Ik heb sinds kort een stuk van een oude schuur gehuurd, waar ik dus nu mijn hefbrug en compressor aan wil sluiten (beide 380v).
Alleen is het probleem dat ik uit de meterkast nu het volgende aan spanning krijg:

1 aan 2 = 400V
1 aan 3 = 230V
2 aan 3 = 190V

Iemand enig idee waarom er deze spanning gegeven wordt?

Op 21 november 2015 01:31:08 schreef Gringo:
Zekering L3 gesprongen?

Ga ik morgen meteen even checken, maar is het dan niet zo dat hij helemaal geen spanning tussen die 2 moet geven?

Als L3 op ongeveer aardpotentiaal zit, dan zal er tussen 1 en 3 en 2 en 3 de fase spanning staan, oftewel 230 volt.

Gewoon tussen iedere fase en aarde meten, dit moet 230V geven.
Idd een missende fase, maar wel uitzoeken waarom die fase eruit gegaan is, anders krijg je het straks weer.

ik vermoed een voeding van 3x 16A die wat licht is voor een garage compressor en hefbrug. kan zijn dat je zekeringen traag 16A moeten worden of het verbruik eens nazien tov de voeding die je hebt.

Op 21 november 2015 08:42:01 schreef mel:
Gewoon tussen iedere fase en aarde meten, dit moet 230V geven.

Let wel op dat als ergens een stuurstroomtrafo in zit tussen bijvoorbeeld L2 en L3, en de zekering van L3 ligt eruit dat je op L3 ook 230V meet. Dit meet je dan door de trafo (lange draad) heen.

Op 21 november 2015 09:36:25 schreef teunhaperen:
[...]

Let wel op dat als ergens een stuurstroomtrafo in zit tussen bijvoorbeeld L2 en L3, en de zekering van L3 ligt eruit dat je op L3 ook 230V meet. Dit meet je dan door de trafo (lange draad) heen.

Tegenover aarding/nul.
Maar dan meet je tussen L2 en L3 geen 400V.
Laatst ook zoiets gehad, ik mat hele vreemde spanningen. Stond wel even raar te kijken. Bleek er ook 1 hoofdzekering eruit te liggen, met aangesloten apparatuur kun je dan best vreemde spanningen meten.
(het was geen parasitaire capaciteit, ik heb toen ook gemeten met een Duspol)
Ik zal zo eens kijken wat die meetwaarden toen waren.
Maar dit lijkt inderdaad op een defecte zekering.

Dat bedoel ik inderdaad. Alleen metingen tussen fase en nul is niet voldoende.

als je 2 fasen aan elkaar gebakken hebt zitten in een kabel, meet je ook 230v tussen fase en nul of fase aarde. bij krachtstroom gewoon meten tussen de fasen in. zolang die niet rond de 400V onderling zijn is het niet goed..

meten moet je altijd doen ZONDER gebruikers, dus alle stekkers eruit halen.
en dan gewoon meten,\als je het goed doet meet je tussen de fasen en aarde, en ook tussen fasen onderling.Dus 6 keer meten...

Als er 1 fase uit ligt dan meet je verschillende spanningen.
Daar waar je 400 Volt meet heb je de twee fasen die nog goed zijn, de andere is dus de fase met de problemen.
Als er een verbruiker aangesloten is dan leveren de andere twee metingen samen ongeveer 400 Volt op.

Bij jou zal dus L3 er wel uitliggen.
Mijn verrekijker is niet instaat dat van hier te bepalen waardoor dit euvel ontstaan is. Begin maar eens in je meterkast/verdeelkast te meten

Op 21 november 2015 11:37:37 schreef mel:
meten moet je altijd doen ZONDER gebruikers, dus alle stekkers eruit halen.
en dan gewoon meten,\als je het goed doet meet je tussen de fasen en aarde, en ook tussen fasen onderling.Dus 6 keer meten...

Mee eens. Maar als je een hoogohmige meter hebt zoals zo veel van ons kan een kleine capacitieve koppeling al behoorlijk de meting beinvloeden. (bedenk je dat we denken dat L3 van stop-tot-schuur waarschijnlijk helemaal nergens elektrisch aanhangt...).

Excuus voor de veels te late reactie, maar ik ben er inmiddels uitgekomen. Zoals meerdere al aangaven, 1 van de zekeringen lag er uit. Alleen was dit niet in de verdeelkast waar ik dacht dat hij vandaan kwam. Er zat nog een "hoofdpunt" ergens anders waar 1 zekering uit lag. Had niet gedacht dat het zoiets simpels zou zijn, maar het werkt! Dank allen voor de hulp!