Hallo,

op deze site staat een voeding "78xx voeding" genaamd. Nu ben ik hetvolgende idee. Ik zou 1 trafo (4 x 9 V) willen nemen en hiervan meerdere keren een voedingsspanning gaan aftakken om in feite 3 parallele circuits te creeren, met elk zijn gelijkrichterbrug, afvlakcondensatoren, .. om zo een gestabilizeerde 5 volt, 12 volt en 24 volt te bekomen gebruik makende van 3 verschillende 78xx IC's. So far so good i hope.
Mag ik de (-) van deze 3 circuits bij elkaar voegen ?
Ik verondertsel van wel echter gewoon om ietwat zekerder te zijn daar ik nog een beginnertje ben.

Mvgr,
Yves

Mag ik de (-) van deze 3 circuits bij elkaar voegen ?

Ja hoor, geen probleem.

[Bericht gewijzigd door oorpijn op ]

Om 24v te maken moet je wel 3 secondaires in serie zetten, met twee kom je net te laag uit. Voor 12v wil je er eigenlijk 2 en voor 5v 1.
Als je alle secondaires in serie neemt 4*9v*1,41-(2*0,7v)= 49v is het voltage te hoog voor de regulators.
Iemand hier heeft er vast een goede oplossing voor.

Hallo frie, Oorpijn,

dank voor jullie respons.
Voor 24 volt ga ik 3 aftakkingen nemen.
Voor 12 Volt 2 en voor 5 volt eentje.
Aangezien de 5 volt en de 12 Volt het meest gebruikt gaan worden heb ik deze niet overlappend genomen op de trafo zodat ik het max eruit kan halen. De 24 volt zal waarschijnlijk nooit gebruikt worden maar is er voor de volledigheid aan toegevoegd.
Printlayout is ondertussen klaar dus morgen waarschijnlijk alles in elkaar solderen.

Mvgr,
Yves