Ik heb mijn sauna oven van 6kw aangesloten met een 2,5mm2 kabel 230V en 16A zekering, de lamp doet het prima maar als ik de oven inschakel, op wat voor temperatuur ook valt de zekering uit binnen de 30s (niet onmiddelijk). Ik vind het raar omdat hier voordien op hetzelfde circuit een zwembadverwarming stond van 7kw + een zandfilter die ook wel iets zal verbruiken. Op de sauna oven staat wel 380v maar deze was voordien ook aangesloten met 230V maar wel 4mm2 kabel en zekering heb ik daar niet gezien. Is mijn 16A gewoon te zwak of heb ik iets anders verkeerd gedaan?
Mvg,
Brent
Een 16A groep kan 4Kw leveren. Je zekering doet precies wat hij moet doen, bij langere overbelasting uitschakelen.
Verder zou ik een 380V apparaat niet zomaar aansluiten op een 220 aansluiting.
zwaardere groep, dikkere kabel en 380 zijn aan de orde..
Waarom ging een 7kw verwarming die dag en nacht draaide wel en een 6kw oven nog geen minuut? & de oven was oorspronkelijk aangesloten aan 230
meeste verwarmingen van hogere vermogens bestaan uit meerdere elementen, waarschijnlijk stond die verwarming maar half aan, wat net gaat
EricP
mét CE
En verwarming van 7kw bestaat niet. En verwarming met een vermogen van 7kW wel.
Verder zou het kunnen dat die verwarming 7kW vermogen opneemt op 400V. Op 230V doet dat dan 2.3kW - spanning lager & stroom lager.
Als je sauna nu wel op 230V aangesloten kan worden - op de juiste manier en die trekt wel de volle 6kW, dan snap je dat het fout gaat.
Om 6kW op 230V - single fase - te kunnen leveren, heb je 26A nodig. Die kabel kan dat niet hebben. Die zekering ook niet. Op 4mm2 en een 25A zekering zou het net goed kunnen gaan - op een dergelijke overbelasting tript de zekering meestal niet.
Je 16A zekering doet precies wat-ie moet doen: voorkomen dat jij met lomp gedrag de kabel frituurt. Hulde aan de zekering!
Zwembad pomp zal een warmte pomp zijn.
Iets als dit: http://www.azalp.nl/zwembadverwarming/warmtepompen/6567
Heeft genoeg aan 6,6A