Hoi,
Ik had toevallig nog een 3 fase stroommeter van AEG Model T2C11H, die voor zover ik weet (door weerstandswaarden te meten) goed zou moeten zijn, ik heb geprobeerd om deze te controleren. Ik heb de volgende aansluitingen:
1 2 3: 1 = ingang drie fase 1, 3 = belasting
4 5 6: 4 = ingang drie fase 2, 6 = belasting
7 8 9: 7 = ingang drie fase 3, 9 = belasting
10 12: 10 = ingang nul en 11 is uitgang nul.
13 & 15 Geen idee waar deze voor zijn.
Nou was ik in de veronderstelling dat als ik de 1e Fase aansluit op een 220 VAC, zoals hieronder aangegeven, dat dan de meter zou moeten werken, even een snelle controle zonder dat ik deze meter op de 3 fase zou moeten aansluiten.
De aansluiting was als volgt.
Aanvoer stopcontact bruin -> klem 1 en via klem 3 naar belasting lamp 400 Watt.
Retour belasting Blauw -> Klem 12 en via klem 10 naar stopcontact.
Dat blijk niet te werken (lamp brand wel, maar meter loopt niet), mijn tweede gedachte is dat de meter wellicht alleen werkt wanneer deze op 3 fase aangesloten zit, op zich ook wel logisch misschien, maar ik heb geen gedegen elektrische achtergrond en weet niet hoe de meter werkt.
Vraag klopt het dat sowoeso 3 fasen aangesloten moeten zijn, of is de meter toch defect?
En als deze defect is wat kan ik nog meer meten dan de weerstanden tussen 1 en 3 etcetera (circa 0,2 Ohm) en 2 en 10 (1,4 kOhm), 5 en 10 (1,3 kOhm) en 8 en 10 (1,4 kOhm)?
Groet Kees
Ik ben niet zo een kWhmeter-deskundige, maar de meter stond bij de test wel vertikaal ?
Anders lopen ze niet lekker.
mvdk
Golden Member
Het kan verhelderend zijn even een foto te maken van het klemmenblok van de meter. Of een foto van de binnenkant van het klemmendeksel, daar wil soms weleens een schemaatje ingeplakt zitten.
Echt, foto's zijn ze hier dol op.
Een vierleider is niet echt ideaal om accuraat alléén maar een eenfase belasting te meten. Hij is trouwens ook niet geschikt om als controlemiddel te dienen voor de digitale meter. Is ongeveer zoiets dat je met een duimstok maten controleert die tevoren met een micrometer zijn gemeten.
Edit: hoe zit klem 2 aangesloten?
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
de meter moet spanning en stroom meten om een kWh te kunnen tellen, de overige aansluitingen zouden dus op zijn minst spanning moeten krijgen. probeer eens om de klemmen 1,2,3 parallel te zetten maar alleen op 3 de 400W lamp aan te sluiten. nul is een metalen kroonsteen, die hoeft de meter alleen te hebben voor de spanning per fase te meten, moet dus wel aangesloten zijn.
mvdk
Golden Member
Aan de klemmen 2, 5 en 8 zit een zogenaamd "haakje". Die zijn bedoelt om op de ijktafel open te zetten, aan die haakjes word dan de meetspanning aangesloten.
Zorg dat ze verbonden zijn met de naastliggende klem, en draai de twee schroefjes voorzichtig aan.
Foto
1e plaatje de klemmen.
2e plaatje spreekt voor zich
3e plaatje voor het aansluiten op 3 fase, dat wil ik pas als ik zeker weet dat de meter goed is.
mvdk
Golden Member
Nou, als die haakjes dicht staan, zoals op de foto, en er loopt stroom door de klemmen 1 en 3, en de nul is aangesloten op het nulblok, dan zit er iets niet goed in de meter.
Je zou kunnen proberen of de anderen het doen, dus de lamp aansluiten via de 4 en de 6 of de 7 en 9. Wat je ook kan doen, als de hele boel los is, om de spanningspoelen even door te meten. Als dat ook goed is, en de meter wil niet draaien met een belasting van 400W, dan kan je em weggooien.
Edit: die klemmetjes 13 en 15 is voor tarief.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Je kunt met een Ohmmeter je spoelen doormeten.
