Hallo,
Ik heb wat advies/ideeën nodig voor het volgende; ik heb een ventilator die vochtige lucht uit mijn kelder zuigt. De ventilator is van het type buis-model (S&P TDM200 230V - 25W). Nu maakt dat ding (veel) lawaai en vind ik permanent 25W verbruik te veel. Hoe kan ik hier verandering in aanbrengen. Zelf dacht ik aan het volgende;
a. een dimmer plaatsen om het toerental te verminderen (= minder geluid). Maar gaat hier ook het verbruik mee omlaag of wordt dit opgeslokt door de dimmer?
b. een tijdsklok of beter een hygrostaat. Dit verandert natuurlijk niet het geluidsniveau!
c. een combinatie van a + b.
d. een andere ventilator; minder vermogen + stiller. Kan hier voor helaas niet zoveel vinden, alleen een permanent ventilator voor schepen van ca. 3W maar 12V? (en natuurlijk andere diameter).
Wie weet een voordelige maar goede oplossing voor dit probleem?
Dimmers slokken niet de rest van het vermogen op, maar het redement is ook geen 100 % Buiten dat gaat het redement van je fan waarschijnlijk wat omlaag als je hem dimt. Sommige motoren laten zich ook beter regelen met een fase-aansnijndingsdimmer dan anderen.
Een simpele en redelijk gebruikelijke manier om een 230 V fan wat stiller te krijgen is er een C van de juiste capaciteit mee in serie te zetten. Die werkt dan als "wisselstroomweerstand" met als voordeel boven een gewone R dat het redement erg hoog is.
De berekening is hier op het forum al meerdere malen voorbij gekomen, maar mensen mailen totnogtoe liever een Exel-sheet als dat ze hem hier gewoon een keertje voor doen. Helaas imo.
Ziets kun je natuurlijk ook met een schakelklok aan en af schakelen.