Hallo allen,

Dit is geen vraag over storing oplossen oid maar meer een vraag wat jullie er mee zouden doen als jullie een UPS zouden krijgen. Ik ben een elektra hobbyist dus ik kan ook wel onderdelen gebruiken uit deze ups

Het zit zo:
Ik heb van onze ict afdeling op het werk een "oude" ups gekregen die ze wilden weg gooien.

Het is een DLA2200rmi2u van het merk APC. 8 x 230 VAC uitgangen max 10A. HIj is +/- 8 jr oud. Er zit een 48VDC battery pack in die bestaat uit 8 stuks 12V 5Ah accu's. Een extra battery pack heb ik erbij gekregen (dus heb 24 stuks accu's hier liggen).
De ICT heeft hem weg gedaan omdat hij na een lange tijd in storing ging en ze hem niet meer betrouwbaar meer vonden. Nu weet ik dat op het industrieterrein bij ons een capaciteits probleem is en ik denk dat de ingangsspanning niet schoon is waardoor de ups te vaak heeft geschakeld oid.

Ik heb hem thuis open gemaakt, geen rare dingen gezien en heb hem uitvoerig getest. razendsnelle schakeling zodra de netspanning wegvalt. Tevens uitgangspanning gecontroleerd op de scoop wanneer hij op accu's draaien en moet zeggen dat het best een mooie sinus is.

MAar nu komt het: Wat moet ik er mee? Zouden jullie hem verkopen of uit elkaar halen en de onderdelen verkopen (accu's en de trafo's)? Heb geen idee wat ik met dit 45 kg wegende monster moet.

http://www.uploadarchief.net/files/download/img_2716.jpg

trafo
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_2717.jpg

http://www.uploadarchief.net/files/download/img_2718.jpg

ik zou hem aan mijn server rack hangen :P

Ik heb er een (ook gekregen) bij de CV-ketel neergezet. Dan heb je als de stroom 's winters uit mocht vallen toch warm water en verwarming.

waar ict doorgaans een ups voor wegmikt is de accu's welke niet meer doen waar ze voor zijn gemaakt. je hebt er een lampje aanhangen, zegt niks bij een ups als deze. probeer eens een kachel van 2000w en zie wat er nog aan backup tijd inzit met volgeladen accu's. als de accu's ook 8 jaar oud zijn heb ik een vermoeden.

wat ook gebeurt is de zelftest welke 2 wekelijks wordt gedaan, als de accu's slecht zat zijn valt de ups uit en blijft uit tot deze wordt aangezet ( bij vollast gaat het ding helemaal plat als de accu's gaar zijn) of de software is ingesteld dat de ups niet aanblijft na die test. dat is de reden waarom ik een ups heb gehad, ding was toen pas 3 jaar oud en elke 2 weken lag de server eruit..

als die testen goed zijn kun je zo'n ding zo verkopen, anders verkopen zonder betrouwbare accu's. minder gewild, want die zijn best aan de prijs. voor thuis niet echt interresant, dit ding trekt een 50watt stby stroom weg met 2 trafo's van 1000va in serie..

met accu's vind ik het nog best interessant. in onderdelen zal 'ie minder waard zijn dan compleet.

Op 20 december 2014 14:55:22 schreef Frederick E. Terman:
Ik heb er een (ook gekregen) bij de CV-ketel neergezet. Dan heb je als de stroom 's winters uit mocht vallen toch warm water en verwarming.

Heb je al wel eens getest of dat werkt? Vaak werkt dat niet omdat de ionisatie een aarde nodig heeft ofzo meen ik.

Verder zou ik het ding verkopen/wegdoen. Voor thuisgebruik niet interessant door het hoge stand-by verbruik. Heb zelf een wat ouder Smart-UPS 1200VA model gehad, die zoop rustig 40W idle. Op jaarbasis is dat 80 euro per jaar. Zonde van m'n geld, zeker als je ziet hoe vaak de stroom uitvalt (woon er nu een jaar, en nog nooit voorgekomen).

hebben op het werk gelijkaardige APC UPS's en hebben ook problemen dat ze na enige tijd beginnen toeten en dan een fail aangeven. ligt nu bij ons om volgende week uitvoerig te testen. bij fail wordt het kliko.
loeizwaar ding met 2 extra accu packs (packs zo groot als de hele ups).

