Hallo,

Op internet had ik al gezocht maar kon geen duidelijkheid krijgen wat nou het verschil is tussen een TT en TN stelsel.

bedankt voor de snelle reactie, nu begrijp ik het iets beter.
Nog een vraag wat is leidingimpedantie?

Leidingimpedantie is simpel gezegd de weerstand van een leiding.
Aangezien de weerstand meestal niet alleen uit een zuiver ohmse weerstand bestaat, maar ook nog een inductief aandeel heeft, wordt de term impedantie gebruikt. Dat is de samenvatting van alles wat de verhouding tussen spanning en stroom beinvloedt.

Impedantie is afgeleid van het Latijnse woord impeditio, dat betekent verhindering of belemmering.
Impedantie is dus alles wat de stroom belemmert.

[Bericht gewijzigd door KlaasZ op (20%)]

Alle openbare leidingnetten voor 230/400 Volt zijn in het transformatorhuisje geaard. Dit is voor de veiligheid gedaan.

Zelf moet je in je woonhuis ook aarde hebben, dit kan op 2 manieren
TN Stelsel,
De netbeheerder (vroeger het elektriciteitsbedrijf) heeft in de voedingskabel naar je huis ook een aarddraad. Deze aarddraad mag je gebruiken, en wordt dan gekoppeld aan de aarde van je woonhuis.
Soms worden er aanvullende eisen gesteld door de netbeheerder, zoals een hulpaarde, of ringaarde.
TT Stelsel,
Je moet zelf voor een aarding zorgen.

Welke van de twee stelsels je krijgt wordt bepaald door je netbeheerder.

Aanvullend op de uitleg van Toeternietoe: Als ik het me goed herinner zijn er in een TN stelsel ook nog verschillen tussen TN-C (terra-neutra combined) en TN-S (terra-neutra separated)...

Ik vond het Wiki artikel ook niet slecht.

Als ik het me goed herinner zijn er in een TN stelsel ook nog verschillen tussen TN-C (terra-neutra combined) en TN-S (terra-neutra separated)...

Klopt, en er zijn nog een paar gecombineerde stelsel, en nog I.. en P en S stelsels, valt allemaal buiten de vraagstelling.

Oke heel erg bedankt voor de snelle reacties.
Ik heb nog een vraag betreft weerstanden maar hiervoor zal ik wel een nieuw topic openen.