Ik ben op zoek naar een tijdrelais waarmee ik het indrukken van een drukknop op een schakelpaneel "(instelbaar) kan vertragen.
Dus eigenlijk dit plaatje met T1 en T2 instelbaar :

http://www.familie-prosman.nl/circuitsonline/Tijdrelais.jpg

Ik ben al bij Hager aan het snuffelen geweest maar vind niet echt wat ik zoek.

http://catalogus.hager.nl/default?app=Catal&ac=15&ci=4&ni=…

Die zijn er zomaar niet, daar ga je twee timers voor moeten gebruiken: een opkom vertraagd en een afvalvertraagd. Die kan ik me niet gecombineerd herinneren.
Veel beter en goedkoper voor dit soort probleempjes is een Logo. Die is hier helemaal geknipt voor.

[Bericht gewijzigd door GJ_ op (57%)]

Volgens mij bestaad zoiets niet echt in 1 tijdfunctie

Wat wil je er mee?
Misschien is een Siemens LOGO!l goedkoper, daarmee is het eenvoudig te maken.

[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op (51%)]

Die functie kom ik ook bij GE zo snel niet tegen, niet via je link en niet in de catalogi.

conrad nummer 506666 - 89. In de handleiding staat de functie "CE": Inkom- en uitschakelvertraging.

Dat is niet de gevraagde functie. Daar moet de uitgang opkomen voor de ingang afvalt.

Ja, nou zie ik het. Wat de TS vraagt is iets heel exotisch.

Ja, vandaar dat een LOGO waarschijnlijk de beste oplossing is. Met twee timers kun je het ook wel maken, maar dat maakt het nutteloos complex, en met een LOGO ben je erg flexibel, handig als je je een bedenkt.

kijk eens naar H3DE-M1(2) van omron en dan functie J.

Op 25 augustus 2012 16:51:43 schreef HD13:
kijk eens naar H3DE-M1(2) van omron en dan functie J.

die start bij in, niet bij afvallen van de ingang

Toeternietoe

Als je een startcomando geeft, dan zal het relais na een instelbare tijd een puls geven.
Nou is het alleen nog de vraag of de puls lang genoeg is.

Iedereen bedankt, @HD13, die H3DE komt wel het dichtst in de buurt van wat ik zoek.

@GJ_ je hebt gelijk een Logo zou het eenvoudigste zijn, ik zal even kijken of er nog meer functionaliteit aangepast moet worden, anders voel ik me net zo iemand waar Free_Electron altijd op moppert , mensen die een FPGA nodig hebben om een NE555 te emuleren.

Groeten, Bram

Op 25 augustus 2012 18:43:29 schreef HD13:
Toeternietoe

Als je een startcomando geeft, dan zal het relais na een instelbare tijd een puls geven.
Nou is het alleen nog de vraag of de puls lang genoeg is.

De TS vraagt: Nadat het startkommando weer is teruggevallen.....
Klein geniepig verschil

@Toeternietoe,

Nu je het zegt, hier heb ik een foutje gemaakt <bloos> , T1 moet starten bij de <Start> van de ingang, sorry dat ik jullie op het verkeerde been heb gezet.

http://www.familie-prosman.nl/circuitsonline/TijdrelaisCorrectie.jpg

De jongere generatie loopt veel te vaak zijn PIC achterna.

Probeer het eens met een AVR. :-)
Met opto ingangen en uitgangen maak je dat toch zo robuust als een PLC?

Maar de uitgang wordt hoog na het verstrijken van T1, ongeacht of de ingang dan nog hoog is of niet ??

@Pros,

Ja daar zat ik al aan te denken, een ATTiny2313 of zo maar was inderdaad bang voor stoorpulsen. Heb je een suggestie voor de opto's aan de ingang / uitgang ? Ook handig voor nieuwe(re) projecten.
Ik moet nog ergens universele ATTiny printjes hebben liggen.

@Plankgas, inderdaad. Het is eigenlijk het vertragen van de drukknop puls aan de ingang.

[Bericht gewijzigd door bprosman op (11%)]

Op 25 augustus 2012 19:13:47 schreef bprosman:...anders voel ik me net zo iemand waar Free_Electron altijd op moppert , mensen die een FPGA nodig hebben om een NE555 te emuleren...

Een LOGO is eigenlijk bedoeld voor dit soort simpele dingetjes maar heeft de mogelijkheid om ook wat spannender dingen te doen. Liever dit dus dan een LOGO met 4 uitbreidingsmodules, dat is pas beroerde engineering.

Uiteindelijk moet je nog zien om een AVR goedkoper en betrouwbaarder te krijgen dan die LOGO. Het sjippie kost misschien maar 5 euro, maar een print, een voeding, relais, een behuizing enz enz, plus de kans op toch een keer een storing. Vergeet niet dat een LOGO ongehoord robuust is.

Moet ik zeggen dat ik hier ook een zelfgemaakt mini PLC'tje heb staan, met een PIC, in een behuizing voor TS35, met een displaytje ingebouwd en wat toetsjes. Hartstikke leuk voor eigen gebruik.

Heb je een suggestie voor de opto's aan de ingang / uitgang ?

Voor een ingang gebruik ik steevast de 6N138. Die kost iets meer, maar heeft erg weinig stroom aan de ingang nodig, zodat je hem met wat klein grut aan de netspanning kan hangen.
Als je enkel een drukknop wil uitlezen, heb je dan een galvanische scheiding nodig?

Wat de uitgang betreft: IMHO gaat er nog steeds niets boven een relais. Daar kan je zowel de netspanning als een audio-signaal mee schakelen.
Maar, afhankelijk van hetgeen moet geschakeld worden, kan je uiteraard andere componenten overwegen...

Vergeet ook niet een vertraging op je ingang te zetten van 5..15ms.

@GJ,

Is dat om te voorkomen dat hij reageert op iedere TL, lasapparaat ed ?

Ja, een PLC heeft ook altijd enige vertraging op de ingangen. Tegenwoordig is dat vaak programmeerbaar en default bijvoorbeeld 3ms.
De oudere types had dit hardwarematig, en kwam dan vaak ergens tussen de 5 en de 15ms uit.
In een enkel geval werden die er ook letterlijk uitgeknipt. (condensatortje)