onze ups's maken wel constant hun 220V uit de accu's en schakelen niet over vanuit het net.
ons net is namelijk 225V. eens we de UPS inpluggen krijgen we daar 232V op de uitgang. bij loskoppelen van het net blijven we 232V krijgen.
als we achteraan de schakelaar 'bypass' omschakelen, dan pas krijgen we 225V op de uitgang en valt de UPS uit (online gaat uit).

misschien een tip: mijn UPS thuis (aan de pelletkachel) start zonder problemen op en na een dag of 2-3 begint die ook kabaal te maken, rood lichtje gaat aan en die zegt battery fail.
nogthans blijft alles schoon werken als de netspanning wegvalt. ik heb in de handleiding ff gelezen en daar staat in dat die UPS'en om de zoveel tijd eens een accu test uitvoeren, en als die niet voldoen (spanning zakt bv iets teveel naar zen zin) gaat die in foutmelding.
resetten helpt niet want dan doet die het na 2-3dagen terug. de fout gewoon laten staan lost het wel op. terwijl de accu's dus volgens mij nog goed zijn, keurt de UPS ze toch al af

ik heb er al jaren eentje staan in de meterkast.heb je in iedergeval spanning op je modem, en ook op de cv ketel, en wat belangrijker is, de hobbyruimte

Bij mij op het werk staan een 15 tal ups allen van apc van 650 va tot 3000 va

de kleinere gaan om de 3 jaar een nieuwe accu in dit is advies van apc, ook de software begint dan te piepen. dit kun je uitzetten in software. elke x dagen doet een ups een zelftest, gedurende x minuten wordt de batterij getest en als de spanning te ver zakt wordt deze afgekeurd.

We zetten er meestal yuasa NP in ipv originele apc.

De grotere melden ook wanneer de batterij aan vervanging toe is, hier schuiven we dan onder spanning een nieuwe apc accu lade in.

een accu set van 8 jaar kan zo bij het chemisch afval

en zo'n grote zou ik echt niet thuis gebruiken, zoals al eerder gezegd betaal je blauw aan het "nullast" verbruik.

ik heb hier een oude UPS staan van 3KVA (powerware 9120).
met alle verbruikers uitgeschakeld geeft mijn verbruiksmeter een varierend verbruik aan tussen 40 en 100watt (vermoedelijk laad die de accu wat bij en stopt dan, dan weer bijladen en stoppen. fans blijven wel draaien).
met men pelletkachel eraan actief schommeld dat verbruikt tussen 80 en 130watt.
zo erg vind ik dat sluipverbruik toch niet. t is toch enkel voor het koude gedeelte van de winter te overbruggen

Op 20 december 2014 18:46:48 schreef ThinkPad:
[...]
Heb je al wel eens getest of dat werkt? Vaak werkt dat niet omdat de ionisatie een aarde nodig heeft ofzo meen ik.

Aarde valt toch niet weg? Ik neem aan dat die gewoon doorloopt bij een UPS.

Maargoed, wat zou ik met een UPS doen. Uhm... Weggeven aan iemand met een server, denk ik. Of als omvormer gebruiken als dat een beetje wil, maar ik heb eigenlijk ook geen omvormer nodig. (Behalve dus misschien om de CV ketel aan te houden in geval van nood. Voor mezelf is 2 truien over elkaar en traplopen ook wel goed genoeg eigenlijk.)

heb al 15 jaar een ups aan de pc hangen, zijn een stuk of 10 verschillende geweest met de jaren. jaar of 8 geleden hing er een 3000va ups van apc aan, die deed 60watt stby. je kon het ding helemaal uitzetten door de 0 knop lang in te drukken, maar een b16 is niet gelukkig met 3000va aan trafo's die dagelijks inschakelen. momenteel hangt de victron uit de windhoos 95 tijd aan de pc, die doet een 15watt aan, maar in uitstand 4watt. de accu's zijn niet super meer, 36v loodaccu is nodig, maar 1 accu bestaat uit 2 halfgare accu's parallel.

voor netwerk apparaten is een ups niet bepaald zuinig, daar hangt een stapel loodaccu's aan met een adapter oplader, het meeste werkt op 12v.

de ups op t werk is al dik 5 jaar oud, toen ik aangaf voor een accutest zei it als het ding uitvalt is het gewoon vuilbak, laatste stroomuitval is al 3 jaar geleden. dat ding staat wel in een hok waar de airco altijd op 20 graden staat, met 1 server als warmtebron die niet echt op z'n tenen loopt dus warm is het niet.

In Europa hebben dit soort kleine ups'jes heel weinig zin. Onze stroomvoorziening is betrouwbaarder dan de failure rate van zo'n ups, zeker als je het in storing gaan en vervangen van de accu's meerekent.

