Hoi,
Ik heb een KIPOR generator gekocht voor op de boot. Ik had het netwerk graag beveiligd op de boot. Ik wou er eigenlijk een differentieel- 30mA opzetten, maar aangezien de boot uiteraard niet geaard (en polyester) is, lijkt mij dat geen goed plan.
Heeft iemand een idee hoe de stroomuitgang van de generator te beveiligen op een polyester boot?
Alvast bedankt
Jan
Ik ken natuurlijk de situatie niet , maar je zult de "nul "toch ergens aan moeten zetten, (de motor) anders zou het kunnen dat je zwevend net hoge statische spanningen.
Een differentiaalschakelaar is er niet om je generator of "netwerk" te beschermen; die is er om mens en dier te beschermen tegen al te veel schade.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Ook hier kun je een aardlekschakelaar (diff) gaan toepassen.
Heel goed zelfs.
Heb je een 1 fase generator, dan pak je op de generator een draad van je Nul, verbind deze door met het huis van de generator, en beschouw deze draad verder overal als aarde.
De nul houd je (natuurlijk) gewoon zoals het was en is.
Bij een 3 fase generator heb je een Nulpunt, dit vetbind je op dezelfde manier als hierboven.
Op je Nulaansluiting komen dus 2 draden. Een de echte nul voor je apparaten.
De ander de Aarde, en hier verbind je alle aardes van kontaktdozen en apparatuur mee.