Waar ergens kan ik terugvinden dat in een Belgische huisinstallatie de hoofdverliesstroomschakelaar (dus die van 300 mA) als Inom (al dan niet) minstens evenveel dient te zijn als de hoofdzekering van de leverancier (dus die waarmee de installatie van het voedend net afgeschakeld kan worden)?
Alvast bedankt,
.
LUCB
De zon is de mooiste krachtbron die er is lb
omdat een differentieel geen zekering is moet deze beveiliging ook minimum dezellde waarde hebben van de nominale stroom van de hoodzekering omdat er anders geen beveiliging staat voor deze differentieel
mvg Luc
Ten minste één differentieelstroominrichting moet aan het begin van de installatie
geplaatst worden:
- maximale gevoeligheid van 300 mA (ΔIn)
- minimale nominale stroom van 40 A (In) en aangepast aan de
aansluitvermogenschakelaar
- kortsluitvastheid van minimaal 3 kA / 22,5k A²s
van het type A (gevoelig voor pulserende gelijkstroom)
- voorzien voor scheidingsfunctie
- aansluitingen verzegelbaar
Staat in een brochure van Vinçotte
Huishoudelijke elektrische installaties - uitgave 2011
http://www.vincotte.be/nl/particulier/publicaties/leaflets-brochures/
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
De nominaalstroom van (bijna) ELKE schakelaar moet aangepast worden aan de waarde van de voorbeveiliging.
Ter info: bij uitbreiding geldt dat ook voor de kablering in de zekeringkast. Er wordt soms gezegd: "6mm² is genoeg" -- NIET als je een hoger vermogen binnenkrijgt!