Wat zin heeft zij de grote 50+kva no-break jongens die dus al rechtstreeks up accu's lopen, en die fikse datacentra voorzien, inclusief backup aggregaat. Inclusief onderhoud en maandelijkse testen.

In ontwikkelingslanden (en de usa) is het anders, maar hier zijn ze m.i. in de meeste gevallen (in een kantooromgeving) zinloos.

de grote datacenters zijn ook minder afhankelijk van ups, een beetje datacenter heeft een agregaat of wat in de kelder staan, de upsjes zijn alleen maar om de tijd tot de aggregaat aanslaat te overbruggen. dat soort upsjes zijn magazijn stellingen met accu's waar een wand met inverters aanhangt waar een paard honderd serverracks aanhangen. 200MW aan aggregaten is niet abnormaal in een datacenter, ruim berekend..

in de meeste kantoren / fabrieken is een ups wel heel handig om de server gecontroleerd down te brengen. en ups is helemaal niet bedoeld om je computer uren in de lucht te houden. Ik heb mijn database server liever gecontroleerd down dat je na weder inschakelen de boel weer kunt gaan fixen.

voor thuis gebruik heb ik een kleine welke mijn mini pc 24/7 met domoticz , raspberry pi en netwerk switch een tijdje up houd om vervolgens na 5 minuten de boel netjes af te sluiten

Op 20 december 2014 14:37:36 schreef Hoihoi:

MAar nu komt het: Wat moet ik er mee? Zouden jullie hem verkopen of uit elkaar halen en de onderdelen verkopen (accu's en de trafo's)? Heb geen idee wat ik met dit 45 kg wegende monster moet.

Thuis? Niets!

Die verbruiken inderdaad veel teveel in standby, in onderdelen verkopen is ook zinloos. Ik heb zelf eens een bijna identiek monster gesloopt, en er zit wel wat leuk spul in, maar niet veel. Ook de die ik daar uit had zijn ondertussen door ouderdom overleden, ik heb er nog eentje die enige teken van leven vertoond.

Dus als je er vanaf wilt zou ik hem compleet verkopen.

Op 20 december 2014 22:48:26 schreef testman:

momenteel hangt de victron uit de windhoos 95 tijd aan de pc, die doet een 15watt aan, maar in uitstand 4watt.

Dan zou ik toch eens voor een ander doosje kijken, hier staat een MGE Ellipse ASR UPS-je en die verbrkuikt actief bij volle accu 4W.

heb nog een apc staan, welke 6w aan doet. maar die was altijd te licht en gaf storing op audio kabels in de buurt. dit is een model met spoel ipv trafo en netgekoppeld accusysteem, accu's moeten dus in de kast zitten voor de aanraakveiligheid. zou nu wel kunnen, 1000va en 24v ( 2 accu's zijn nog wel prima). deze pc heeft na 3 pc's zonder com weer wel een com poort dus miss werkt de software ook wel weer.

Ik ga hem nog even flink belasten aan een oliekacheltje van 1800w en kijken hoe en wat en dan zal ik hem heel proberen te verkopen.

Misschien iemand hier interesse in het apparaat? Hoeveel zou ik voor zo'n ding kunnen vragen? 50-75 euro?

Ik heb ook nog 8 stuks losse accu's liggen voor dezelfde ups van 12v-5Ah. Iemand interesse in? Leuk voor een 24v schakelingetje ofzo

heb de apc ups uit de opslag getrokken en weer aangesloten. na wat geklooi met de software werkt het geheel weer. even de accu's van de andere ups overgezet, zeg ik in de software doe een zelftest dan komt er meteen accu's niet goed te staan. even de vervangdatum aanpassen naar nieuwer als 2 jaar scheelt die melding weer. een calibratierun levert een 15 minuten draaien op met accu's van 5 jaar oud. er komt nergens te staan hoeveel minuten er nog uit de accu's te halen zijn maar wel dat ze gaar zijn en vervangen moeten worden. nu is 15 minuten niet slecht, maar de ups zal ook wel meenemen in die berekening dat er maar 30% belasting op hangt. bij vollast zal het niet goed gaan. nu zijn het wel panasonic loodaccu's voor ups, met die 6,3mm fastons. met de originele loodaccu's van apc en yuasa standaard haal je dat niet, made in china meuk..

als je een grote ups van apc koopt ( meer als 3Kva), dan zitten er op de accupacks een meetrapport van de meetwaarden van dat pack, zakelijk is dat beter geregeld..