Hoi,
Een van de inbreuken op het AREI in ons huis, is het feit dat het stopcontact van de doorstroomboiler van de badkamer, te dicht bij het bad is (Volume 2). Nu zou ik graag de kabel met stekker van de boiler verlengen.
- Optie 1: stopcontact aansluiten aan een kleine IP44 verdeeldoos, (met daarin een 10mA diff en automaat), in de badkamer, maar buiten volume 2.
- Optie 2: Boiler open smijten, nieuwe langere kabel
- Optie 3: Kabel doorsnijden, aansluitdoos in Volume 2 (vervangt stopcontact), van daar vertrekken met langere kabel.
Welke krijgt de voorkeur?
Ook nog van belang: het gaat om een gasboiler. De gasleiding hiervan is dus ook nog eens geaard.
Robbe de Smet
I'm only responsible for what I write but not for what you understand !
Dag Mathias,
Een stopcontact in volume2 mag (in uitzonderlijke gevallen) als deze beschermd wordt via een 10mA differentieel. Ik weet niet hoe één en ander loopt in uw woning, maar het is misschien eenvoudiger om gans de badkamer te beveiligen via 10mA diff in je zekeringkast, dit is mogelijk eenvoudiger uit te voeren als jouw optie 1.
Bij jouw optie 2 dien je alsnog uw stopcontact te verwijderen in zone 2
Groeten
Robbe