Hey,
Net 3 x 400 + N
Wat zou het probleem kunnen zijn als ik soms een te hoge spanning meet tussen de aarding en een fase?
Mijn metingen:
L1 L2 410V
L1 L3 412V
L2 L3 411V
L1 N 235V
L2 N 236V
L3 N 235V
L3 aarding 285V dit komt niet altijd voor.
Ik heb zonnepanelen en als ik deze waarde meet komt er op de display te staan: " PE not connected" en vallen ze uiteraard uit.
Kan mij iemand helpen?
Thx!
ton2303
Scientists say the universe is made up of protons, neutrons and electrons. They forgot to mention Morons....
Klinkt als een slechte overgang in de aardleiding. Zou alle verbindingen van de nul-leiders en aarde nalopen....
Waarmee heb je dit gemeten? In wat voor soort installatie? Industrieel/woonhuis/bedrijfspand? Op welke plaats in de installatie? Staan er apparaten aan? Zoja, welke apparaten? Kan er invloed zijn van verlichtingstoestellen? Heb je dit verschijnsel ook onbelast gemeten? Heb je dit verschijnsel ook zonder zonnepanelen gemeten? Zitten er verdachte apparaten op L3 aangesloten? Heb je al eens met een scoop dit verschijnsel bekeken?
Gr.
Erik
[Bericht gewijzigd door erik1234 op (19%)]
andre1973
zit sinds 2009 in de PV.
Als de land instellingen goed staan gaat de omvormer uit als de omvormer meer dan 10 minuten boven de 253 vac komt. Bij 15% 265 vac overschrijding gaat ie meteen uit. Dus die hoge spanning zou niet uit de omvormer mogen komen. En het lijkt erop dat de aarde niet goed zit. Wat voor merk en type omvormer heb je?
Met de land instellingen word meer dan alleen de taal ingesteld. Nl ook de netspanning en de afschakelvoorwaarden.
[Bericht gewijzigd door andre1973 op (16%)]
De plaats waar we dit voorval hebben is een multifunctioneel gemeenschapshuis in Belgie. Er is daar een podium met bijhorende verlichting, cafetaria, er liggen ook zonnepanelen op het dak.
Het kan niet van de zonnepanelen komen want ik heb de volledige installatie nagezien en uitgemeggerd. Toen ik de omvormers afgezet had hadden we nog de fout op een andere kring, in feite over alle kringen van het gebouw.
Het probleem is dat ik niet echt weet waar te beginnen. De fout komt gemiddeld om de twee dagen voor. Duurt zo een 3 a 6 uur. We zien enkel aan de omvormers dat de fout zich voordoet doordat ze uitvallen tijdens die periode met PE not connected op het scherm. De rest blijft functioneren.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
om de 2 dagen en 3 tot 6 uur.. is er in die zelfde tijd geen apparaat in het gebouw of dergelijke wat alleen dan aanstaat? evt buitenverlichting die alleen dan aan is?
dat er tussen l1-2-3 en aarde 235v staat is niks nieuws, maar die 285v zou alleen kunnen komen door een rotte aarde die tevens nul is voor de hoofdkast. door een flinke last op 1 fase stijgt de spanning tussen de nul en andere fasen. als dit gebeurt en je meet tussen nul en l1 bijv 205v zou een slechte nul goed mogelijk zijn.
je zou ook meer weten wat de spanning op die momenten tussen nul- aarde doet en de andere fasen tov aarde en de fasen onderling doen. de fase met de hoogste spanning tov nul heeft de laagste last en de fase met de laagste spanning heeft de zwaarste last. dit hoeft niet eens bij jullie zelf te zitten, kan een rotte aansluiting zijn van de netbeheerder uit.
rew
four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Het sterpunt van je netwerk kan/moet (regeltjes weet ik niet) geaard zijn.
(Als je (= netwerkleverancier) dat doet (=aard), zal de spanning op alle drie de fasen t.o.v. de aarde gedefinieerd zijn en floept bij een kortsluiting naar aarde de boel er altijd uit. Als je het NIET doet, krijg je een aardfout, maar kan de boel blijven draaien, en kan je gaan fout zoeken terwijl de verbruikers (behalve jij) niks merken. Dus beide opties hebben voordelen).
Het ziet er naar uit dat je sterpunt "vaak" geaard is, maar soms een paar uur niet. Raar!
Als het zo bedoeld is, dan zou er dus voor de "sterpunt ligt los" optie gekozen zijn. Dan is er .... effe denken.... een apparaat tussen L1 en L2 die z'n middenpunt aan PE hangt. Dan schiet L3 "verder van de nul", . En dat apparaat staat kennelijk 3-6 uur aan gemiddeld om de twee dagen....
En ik vermoed dus... Dat ie niet in JOU installatie staat.
TODO:
* Bel de netwerkbeheerder, vraag ze of ze je kunnen vertellen wat de constructie is die ze gekozen hebben.
* Meet PE-N tijdens de storing, dat is een harde meting die niet zomaar 20% anders is dan "normaal" maar "een factor 20".
* Meet L1 en L2 ook eens na tijdens de storing. Wiskunde zegt dat die iets af moeten nemen t.o.v. PE.
* Een "workaround" is dat je de PE en N buiten je aardlek om aan mekaar schroeft. Vast illegaal. En als je PE niet goed genoeg is, ronduit gevaarlijk. Wel kan je dan hopen dat bij "degene waar het probleem ontstaat" z'n aardlek ineens uitploft zodra ie z'n "foute apparaat" inschakelt. Hopelijk gaat DIE dan zoeken en wordt het probleem opgelost....
Evt. Doe je dat alleen als de storing er is, zeer kort, en kijk je of het probleem dan binnen een seconde weg is. Dan heb je iemand z'n stop of aardlek er uitgepest. 
(het gevaar is dat het net vanuit de N mogelijk gewoon >50A kan leveren bij 50V, jou PE-weerstand iets van 1 ohm is, en JOU PE dan dus op 50V komt te staan, waar alle aanraakbare delen in jou gebouw op aangesloten zijn.....)
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
het is BE dus de aangesloten verbruikers op dezelfde trafo kun je zo zien, voeding loopt bovengronds..
ik zou eerder geneigd zijn om een flinke verbruiker tussen L1 of L2 en nul als veroorzaker te zien( en een rotte verbinding natuurlijk) maar dat is beter te zeggen met extra metingen als het probleem zich voordoet.
wat meet je overigens tussen aarde en nul aan spanning?
En wat meet je VOOR de hoofdschakelaar met een uitgeschakelde hoofdschakelaar als het probleem zich voordoet?
Gr.
Erik