Haal de doorverbinding 1-2 los
idem 4-5 en 7-8
Je kunt dan 3x een spanningsspoel doormeten
voor L1 is dat 2 naar 10-12 (10 en 12 zitten inwendig aan elkaar)
voor L2 is dat 5 naar 10-12 en voor L3 is dat 8 naar 10-12
De weerstandswaarden zijn als het goed is alle 3 gelijk en zullen denk iets in het gebied van de 1 kOhm iggen.
De stroomspoelen kun je ook doormeten, voor L1 is dat van 1 naar 3
voor L2 is dat 4 naar 6 en voor L3 is dat 7 naar 9.
Dat is laagOhmig hooguit een Ohm of 10.
Als dat allemaal zo is dan zijn je spoelen nog goed.
Maak de doorverbindingen weer (1-2 4-5 en 7-8)
De laatste klem is je tariefdraad, omstelling na dag naar nachttarief, spoel tussen 13-15 en 10-12 deze heeft geen nut voor de werking van de meter, deze schakelt alleen het telwerk om
Je meter moet rechtop staan anders wil deze niet, dus goed vertikaal.
Als het allemaal niet wil kun je de kap van het meetsysteem afhalen en kijken waarom de schijf niet draait.
P.S.
Als je de meter aangesloten hebt zoals je aangegeven hebt dan zou deze moeten werken.
Je hebt GEEN 3 fasen nodig, maak dus geen verbindingen van de klemmen 1 2 3 met de rest van de meter.
Ik ga beide opties controleren, dus 4 naar 6 en 7 naar 9 en eventueel doorlussen zodat ze allen spanning hebhen.
mvdk
Golden Member
Die haakjes hoef je niet open te zetten om de spanningspoelen door te meten. Wel zorgen dat alle spanning is losgenomen.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Hoi Toeternietoe,
Te laat ik heb ze net even doorgelusd voordat ik je antwoord las, waarom mag dat niet?
Dus wat had ik gedaan (in 2e instantie):
220 -> Klem 1 dan van klem 3 naar klem 4 (doorgelusd) dan van klem 6 naar klem 7 (doorgelusd) en 9 aan de belasting. De meter loopt nu wel zonder problemen.
Eerst had ik al gecontroleerd of klem 3 en 5 werken antw nee
Vervolgens klem 7 en 9 werkt ook niet.
Conclusie volgens mij: Er moeten dus drie fase binnenkomen anders werkt deze meter niet.Uiteraard kun je wel 1 fase meten, maar alleen als er 3 fase binnenkomt.
KLopt dit of?
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
deze meter kan zowel 400V als een 220V krachtnet meten, dus klemmen 1,3,5 allen aan dezelfde fase leggen zorgt dat de spanningsspoelen iig iets zien. wrs is de magnetische tegenkracht teveel als er 2 fasen geen spanning meten.
dan zou het ook wel erg makkelijk zijn om de meter te saboteren, haal van 1 fase de spanningsspoel los en er wordt op die fase geen verbruik meer gemeten, meteen 1/3 of meer besparing..
Snap ik niet. Als je één spoel kunt losnemen, dan kan je net zo goed 3 spoelen losnemen. Dan heb je bijna 100% besparing. Of je sluit ze alle 3 andersom aan. Dan krijg je zelfs geld toe.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
dat is wat een PV systeem ook doet, terugleveren laat de meter 1:1 terugdraaien. veel voordeliger voor de klant als zo'n meter met 2 telwerken erin, waar een terug geleverde kWh minder opbrengt als een afgenomen kWh.
daar zit een deel van de reden in om alles naar de slimme meter om te bouwen, het levert de netbeheerders meer op, zeker als de regels mbt teruglevering, en leveren op bepaalde (piek)tijden gaan veranderen, en dat gaan ze doen als het grootste deel van de meters is vervangen wrs..
De ijkverbindingen zitten normaal achter het verzegelde klemmendeksel. Daar kan je dus niet op legale wijze bij komen.
Zo'n meter moet het gewoon doen op 1 fase. Ook al geprobeerd met alleen fase 2 of alleen fase 3? Als hij het op alle drie niet doet, dan zit er inwendig iets klem. En hij moet wel rechtop hangen. Als je hem op zijn rug legt zal hij zeker niet lopen.
