Hallo
Voor een project van school moet ik een waterkrachtcentrale automatiseren. Dit ga ik doen mbv Siemens SIMATIC 7 en de gebruikte PLC is de Siemens CPU 312C.
Dit project bevind zich in Finland en het is de bedoeling dat deze centrale werkt als de buitentemperatuur laag is (hoog energieverbruik) en afslaat als de temperaturen beginnen te verhogen (laag energieverbruik).
Nu is mijn vraag: welk element voor temperatuur te meten zou ik het beste gebruiken in combinatie met de PLC?
Ik heb de basis van SIMATIC 7 gehad, maar ik denk dat ik wat hulp van buitenaf kan gebruiken.
Ik zou persoonlijk wellicht kiezen voor driedraads Pt100. Maar je kunt ook een gewone analoge ingang kiezen, bv 4..20mA, en temperatuursensoren nemen die ingebouwd zitten in een kop met een omvormer.
Hebben ze daar al temperatuursensoren? Vaak is het handig om dezelfde te nemen om de voorraad reservedelen beperkt te houden.
Ok, bedankt voor de info. Ik heb wel een wijziging aangebracht: ipv 312C is het nu 314C-2 DP, maar ik veronderstel dat dit geen probleem is aangezien dit alleen gewijwigd moet worden in het programma zelf.
Dat was eigenlijk een vraag die ik vergeten was: hoe heb je die CPU geselecteerd. Maar goed, de 314C-2DP heeft Pt100 ingangen, wel zo gemakkelijk.
Denk er om dat dit de sectie schoolvragen is. Je moet dus wel ook even aangeven wat je zelf al gedaan hebt, het is niet zo dat wij jouw hyuiswerk gaan doen.
Het programma schrijven doe ik zelf wel, had alleen even de info nodig van het element dat hier het beste bij paste.
Bedankt voor de uitleg
Nog een probleem. Het programma is gereed, maar ik heb hier geen hardware ter beschikking. Ik wil de analoge input simuleren met SIMATIC MANAGER zelf.
Is dit mogelijk?
Een PT100 heeft een weerstand van 100 ohm bij 0 graden celcius.
Dit kan je eventueel simuleren met een weerstand en potentio meter met een hele kleine weerstand.
Om de exacte waarden te weten dus opzoeken tussen welke waarden je moet kunnen simuleren.
In Step7 simuleren is niet rechtstreeks mogelijk.
Je kan echter wel een merker integer gebruiken in plaats van de gemeten waarde.
Volgens mij geeft een ingang gedefinieerd als PT100 een waarde in 10den van graden. Dus waarde 123 = 12,3 graden.
Op 18 mei 2012 14:03:16 schreef --pino--:
Volgens mij geeft een ingang gedefinieerd als PT100 een waarde in 10den van graden. Dus waarde 123 = 12,3 graden.
Klopt. Gewoon even proberen met een merkerwoord ipv de PEW.
Kan Siemens SIMATIC ook negatieve waarden lezen?
Het programma geeft in ieder geval geen foutmelding als ik het probeer in te geven.