Eindelijk de 500 mA aardleks vervangen door 30 mA, echter de testknoppen werken niet. Betreft een eenfase aansluiting. Typr E.T.N 40/4 003, Xpole.
Wat heb ik verkeerd gedaan? Ik probeer een foto mee te sturen.

Post eens een foto zonder de witte beschermkapjes erop.
Pas wel op met het eraf halen dat je geen schok krijgt ;)
Ik denk dat je de ongebruikte aansluitingen door had moeten lussen door de fase er in serie doorheen te lussen en dit niet gedaan hebt, waardoor de testknop nu op een ongebruikte fase zit.

Ok, maak vanavond een foto.

Het is een vierpolig model dus zit je fase op de verkeerde: die moet op de derde fase en niet op de eerste.

(bijsluiter lezen is minder werk dan de vraag op CO neerleggen ;-))

Op 1 november 2017 13:24:39 schreef amador:
Ok, maak vanavond een foto.

Maar dan is het donker en dan zien we niet veel.
GJ_ heeft de oplossing al reeds geplaatst.
MVG Gerard.;)

Bijsluiter? het is geen recept :)

Bedankt voor de oplossingen Het waren krijgertjes en er zat dus geen doosje bij. Ik ga het zaterdag overdag veranderen.

Eaton heeft verschillende uitvoeringen van deze aardlek gemaakt.
Op de zijkant van de aardlek staat een heel klein schemaatje waarop je kunt zien welke fase en pf nul gebruikt worden voor de testknop.
Ik gok dat je de middelste fase moet hebben, En de Nul aan de rechter kant aansluiten.

Niet alle A L Schakelaars hebben de testknop tussen een fase en nul zitten, er zijn er ook waar deze tussen twee fasen zit.

Ik dacht even dat dat slim was omdat er dan minder combinaties niet werken. Maar bij nader inzien is het dan zo dat het NOOIT meer werkt met 1 fase. Toch?

Op 1 november 2017 22:40:44 schreef Hunebedbouwer:
Niet alle A L Schakelaars hebben de testknop tussen een fase en nul zitten, er zijn er ook waar deze tussen twee fasen zit.

"Mijn" plaatje komt uit de bijsluiter van deze specifieke ALS.

Op 1 november 2017 22:40:44 schreef Hunebedbouwer:
Niet alle A L Schakelaars hebben de testknop tussen een fase en nul zitten, er zijn er ook waar deze tussen twee fasen zit.

Zeker!
Bij de 30mA die ik in gebruik heb zit de ene draad van de testknop op een fase vòòr de "aardlek"-detectiespoel" en de andere draad op een andere fase na de "aardlek"-detectiespoel.
Een aardlek kan beter verschilstroom-schakelaar of differentiaal-schakelaar worden genoemd. Dan geeft de naam precies weer wat hij doet.
Maar in de volksmond....... heet hij aardlek.