Op 16 april 2017 15:48:02 schreef testman:
daar zit een deel van de reden in om alles naar de slimme meter om te bouwen, het levert de netbeheerders meer op,
Niet de netbeheerder, maar de overheid. Je betaalt nl. belasting over afgenomen kWh's, maar het is niet de bedoeling dat je belasting terugkrijgt over geleverde kWh's. Daarvoor krijg je gewoon de kale prijs.
Klaas ja dat heb ik geprobeerd, dus de 1e fase, 2e fase en de 3e fase afzonderlijk geen enkele reactie. Toen doorgelusd zoals hierboven aangegeven, de meter liep (lag plat op de werk bank) maakte wel geluid vervolgens rechtop gehouden geen geluid meer, kan ik me voorstellen normaal hangt een meter en ligt niet.
Ik kan er niets anders van maken en zoals gezegd
Weerstand tussen klemmen 1 - 3 4 - 6 7 - 9, minder dan 1 ohm
Weerstand tussen 1 - 10 4 - 10 7 - 10 1,4 1,3 en 1,4 KOhm.
Volgens mij is ie goed toch?
mvdk
Golden Member
daar zit een deel van de reden in om alles naar de slimme meter om te bouwen
Ik denk dat ook als er geen zonnepanelen zouden bestaan, ze die slimme meters zouden plaatsen. Dat heeft meer te maken met de vrije keuze van energieleverancier. Pas na een jaar, bij de jaaropname weten partijen, (de leverancier, de transporteur/netbeheerder en de producent) hoeveel elektriciteit een leverancier had moeten inkopen. Over het gehele jáár. Dan moet je voor het komende jaar een schatting gaan maken hoeveel je moet gaan inkopen en op welk tijdstip. Met die slimme meters krijgen ze iets meer inzicht, per verbruiker, op welke tijdstippen hoeveel verbruikt is.
Edit:
Volgens mij is ie goed toch?
Dat zou ie zijn als ie geijkt is. Waarom is dat ding ooit weggenomen? Dat weet niemand.
@Blue Sky hieronder: grote kans als ts de meter de eerste keer, met de aansluiting op het eerste meetsysteem, de meter rechtop had gezet, dattie het wel had gedaan.
Deze meter hoort ook op 1 fase te werken. Bij een driefasen aansluiting worden de groepen verdeelt over de 3 fasen. Als je maar 1 groep inschakelt en je houdt de rest uit moet de meter ook werken, anders heb je gratis stroom...
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
als een klant maar 1 groep gebruikt loopt de meter wel ja, de 3 fasen voeding staan er tenslotte dan wel op. dat er maar op 1 fase stroom loopt maakt niks uit.
deze meter ( uit dit bouwjaar )staat nog niet in de lijst met afgekeurde meters, wel het model uit 1969.
je hebt ook moderne 3F meters die naar nachttarief schakelen als je 1 fase uitschakelt van de voeding, scheelt ook al. hoef je niks voor open te draaien.
het zou kunnen dat de meter van ts wel leven had gegeven met een last van 4kW erop, doordat de meter platlag wil deze dan niet draaien met maar weinig last erop. met veel last draait hij veel sneller en kan dan nog wel lopen op zijn rug, wrs kloppen de meetwaarden dan niet maar ok..
edit: dat had ik dus goed gegokt!
Hmmmm toch nog even de meting overgedaan, maar nu rechtop en per fase. Tja en toen deed ie het wel
, neerleggen en hij stopt weer. Het vermogen om het meetwiel te draaien was blijkbaar met het doorlussen voldoende om deze ook liggend in gang te zetten.
Bedankt allen, weer wat geleerd en gelukkig een werkende 3 fase meter.
Groet Kees
mvdk
Golden Member
Ja, maar hoe betrouwbaar is die meter? Je gaat nu, zoals ik al eerder heb gezegd, de aanwijzing van een micrometer controleren met een duimstok.
mvdk, een goed vraag, waar ik het antwoord niet op weet. Wellicht is het beter om een nieuwe meter zoals een eastron 3 fase voor circa 60 euro, te kopen.