even een vraagje,
ik heb twee aardlekschakelaars.
waarvan één al 4 groepen heeft.
de andere heeft één groep voor de wasmachine.
mijn vraag mag ik hier een groep bij plaatsen voor de oven.
Ja. Achter een aardlekschakelaar mogen maximaal 4 groepen. Maakt niet uit of het voor verlichting is of voor een wasmachine.
Zoef de Haas.
Hoe het werkt is niet belangrijk, als het maar werkt!
Houd er dan wel rekening mee dat oven en wasmachine nooit tegelijk aan kunnen staan, de groep van 16A is dan wel te licht. Beide groepen afzonderlijk zekeren en even kijken naar het max. vermogen van de ALS.
Groetjes Hans
mvdk
Golden Member
Op 16 oktober 2015 12:37:52 schreef viola:
even een vraagje,
ik heb twee aardlekschakelaars.
(...)
Niet dat ik het echt heel erg spannend vind, maar zijn ze beiden 30mA ? Er is toch een tijd geweest dat een wasmachine achter een aardlekschakelaar met een hogere aanspreekwaarde werd geplaatst ?
heb even gekeken zijn beide 40A.
heb eventueel de mogelijkheid om een groep te verplaatsen achter
de groep waar de wasmachine op zit.
Dat kan zondermeer.
En idd er is een tijd geweest dat de ALS een hogere aanspreekwaarde had, maar dit was alleen voor GEAARDE groepen,
Alle groepen waarbij geen geaarde wcd zit,dienen voorzien te zijn van een 30 mA aardlekschakelaar.
40 Ampere is de stroom die het ding aankan, niet de aanspreekstroom.
Op 16 oktober 2015 18:29:59 schreef mvdk:
[...]
Niet dat ik het echt heel erg spannend vind, maar zijn ze beiden 30mA ? Er is toch een tijd geweest dat een wasmachine achter een aardlekschakelaar met een hogere aanspreekwaarde werd geplaatst ?
Zat ik ook aan te denken.
Volgens mij mocht die ooit achter een 500mA
Tegenwoordig is dat dus idd 30, maar als het een oude installatie is kan het best zijn dat die 2e aardlek een 500mA aardlek is.
Wat dacht je van een aardlekautomaat voor de oven....?
Heb hier nog wel een gebruikte b16 liggen. Robert