
Ik denk ook dat de FO om zeep is, hoe kan deze een motorstroom leveren van 11A gedurende een paar seconden als er slechts 1A uit het net onttrokken wordt?
Ehh. Dat is een natuurkunde wet die overtreden zou worden. Dat zijn geen wetten die je KAN overtreden als je dat zou willen.

400Volt 1 Amper in, 40 Volt uit bij 10 Ampere dat kan geheel volgens de natuurwetten.

@Appel
In bedrijf betekent een lagere frequentie een hogere stroom omdat de compressor dan zwaarder gaat lopen onder druk.

Das vreemd, een lagere frekwentie is een lager toerental, dan levert de motor minder energie, omdat er minder koelmiddel(gas) verplaatst wordt.

Dat klopt, er wordt minder koelmiddel verplaatst, maar de zuigdruk loopt op waardoor de compressor meer vermogen gaat vragen.

Ik snap niet waarom de FO maar 40V zou leveren aan de motor. En waarom komt er op de display dan bij vermogen 0,75KW? Met zo'n laag vermogen gaat de compressor nooit aanlopen.

Wat zou ik moeten meten als ik de motorwikkelingen met de multimeter uitmeet?
Ik zal deze meting even uitvoeren en hier posten.

De bekabeling van de motor loshalen, plaatjes verwijderen en dan de weerstand van de spoelen afzonderlijk meten. Denk erom dat de spoelaansluitingen steeds "een schroef versprongen" zitten.



O    O    O
|    |    |
+----|----|-====+   
     |    |     | 
+====+    |     |
|         |     |
|    +====+     |
|    |          |
|    |    +-----+ 
|    |    | 
O    O    O

En moet deze nu eigenlijk in ster of driehoek staan ?

Op 8 december 2011 15:14:57 schreef Appel:
Ik snap niet waarom de FO maar 40V zou leveren aan de motor. En waarom komt er op de display dan bij vermogen 0,75KW? Met zo'n laag vermogen gaat de compressor nooit aanlopen.

40V, 10A is 400W, kennelijk meet ie iets meer, Verbaast me niks.

Als ie direct 400V op de motor zou zetten, gaat er rond de 400/4ohm = 100A lopen en dat trekt ie zelf niet, de motor niet, en het net niet. Hij start dus voorzichtig op.

Succes met sleutelen, Mag ik de uitgemonteerde FO hebben? Ik heb de indruk dat ie doet waar ie voor bedoelt is. :-)

Als ie echt verkeerd ingesteld staat kun je die motor ook affakkelen natuurlijk. Als die motor toch losgekoppeld word is het misschien handig om hem ook eens los te halen van die pomp.

FO afgekoppeld en gewisseld met een andere. De compressor startte meteen op. Startstroom 11A bij 400V.
FO op de andere compressor gezet, dan doet die het niet. Motorspanning verhoogt tot 800V (kon blijkbaar...) en de compressor start wel.
Ik snap het niet meer, maar de FO is blijkbaar ziek. Draait alleen nog als je de motorspanning abnormaal hoog maakt. Maar te hoog kan toch niet, als je een net hebt van 400 delta en de motor ook 400 delta kan verdragen?
Anyway, het werkt. Als de FO 8A aangeeft wordt er van het net zo'n 8,5A opgenomen. Klopt dus wel.

Motor afnemen lukt niet, is een hermetische compressor waarvan de motor gekoeld wordt met zuiggas (0°C) langs de windingen te sturen.