Ik zou een tiental wandstekkerdozen (Mennekes 16A-6h 400V 5polig) willen bijzetten in mijn garage.
Mijn garage is een afgesloten en verwarmde ruimte, opgetrokken in steen, die deel uitmaakt van een woning.
Ik woon in België en het binnenkomende vermogen is 3 x 25A bij 400V.

In de automaten kast wil ik 6 stuks 3 polig automaten 20A C-curve, 3kA monteren.
De automaten worden gevoed en onderling doorverbonden met 4 mm²
Heeft het voordeel om 6kA automaten te gebruiken?

Van hieruit vertrekken met XVB 5G2.5 kabel die in een metalen geperforeerde kabelgoot (25 x 75 mm) ligt.
De verschillende kabellengtes bedragen 6 tot 19 meter.
Heeft het voordeel om EXVB kabel te gebruiken ?

Op het einde komen rode CEE stopcontacten 16A – 400V 5 polig.
De grootste verbruiker (5.5 kW motor) neemt 11A bij 400V.
Mag de combinatie 16A stopcontact met 20A automaat of moet de automaat dan ook 16A zijn ?

Op een aantal plaatsten worden 2 stuks 16A CEE wandstekkerdozen parallel op één XVB kabel 5G2.5 aangesloten.
Kan dit met twin contacten in de wandstekkerdoos of is hiervoor een extra boite vereist om door te lussen?

Voor de veiligheid de lijn die de 5.5 kW motor voedt, voorzien van een automaat met D-curve (uitschakelkarakteristiek)?

Alvast bedankt voor uw op en aanmerkingen.

Waarvoor ga je die cee-form contactdozen voor gebruiken? Wat wordt er op aangesloten?

Er zijn van die kant en klare CEE-Form wcd, s met een 230 volt wcd er al aangebouwd.
Ik dacht dat dat voor 16 Ampere was.
Anders krijg je een CEEFORM met een groter vermogen, en daarzit dan een automaat voor de 230 in.

De 3kA of 6kA slaat op de kortsluitvastheid, die hangt af van de impedantie van het net dat je binnenkrijgt. In Belgische woningen is 3kA altijd voldoende. Hogere waarde plaatsen kan geen kwaad, maar is alleen een nutteloze investering.

20Ampere automaten in combinatie met 16A CEE stopcontacten is niet toegelaten, je zal hier 16A automaten moeten gebruiken.
Denk eraan dat na die 16A automaten nog steeds 2.5mm² draad verplicht is omdat het een kring met stopcontacten betreft.

In een kabelgoot is XVB kabel zeker goed, EXVB dien om buiten onder de grond te leggen.

Meerdere CEE stopcontacten kan je gewoon doorlussen op het stopcontact zelf. Op de meeste contactdozen die ik ken zijn 3 wartelingangen, 1 aan den bovenkant en 2 aan de onderkant, of net omgekeerd.
Op de klemmen kan je meestal maximum 2 draden aansluiten. Indien je toch met 3 kabels bij elkaar komt zou je nog lasdoppen kunnen gebruiken in het stopcontact.

De D-curve voor de motor moet normaal geen probleem geven, hoewel dat voor een 5.5kw motor een C automaat mij wel voldoende lijkt.

Wat ga je allemaal aansluiten op 10 3fase 16A stopcontacten? gezien je hoofdvoeding van 3x25A zou je heel snel boven je maximum aansluitvermogen kunnen komen.
Als het echter om een hobby werkplaats of zoiets gaat waar je maar 1 of 2 machines tegelijk gebruik kan het natuurlijk wel.

Op 24 oktober 2015 14:49:39 schreef Solfur_:
De 3kA of 6kA slaat op de kortsluitvastheid, die hangt af van de impedantie van het net dat je binnenkrijgt. In Belgische woningen is 3kA altijd voldoende.

Dat ligt er aan hoe je woont. Als je je elektriciteit uit zo'n trafo uit een paal krijgt, en je kan uit het opschrift opmaken dat ie niet meer is dan 50kVA, ja,
Maar woon je tegenover een pas geplaatste cabine, met daarin een 630, en dat is de trend de laatste jaren, dan is een iets hogere kortsluitvastheid wel zo fijn.
Wat kost 't eigenlijk meer ?
In Zuid Afrika zie ik in de hardwareshops ook al die 3kA automaatjes. Die zijn daar in de meeste gevallen voldoende, elk huis buiten de dorpskernen heeft z'n eigen 25kVA trafo.

Mij werd geleerd dat in België de netbeheerder ervoor zorgde dat er nooit meer als 3kA kortsluitstroom kon voorkomen binnen een woning.
Na wat googlen kwam ik niet tot uitsluitsel, sommige bronnen beweren dan weer 4.5 of zelfs 6kA als maximum bij een residentiële installatie.

Ik kom te weinig in contact met residentiele installaties om hier op regelmatige basis metingen op te doen, echter zelfs in industriële en utiliteits installaties kom je bijna nooit boven de 6kA tenzij in een hoofdverdeler, vaak blijf je zelfs onder da 3ka.

Wil je zeker zijn dan zal je dit moeten (laten) meten. Houd bij de meting ook nog rekening met de foutmarge van het meettoestel, die kan redelijk groot zijn.

Op 24 oktober 2015 12:24:03 schreef pamwikkeling:
Mag de combinatie 16A stopcontact met 20A automaat of moet de automaat dan ook 16A zijn ?

Dat is in België toch in bijna elke elektrische installatie het geval.
Stopcontacten mag je volgens het AREI beveiligen met automaten van 20 A.
De meestgebruikte huishoudelijke stopcontacten van het merk Nico zijn echter slechts 10/16 A gekeurd.

Inderdaad, maar toch maken keurders enkel problemen bij de 3fasige variant. waarschijnlijk omdat die vaker misbruikt worden.

Volgens mij is deze ogenschijnlijke ongerijmdheid te wijten aan het feit dat het AREI het gebruik van automaten toelaat waarvan de nominale stroomsterkte één stap hoger is dan deze van de in dezelfde situatie voorgeschreven smeltveiligheden.
De stroomsterkte die op de stopcontacten vermeld wordt is dan deze bij gebruik van smeltveiligheden.