Hallo,
Ik heb volgende vraag...
1/hoe weet ik of ik 1*230 volt heb of 2*230 volt?
(op mijn zekeringkast plakt wel een sticker met 2*230 volt)
maar is dat dan op de gehele installatie?
ik heb een stopcontact open gedaan,en er is één bruine draad,één blauwe en één geel groene.
de jacuzzi die ik aankocht heeft volgende stroom nodig...
bij 2*230 volt c20amp(karakteristiek)
kabeldikte:2,5 mm2 (G5*2,5)
of
bij 1*230 volt c25amp(karakteristiek)
kabeldikte:4,0 mm2 (G3*4,0)
let wel ik ga deze jacuzzi aansluiten met stekker,dus niet rechtstreeks.
graag advies...
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Hoe moeten wij nu weten wat je hebt als we geeneens weten waar je woont.
Kijk op je kW.h meter, waarschijnlijk staat het daar op.
Hoogstwaarschijnlijk heb je 1 fase 230 Volt.
Maar misschien heb je 3 fase 400Volt.
En als je in een bepaald gedeelte van België woont, dan heb je misschien 2 of 3 x 230Volt
In De VS kun je nog 110 Volt zowel 1 als 3 fase hebben
Hoe het in de rest van de wereld is zou ik niet weten.
KoenP
" Assumption is the mother of all f*ckups ", toch trap ik er geregeld in....
Plaats eens een foto van uw meterkast... Dan kunnen we wat meer vertellen.
Als je er daarna echt niet uitkomt, stuur me dan een mailtje, ik ben van Rumst....
**edit** vertel ons ook even over welk merk en type Jacuzzi het gaat, dan kan ook wat helpen...
[Bericht gewijzigd door KoenP op (24%)]
chuckie
Honourable Member
Ervaring is de naam voor de som der fouten die we gemaakt hebben--Oscar Wilde
Vrijwel elke Jacuzzi kun je ook op 3 fasen aansluiten...
Tenzij het een overspannen el-cheapo chinese badkuip is natuurlijk...
Zorg wel voor een differentiaal schakelaar met een aanspreekstroom van ten hoogste 30mA.
In Belgie komt zo'n ding nog weleens op de hoofddiffie terecht en die is in Belgie 300mA...
Zorg ook voor een goede aardverspreidingsweerstand en meet de uitschakeltijd van de diff.
Begin er anders niet aan en laat een vakman het doen.